关键词:变电站;电气;一次主接地网;设计 一、变电站电气一次主接地网设计中的相关基础工作

在实施变电站电气一次主接地网设计作业计划时,应落实好相关的基础工作,促使后期的设计作业计划得以顺利实施,为整个设计工作的按期完成打下坚实的基础。这些基础工作包括:①结合电气一次主接地网设计工作的实际需要,结合设计中所需的各种资料,从而为各种设计参数确定提供必要的参考依据,确保主接地网设计质量可靠性;②由于不同形式的主接地网实际的作用效果有所差异,因此,在开展主接地网设计工作时,应充分地考虑设计方案的可行性及经济性,结合实际情况开展设计工作,避免设计中出现与实际情况不相符的问题,增强变电站电气一次主接地网设计合理性;③做好主接地网设计中的整体规划设计,合理设置相关的技术指标,促使设计得到的主接地网设计应用中能够达到预期效果,为后续设计作业计划的顺利实施打下坚实的基础。某变电站电气一次主接地网中保护配电系统的金属避雷器示意图如图1所示。

二、变电站电气一次主接地网在设计中存在的问题

伴随着电力工业其迅速发展,一次接地网在运行中,安全因素越来越多,传统的所谓经验的公式,当用于设计复杂工程的条件下的相对的大型接地网时,表现出明显存在缺陷。关于这些缺陷,主要有:(1)在设计手册上,相关经验的公式并未将土壤存在不均匀性考虑在内。(2)在设计手册上,经验的公式并未考虑到接地网上存在的不等电位分布。(3)在设计手册上,经验的公式并未考虑到,某种情况下,电流的注入点位置如果存在不同,那么其对接地网的相关安全性能会造成影响。(4)在设计手册上,经验的公式是仅仅只能初步的进行估算,以得到变电站内其相关地表电位升,得到的相对平均值,无法分析出变电站内的任意一点的接触电压与跨步电压。因此,无法估计出这些点是否存在安全问题。(5)在设计手册上,经验的公式并未考虑到,如果出现的现实情况是,不仅仅相关其它的电气设备,接在接地网接上,接地与接地网并且构成回路。如果万一发生故障,那么,则这些个电气设备也就是会仍然地相当于接于接地网上。于是,就会出现与接地网之间会存在相互影响的现象。 三、变电站电气一次主接地网设计的措施