1.GB2894-2008《安全标志及其使用导则》9.5多个标志在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,(C)地排列。 A先右后左,先上后下 B先左后右,先下后上 C先左后右,先上后下 D先右后左,先下后上
2.下列选项中关于GB2894-2008《安全标志及其使用导则》说法错误的是(B)
A标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。
B标志牌前可以放置妨碍认读的障碍物。
C易燃液体汽车槽罐车上设置:导静电专用“断接卡(接地端子)”和“接地标志” D易燃液体装卸点设置防静电专用断接卡
3.GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.1.2 ..跨越道路上空的建(构)筑物(含桥梁、隧道等)以及管线时,应增设(D)。 A限速标志 B防撞装置 C警戒线
D限高标志和限高设施
4.GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.1.11 路面宽度(B)m以上的道路,应划中心线,实行分道行车。
A6 B9 C12 D15
5.GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》4.1.1 距下方相邻地板或地面(C)m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 A0.5 B1 C1.2 D1.5
6.下列选项说法错误的是(C)
A厂房的疏散门,应向疏散方向开启
B甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。
C凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于100mm的围堰和导液设施。
D生产区的排水系统采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施;
7.下列选项说法错误的是(B) A防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外,并应设置安全可靠的截油排水装置。
B石油化工企业应采取可靠措施尽快将泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外 C装置内地坪竖向和排污系统的设计,应减少可能泄漏的可燃液体在工艺设备附近的滞留时间和扩散范围。火灾事故状态下,受污染的消防水应有效收集和排放。
D罐区排水:应雨污分离,阀门应保持常关,并挂牌标识! 8.下列选项说法错误的是(D)
A可能积聚有毒气体的阀井中的阀门开关手轮,应设在地面上。
B有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板,应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 C输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围,宜设置安全护罩
D储罐的进料管应从罐体上部接入;若必须从下部接入,宜延伸至距储罐底部200mm处。 9.下列选项中关于警示线设置说法正确的是(ABDE) A装卸平台、坡道的敞开边缘:应涂刷黄色警示线! B无护栏的坡道敞开边缘:应涂黄色警示线! C立柱防撞:安装了“黄/红”相间条纹的角板 D人行通道高端敞开边缘:加设黄色警示线!
E管道支架:设置了“黄/黑”相间条纹的防撞警示标识!
10.下列选项中不属于可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道应设静电接地设施的是(C):
A进出装置或设施处 B爆炸危险场所的边界 C直管段
D管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等
11.下列选项中关于与化工设备、储罐、管道连接的氮气(水、蒸汽等)管道上说法错误的是(D)
A连续使用的:应设止回阀+根部切断阀;
B间歇使用的:应设 两道切断阀,在两阀间设检查阀; C仅在设备停用时使用的:应设 盲板,或断开 D间歇使用的:应设止回阀+根部切断阀; 12.下列选项中说法正确的是(ACDE)
A装卸用管与移动式压力容器的连接应当可靠;
B阀门之间的液相封闭管段,不需要设置管道安全泄放装置。 C装卸用管有防止装卸用管拉脱的安全保护措施; D因两端切断阀关闭受环境温度、阳光照射或者伴热影响产生热膨胀或者气化的管道系统应当设置安全泄放装置;
E两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道,应采取泄压安全措施。
13.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》6.1.3检(探)测器应安装在(ABCD)的场所,安装地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。 A无冲击 B无振动
C无强电磁场干扰 D易于检修 E疏散通道
14.安全阀(爆破片装置)与压力容器之间装设截止阀门,压力容器正常运行期间截止阀门必须保证(A)(加铅封或者锁定)截止阀门的结构和通径不得妨碍安全阀的安全泄放。 A全开 B全关 C开启
D关闭
15.下列选项中关于压力表说法正确的是(ABC) A刻度盘上应当划出指示工作压力的红线 B注明下次校验日期
C压力表校验后应当加铅封 D红线可只粘贴在玻璃上 E压力表量程可以大表小用
16.设备和管道的保温层应采用不燃烧材料,当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时,其氧指数不应小于(B); A20 B30 C27 D50
17.循环水场冷却塔应采用阻燃型的填料、收水器和风筒,其氧指数不应小于(C) A20 B27 C30 D50
18.下列选项中说法错误的是(D)
A碳钢的支吊架零部件与有色金属或不锈钢管道组成件不应直接接触,在接触面之间可增加非金属材料的隔离垫层或相应措施。
B安全阀的管道布置应考虑开启时反力及其方向,其位置应便于出口管的支架设计。 C安全阀的接管承受弯矩时,应有足够的强度。 D镀锌的隔热辅助材料可以与不锈钢管接触 19.下列选项中说法错误的是(B) A金属软管,宜短不宜长!
