好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主变重瓦斯保护动作事故预想

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主变重瓦斯保护动作事

故预想

Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

主变重瓦斯保护动作处理

1 前言

1.1 瓦斯保护工作原理

变压器油箱内发生任何一种故障(包括轻微的放电)时,由于短路电流和短路点电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料受热而分解产生气体,因气体较轻,气体就从油箱流向油枕的上部,当故障严重时,油会迅速膨胀并有大量气体产生,此时,会有剧烈油流和气流冲向油枕。利用油箱内部故障时的这一特点,由安装于变压器油箱与油枕之间的联接管道中气体继电器的构成反应气体变化来实现的保护装置,称之为瓦斯保护,瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯反应轻故障,作用于信号。重瓦斯反应较严重故障,作用于跳闸。

在安装具有瓦斯继电器的变压器时,变压器顶盖与水平面间应具有%的坡度,通往继电器的连接管道具有2-4%的坡度,这样,当变压器发生内部故障时,可使气流易于进入油枕,并能防止气泡积聚在变压器的顶盖内。

QJ1—80型瓦斯继电器是其中较有代表性产品,该继电器的动作原理:正常运行时开口杯浸在油内,开口杯的外壳和附件在油内的重量所产生的力矩,比平衡重锤所产生的力矩小,因而开口杯处于向上倾斜位置,干簧接点均断开。当变压器内部发生轻微故障时,所产生的气体聚集在继电器上部,迫使继电器内油面下降或因漏油至油面下降,则开口杯侧所产生的力矩,超过平衡重锤所发生的力

矩,使上开口杯下降并带动永久磁铁使干簧接点闭合发出信号。此信号称轻瓦斯信号。当变压器内部发生严重故障时,油流冲动挡板,当挡板运动到某一限定位置时,永久磁铁使另一对干簧接点闭合,接通跳闸回路。称为重瓦斯保护。 1-罩2-顶针3-气塞4-永久磁铁5-开口杯6-重锤7-探针8-开口销9-弹簧10-挡板11-永久磁铁12-螺杆13-干簧触点(重瓦斯)14-调节螺杆15-干簧触点(轻瓦斯)16-套管17-排气口 1.2 瓦斯保护保护范围 1)变压器内部多相短路。

2)变压器内部匝间短路,匝间与铁芯或外壳短路。 3)铁芯故障(发热烧损)。 4)油面下降。

5)有载调压开关接触不良。

2 事故预想(扎罗木得风场1号主变重瓦斯保护动作) 动作原因

变压器内部严重故障 二次回路误动作 呼吸器堵塞

外部发生穿越性短路故障 变压器附件有较强的震动 事故现象 报警响

主变保护信号牌亮,监控机报“1号主变重瓦斯保护动作”。 1号主变表计指示为零,35kV母线表计指示为零,35kV母线所带负荷表计为零,220kV扎哈线表计指示为零,风机监控显示“25台风机无通讯”。

1号主变220kV侧2201开关、35kV侧301开关红灯灭、绿灯闪 处理步骤

复位音响、记录时间,查看表计、风机监控、保护光字牌。 检查保护动作情况,做好记录后,复归保护光字牌。 向蒙东调动、通辽集控中心、相关领导汇报现场情况。 对变压器外部进行如下检查: 1)油温、油位、油色情况。

2)油枕、防爆管、呼吸器有无喷油和冒油。 3)各法兰连接处、导油管等处有无冒油。 4)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。 5)压力释放阀动作与否(若动作应报出信号) 6)气体继电器有无气体。

1)气体色淡不可燃,但无可靠根据证明属于误动或变压器内部无故障,对变压器绝缘进行测试,无问题,放气后。向蒙东调度、公司相关领导申请试送一次,试送成果应严密监视主变运行。如变压器绝缘测试,不合格。或试送不成功,取油样送检。将主变转检修状态,联系厂家对变压器进行内部检查。

2)气体无色、无味、不可燃,无其他保护动作。重瓦斯动作前轻瓦斯信号动作时,变压器声音、油温、油位、油色无异常,可能属进入空气太多、析出太快,应查明进气的部位并处理后(如关闭进气的冷却器,停用进气的冷却组等)。将重瓦斯保护退出后,向蒙东调度、公司相关领导申请试送一次,试送成果应严密监视主变运行。试送不成功,取油样送检。将主变转检修状态,联系厂家对变压器进行内部检查。

3)气体有色、有味、可燃或同时有差动保护动作,判断为变压器内部故障,取油样送检。将主变转检修状态,联系厂家对变压器进行内部检查。

1)若其他线路上有保护动作信号,重瓦斯信号能复归,属外部有穿越性短路引起的误动跳闸。故障线路隔离后,向蒙东调度、公司相关领导申请变压器投入运行。

2)若其他线路上无保护动作信号,重瓦斯信号能复归,可能属震动过大原因造成误动跳闸,向蒙东调度、公司相关领导申请变压器投入运行。

3)若其他线路上无保护动作信号,重瓦斯信号不能复归,且直流系统对地绝缘良好,无直流接地信号,可能属二次回路短路造成的误动作跳闸。

4)若其他线路上无保护动作信号,重瓦斯信号不能复归,同时直流系统绝缘不良,有直流接地信号,可能是直流多点接地而造成误动

主变重瓦斯保护动作事故预想

主变重瓦斯保护动作事故预想Companynumber:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】主变重瓦斯保护动作处理1前言1.1瓦斯保护工作原理变压器油
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9k0959umnm1wxgu8k8be9y6ym8c7hv00mrw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享