好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给煤机给煤量问题分析报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 炉 A、C 给煤机给煤问题分析 及处理措施报告 一、简述: 通过对 1 炉 10 月 18 日 13:25 至 10 月 20 日 19:23 的 14 次点火过程中的给煤机重要参数追忆,以及每次处理的措施、 措施实施后再次点火的效果等方面分析问题产生的原因及对应的处理措施,从而编写本报告。 二、时间节点: 点火 是否成 次数 时间 点火制粉系统 功 灭火原因(点火失败原因) 1. 10.18-13:25 C 否 风量过大,手动停磨 2. 10.18-13:33 C 否 液压油站液动换向阀故障 3. 10.18-14:00 A 否 煤量过大 4. 10.18-17:36 C 否 - 5. 10.18-18:20 C 否 - 6. 10.18-22:17 A 成功 给煤机断煤 7. 10.18-23:00 A 成功 给煤量波动 8. 10.19-00:10 A成功 给煤量波动 9. 10.19-01:50 A 成功 给煤量波动 10. 10.19-02:30 A 成功 给煤机断煤 11. 10.19-18:06 A成功 给煤量过大 12. 10.19-20:10 A 成功 给煤机断煤 13. 10.20-06:36 A 成功 给煤机断煤 14. 10.20-19:23 A成功 燃煤过湿,磨煤机出口温度低 附图:事件时间轴 1 炉 A/C 给煤机点火时间轴

10.18-13:25 点火制粉系统 C 点火不成功;风量过大,手

动停磨。

10.18-14:00 点火制粉系统 A 点火不成功;煤量过大。

10.18-23:00 点火制粉系统 A 点 火成功;成功后給煤量波动导 致灭火。

10.19-01:50 点火制粉系统 A 点火成功;成功后給煤量 波动导致灭火。

10.19-18:06 点火制粉系统 A 点火成功;成功后给煤量 过大导致灭火。

10.20-06:36 点火制粉系统 A 点火成功;成功后给煤机断 煤导致灭火。

10.18-18:20 点火制粉系统 C 点火不成功

10.18-17:36 点火制粉系统 C 点火不成功

10.18-13:33 点火制粉系统 C 点火不 成功;液压油站液动换向阀故障。

10.19-00:10 点火制粉系统 A 点火成功;成功后給煤量波 动导致灭火。

10.19-02:30 点火制粉系统 A 点火成功;成功后给煤机断煤 导致灭火。

10.19-20:10 点火制粉系统 A 点火成功;成功后给煤机断 煤导致灭火。

10.20-19:23 点火制粉系统 A 点 火成功;成功后燃煤过湿,磨 煤机出口温度低导致灭火。

② ①

?

?

?

?

10.18-22:17 点火制粉系统 A 点火成 功;成功后给煤机断煤导致灭火。

三、给煤机控制原理简述 给煤量 AO 指令 DCS 给煤量 AI 反馈 给 煤 机 表头(含 PID 计算) 转速频率 AO 指令 给煤机给 煤电机变 频器 变频后 AC 380V 电源 M 系统 测量信号 用于瞬时 给煤量的 计算 称重传 感器 测速传 感器 转速频率 AI 反馈 四、各次点火分析 1、第 1 次点火 历史追忆截图: 此时给煤量正常控制 分析:1、C 给煤机点火,给煤量控制基本正常,但因风量过大,导致点火失败。 处理措施:无。 2、第 2 次点火 历史追忆截图: 此时给煤量第一次出现峰值,原因未知。 各专业开始检查系统 此时给煤量能够维持稳定,但由峰值调 节至稳定值时间过长,直接影响点火 分析:1、C 给煤机点火,初始给煤量无法控制,导致初始给煤量过大,但从曲线上分析,给煤控制系统可维持, 2、液压油站故障。停止点火 处理措施:锅炉专业处理液压油站问题。 3、第 3 次点火