B波纹膨胀节和金属软管主要用于受扭转的场合。
C压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应当尽量短而直;
D在管道布置和支架设计时,应能承受由于流体的减压或排放时所产生的反作用力。 20.储罐的进出口管道应采用柔性连接。注:常见的储罐进出口管道柔性连接方式有(ACDE) A可变弹簧支(吊)架 B橡胶软管 C金属软管
D改变进出口管形状 E以上的组合
21.下列选项中说法正确的是(ABCE)
A连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统; B盲板一般要求:材质与管道材质相同;厚度≥管壁厚度 C化工管线:禁止起吊承重!
D8字盲板:直观!腐蚀环境适宜采用
E仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。 22.下列选项中关于工业管道基本识别色标识方法说法正确的是(BCDE) A在管道上以宽为100mm的色环标识
B管道全长上标识
C在管道上以长方形的识别色标牌标识
D在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识 E在管道上以系挂的识别色标牌标识
23.所有排液口最低点与地面或平台的距离不宜小于(C)mm。 A50 B100 C150 D200
24.变电所的门:应设防鼠档板,防鼠档板应大于(C)cm。 A20 B30 C40 D50
25.下列选项中说法错误的是(C)
A变电所母排上窗:应为可开启的固定窗! B变电所的门:应设防鼠档板/自动闭门器 C配电柜:柜前柜后,应有相同的编号!
D防爆型仪表的电缆引入口:应采用过渡接头! 26.下列选项中属于电气防爆隐患的是(BCDE) A爆炸危险场所使用专用防爆电梯 B配电箱隔爆面沾有油漆 C使用导线代替电缆
D爆炸危险场所:混有非防爆电机 E爆炸危险场所:使用普通空调!
27.防爆电气设备的进线口与电缆、导线应能可靠地接线和密封,多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拉紧使进线口密封,金属垫片的厚度不得小于(D)mm. A0.2 B0.5 C1 D2
28.根据常用爆炸性气体分级、分组,乙炔车间发生工段至少应使用(C)防爆等级的设备。 AIIBT4 BIIBT2 CIICT2 DIIAT2
29.电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处,应填实、密封。距散发比空气重的可燃气体设备(D)m以内的电缆沟、电缆隧道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。 A15 B20 C25 D30
30.下列选项中关于从业人员上岗要求说法正确的是(ABDE)
A化工维修时:应及时封盖,减少化学品挥发! B化工设备的放空管:应设阀门并引入安全地点!
C法兰中有聚四氟乙烯(白色)垫片可以用明火切割法兰中的螺栓! D化工设备的放空管:不应设在室内! E有毒气体:不应室内放空!
31.长期配装型熄灭器的使用期限不应超过(C)年,临时配装型熄灭器的使用期限不应超过()年。若发现异常应提前报废。
A0.5,1 B1,1 C1,2 D2,1
32.下列选项中说法错误的是(C)
A化纤抹布/拖把擦指易燃液体,易产生静电,可导致火灾爆炸!应加强源头管理,编制“负面清单”,拒绝化纤制品入厂
B仓库顶棚:采用“易熔、排烟”采光带 C化学品库房内:允许从事分装作业! D化学品库房内:不准从事取样作业!
33.管架支柱(边缘)、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于(A)m A0.5 B0.2 C1 D0.8
34.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》6.4.2 可燃液体的汽车装卸站,应符合 站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位(C)m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀; A2 B5 C10 D20
35.下列选项中说法错误的是(B)
A全压力式储罐,应采取防止液化烃泄漏的注水措施。 B应急事故柜上锁管理
C在有毒有害的化工生产区域,应设置风向标。 D紧急放空阀门现场应设置应急扳手! 36.下列选项中不属于隐患的是(D)
A机泵安装在储罐区防火堤内,且“搁”在半地下储槽本体上 B气瓶装车混装
C危险化学品仓库:库顶、库前,违规堆放杂物! D废弃化学品:及时转送处置单位! 37.下列选项中说法错误的是(A) A液化气体实瓶可以露天堆放,
B危险化学品库房的窗帘:应采用阻燃型!
C检修时,透平压缩机的凝汽器:钛管若外露,明火不可近! D操作值班室:不可以设休息床铺
38.化工企业主要出入口不应少于(B)个,并宜位于不同方位。