流额定电压450/750V及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。

(二)电气装备电线、电缆

1. 裸导线

指导线表面没有绝缘材料的金属导线,裸导线按结构可分为圆单线、裸绞线和型线等。

(1) 圆单线:如TY、LY4等为硬圆铜线、硬圆铝线,主要用作架

空导线;TR、LR为软圆铜线、软圆铝线,主要用作电线、电缆及电磁线的线芯。

(2) 铝绞线及钢芯铝绞线:如LJ、LGJ、LGJF等,主要用于架空

电力线路。

(3) 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线:如LHAJ、LHAGJ、LHBJ等,

主要用于架空电力线路。

注:硬线和绞线用于架空电力线路,软线用于电线、电缆及电磁线的线芯。

2. 绝缘导线

依据用途和导线的结构可分为固定敷设绝缘线;绝缘软电线,安装电线;户外用绝缘电线;农用绝缘塑料护套线等。

(1) 固定敷设绝缘线B。橡胶绝缘导线X:如BXW、BLXW等,

适用于交流电压500V以下的电气设备和照明装置、固定敷设,常用于户外和户内明敷设,特别是寒冷地区。聚氯乙烯绝缘线V:如

14

BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB等,适用于交流电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。

铜芯电线是被广泛采用在机电安装工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,所以在机电安装工程中基本被聚氯乙烯绝缘电线替代。

(2) 绝缘软电线R。聚氯乙烯绝缘软电线V:如RV、RVB、RVV、

RWB等.适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等的连接。橡胶绝缘软电线X:如RX、RXS、RXH等,适用于连接交流额定电压为300/500V及以下的室内照明灯具、家用电器和工具等。

例如,一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平行铜芯软线,因为电焊位置不固

定,多移动。

15

(3) 安装电线A。如AV,AVR,AVRB,AVVR等,主要适用于电压

300V及以下的电器、仪器仪表和电子设备及自动化控制设备的连接导线。

3. 电力电缆

按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。

(1) 油浸纸绝缘电缆Z:如ZLL、ZL等,敷设于干燥的户内、沟

管中.不能承受机械外力作用.且对铝保护层应有中性环境等;ZQ30、ZLQ30等,敷设在室内及矿井中,能承受机械损伤及较大的拉力。

(2) 塑料绝缘电缆:可分为

聚氯乙烯电缆:如VLV、VV等,不能受机械外力作用,适用于室内,隧道内及管道内敷设;VLV22、VV22等,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下;VLV32、VV32等,能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力000,可敷设在竖井内,高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。聚乙烯电缆:如YLV、YV等。交联聚乙烯电缆:如YJLV、YJV等,敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能承受机械外力作用。

例如,低烟无卤A级阻燃耐火辐照交联电力电缆WD-ZANYJFE型,其最高允许工作温度可达125°C,适用在高层建筑的电缆竖井、吊顶内敷设。

例如,舟山至宁波的海底电缆使用的是W59型铜芯聚氯乙烯绝

16

缘聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电缆,因为它可以承受较大的拉力,具有防腐能力,且适用于敷设在水中;但浦东新区大连路隧道中敷设的跨黄浦江电力电缆却采用的是YJV型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,因为在隧道里电缆不会受到机械外力作用,也不要求承受大的拉力。

(3)橡胶绝缘电缆X:如XLQ、XQ等,敷设在室内、隧道内及管道内,电缆不能受推动和机械外力作用,对铅保护层应有中性环境;如XV20、XLV20等,敷设在室内、隧道内及管道内,能承受机械损伤,但不能承受大的拉力。

(三)控制电线电缆

控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2以下,控制电缆线芯多采用铜导体。

按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度为65°C。

(1) 橡胶及塑料绝缘控制电缆。橡胶绝缘控制电缆:如KXV、KX22、

KX23、KXQ22、KXQ23等;塑料绝缘控制电缆:如KYY、KY23、KYV、KY32、KVY、KV-YP等。其符号含义是,K表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X为橡胶绝缘,Y为聚乙烯绝缘,V为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V为聚氯乙烯护套,Q为铅套,Y为聚乙烯护套,P

17

为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2为钢带铠装、3为细圆钢丝铠装,第二位中的2为聚氯乙烯外护层、3为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。

主要用于直流或交流50?60Hz、额定电压600/1000V及以下的控制、信号、保护及测量线路用。

(2) 阻燃控制电线电缆。聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆:如

ZRC-KVV、ZRC-KVV22、ZRC-KVV32等,用于固定敷设于室内、电缆沟、托架及管道中,或户外托架敷设,能承受机械外力的场所。交联聚乙烯阻燃控制电缆:如ZRA-KYJVP、ZRA-KFYJVP、ZRA-KFYJVP2等,主要用于敷设于阻燃要求较高的室内、隧道、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所。

阻燃控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下有特殊阻燃要求的控制、监控回路及保护线路等场合,作为电气装备之间的控制接线。

(3) 聚氯乙烯绝缘及护套控制电线电缆。如KVVP、KVVP2用于

敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所;KVV22、KVV32等用于敷设室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力的固定场所;KVVR、KVVRP等用于敷设在室内要求移动柔软等场所。

二、绝缘材料

1. 绝缘材料按其物理状态可以分为气体绝缘材料、液体绝缘

材料和固体绝缘材料

(1) 气体绝缘材料:有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6)

18

二级建造师机电工程管理与实务-学习笔记1 

流额定电压450/750V及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。(二)电气装备电线、电缆1.裸导线指导线表面没有绝缘材料的金属导线,裸导线按结构可分为圆单线、裸绞线和型线等。(1)圆单线:如TY、LY4等为硬圆铜线、硬圆铝线,主要用作架<