表6.1.9-3.2 文明施工检查评分表 序号 检查项目 扣分标准 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5 m的围挡扣10分 1 现场围挡 一般路段的工地周围未设置高于1.8 m的围挡扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分 围挡没有沿工地四周连续设置的扣3~5分 施工现场进出口无大门的扣3分 2 封闭管理 无门卫和无门卫制度的扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 工地地面未做硬化处理的扣5分 道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 3 施工场地 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 保证项目 4 材料堆放 温暖季节无绿化布置的扣4分 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分 堆放不整齐的扣3分 未做到工完场地清的扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆物品未分类存放的扣4分 在建工程兼作住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分 5 现场住宿 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 6 现场防火 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 小计 60 10 10 10 10 10 10 应得分数 扣减分数 实得分数
(续表) 序号 检查项目 扣分标准 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分 治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分 大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分 8 施工现场标牌 标牌不规范、不整齐的扣3分 无安全标语的扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分 厕所不符合卫生要求的扣4分 无厕所,随地大小便的扣8分 一9 般项目 生活设施 食堂不符合卫生要求的扣8分 无卫生责任制的扣5分 不能保证供应卫生饮水的扣10分 无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分 无保健医药箱的扣5分 10 保健急救 无急救措施和急救器材的扣8分 无经培训的急救人员的扣4分 未开展卫生防病宣传教育的扣4分 无防粉尘、防噪音措施扣5分 11 社区服务 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 小计 检查项目合计 注: 1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 3.该表换算到汇总表后得分20×该表检查项目实得分数合计除以100。
100 8 8 8 8 8 应得分数 扣减分数 实得分数 7 治安综合治理
表6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表 序检查项目 扣 分 标 准 号 脚手架无施工方案的扣10分 1 施工方案 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案不能指导施工的扣5~8分 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分 2 保 3 证 4 项 目 5 脚手板与 防护栏杆 立杆基础 每10延长米无扫地杆的扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分 架体与建筑脚手架高度在7 m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分 结构拉接 拉结不坚固的每一处扣 1分 杆件间距 与剪刀撑 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 脚手板不满铺的扣7~10分 脚手板材质不符合要求的扣7~10分 每有一处探头板扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 施工层不设1.2 m高防护栏杆和挡脚板的扣5分 6 交底与 验 收 小 计 7 一 8 9 10 11 脚手架搭设前无交底的扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣10分 无量化的验收内容扣5分 应得 扣减 实得分数 分数 分数 10 10 10 10 10 10 60 10 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分 小横杆设置 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24 cm的每有一处扣2分 杆 件 搭 接 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5 m的扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 5 5 5 5 12 般 架体内封闭 施工层以下每隔10 m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 脚手架材质 木杆直径、材质不合要求的扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 项 架体不设上下通道的扣5分 通 道 通道设置不符合要求的扣1~3分 卸料平台未经设计计算的扣10分 目 卸 料 卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 平 台 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 小 计 检查项目合计 10 40 100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。
2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。
3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 4.该表换算到汇总表后得分10×该表检查项目实得分数合计除以100。
表6.1.9-3.4 悬挑式脚手架检查评分表 序号 1 检查项目 施工 方案 保 扣 分 标 准 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处扣3分 架体未按规定与建筑结构拉接的每有一处扣5分 脚手板铺设不严、不牢扣的7~10分 应得 分数 10 扣减 分数 实得分数 悬挑梁及架体稳定 2 证 20 3 项 脚手板 脚手板材质不符合要求的扣7~10分 每有一处探头板的扣2分 脚手架荷载超过规定的扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处的扣5分 脚手架搭设不符合方案要求的扣7~10分 每段脚手架搭设后,无验收资料的扣5分 无交底记录的扣5分 每10延长米立杆间距超过规定的扣5分 大横杆间距超过规定的扣5分 施工层外侧未设置1.2 m高防护栏杆和未设18 cm高的踢脚板的扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严密的扣5分 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 10 4 目 荷载 10 5 交底与验收 10 小 计 杆件 一 7 般 项 8 目 9 间距 架体 防护 层间 防护 脚手架材质 60 6 10 10 10 10 40 100 小 计 检查项目合计
注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。
2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。
3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 4.该表换算到汇总表后得分等于10×该表检查项目实得分数合计除以100。
表6.1.9-3.5 基坑支护安全检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 基础施工无支护方案的扣20分 1 施工方案 施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分 基坑深度超过5 m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分 2 保 证 3 项 4 目 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分 人员上下无专用通道的扣10分 设置的通道不符合要求的扣6分 施工机械进场未经验收的扣5分 一 7 般 项 8 目 9 作业环境 基坑支护 变形监测 土方开挖 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分 司机无证作业的扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分 小 计 检查项目合计 40 100 10 10 10 10 10 60 10 坑壁支护 临边防护 深度超过2 m的基坑施工无临边防护措施的扣10分 临边及其他防护不符合要求的扣5分 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 特殊支护的做法不符合设计方案的扣5~8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 10 10 20 应得 扣减 分数 分数 实得 分数 5 6 坑边荷载 小 计 上下通道 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。