机电设备维修保养管理制度11
大型机电设备维修保养管理及考核制度
为了杜绝我矿大型设备维修保养及停送电作业过程中各类机电安全事故发生,保证矿井安全生产,特制定本管理制度及考核明细,望各队组严格贯彻执行。
一、关于停送电作业方面的相关规定及考核明细 (一)停送电作业的审批流程 1、计划内停送电作业审批流程
首先由申请队组以书面形式详细填写《停电审批单》,然后经井下机电队、调度室、机运中心、安检科、安全矿长、机电矿长、生产矿长等部门和分管领导审批签字后方可生效,审批单内必须详细填写停送电作业时间、班次和当班现场操作电工、调度员、变电所值班员等内容,然后由各部门安排部署人员及批示相关注意事项。
2、计划外停送电作业审批流程
申请队组第一时间通知调度指挥中心,然后由调度员通知安全、机电、生产分管领导,最后由分管领导安排停送电相关注意事项后,方可执行。
(二)停送电操作流程
1、停电作业:○1申请队组申请汇报调度指挥中心,汇报时要说明停电时间、预计时长、停电检修设备名称、停电线路、
停电影响区域;○2然后调度员下指令给变电所值班员进行操作,同样需将上述几项内容说明清楚,操作完毕后汇报调度室;○3最后由调度员联系申请停电队组,询问反馈现场停电情况,确认无误后由队组电工进行验电、放电后,进行相关检修工
作。
2、送电作业:○1队组检修完毕后汇报调度指挥中心可以送电,并说明送电线路名称;○2调度员通知变电所值班员送电,同样说明送电线路名称,送电完毕后向调度指挥中心汇报;○3调度员通知申请队组送电操作完毕,并询问反馈现场送电后情况,一切正常送电运行。
(三)停送电作业过程中各部门人员需注意事项 1、申请队组:
(1)停送电作业前要明确停送电线路的名称;
(2)停电后开关要及时闭锁到位,警示牌张挂到开关显眼位置,同时指派专人监护。
(3)确认停电后,对检修电气设备先用测量范围适宜的万用表验电,严禁用电笔直接验电,验电过程必须三相逐相检验,然后进行放电,确认无电后方可进行操作。
(4)严格执行“谁停电、谁送电”制度。 (5)现场点动或带电试验必须要采取安全措施。 (6)现场作业完毕后及时清点人员、清点工具,严禁将工
具、材料等物品掉入开关或电气设备接线腔内。
(7)队组现场安全员要监管到位,发现异常情况和违章行为及时制止。
2、调度指挥中心:
(1)队组申请停送电相关信息数据要询问记录详细到位。 (2)向变电所值班人员下达停送电指令要清晰详细。 (3)各队组停送电事件要及时通知机电、安全分管领导。 3、变电所值班人:
(1)变电所值员精神状态要良好;
(2)调度下达停送电命令要认真确认,并记录到位。 (3)停送电操作过程必须一人操作,一人监护。 (4)停电后开关闭锁到位,张挂警示牌。 (5)认真如实填写停送电工作票。
(6)操作高压配电装置必须穿绝缘靴、戴绝缘手套,站在绝缘台上操作。
(7)地面变电站高压柜停电还需挂接地线。 4、其他部门人员:
(1)队组现场带班副队长、班长、安全员要组织监管到位,
发现异常情况和违章行为及时制止,并反馈调度、安全、机电分管领导,作出批示后,方可进行下一步检修工作。
(四)相关处罚规定明细
1、队组未办理停送电审批手续,私自停送作业现场开关检修的,一经发现处罚班长1000元,停班学习半个月;跟班副队长罚款800元;机电副队长连带罚款500元;队长连带罚款500元;作业电工罚款800元;当班安全员罚款500元。
2、队组停送电作业违章造成机电安全事故的,班长就地免职,过六关,扣除一个月工资;机电工清退并过六关,扣除一个月工资;跟班副队长罚款3000元;安全副队长罚款2000元,机电副队长罚款2000元,队长2000元;分管领导1000元;安全员500元;变电所值班员500元;调度员500元。
3、队组停送电作业违章造成人身安全事故的,根据我矿人身安全事故
处罚规定进行处罚。
二、大型设备维修保养方面的相关规定和考核明细 (一)大型设备检修审批流程
1、大型设备专项大修审批流程:○1由申请检修队组以书面形式详细填写《大型设备检修审批单》,审批单内要明确检修设备名称、地点、申请队组、检修日期和班次、检修内容,跟班副队长、班长、检修人员、当班调度员等信息,由安检科、调度室、机运中心、安全矿长、机电矿长、生产矿长等部门和相关领
导审批后方可进行作业。
2、大型设备日常性维护保养审批流程:队组作业现场直接向调度指挥中心申请汇报,由调度员通知安全、机电、生产分管领导,作出批示后方可进行检修作业。
3、队组现场检修作业前,专项安全技术措施必须提前审批并班前会贯彻学习到位。
(二)大型设备检修流程
大型设备检修流程:○1跟班副队长、班长、施工负责人、安全员等监管人员到位。○2作业现场材料、工具准备到位。○3汇报调度指挥中心申请检修。○4调度员向安全、机电、生产分管领导汇报,得到许可后下达检修指示。○5队组现场组织检修。○6检修完毕后汇报调度指挥中心。○7现场清点人员、材料、工具试机运转。
(三)检修注意事项 1、申请队组:
(1)设备检修过程中必须停机检修。
(2)检修前队组现场监管人、施工负责人必须在到场。