《建筑结构》课程知识要点
1.柔性构件——在一种荷载作用下构件只有一个形状,一旦荷载性质改变,其形状突然变化的构件。
2. 适筋梁的受力第三阶段为破坏阶段, 此阶段末的应力状态可作为构件承载力计算的依据。 3. 混凝土受压区高度超过翼缘高度的为第二类T 形截面。 4. 斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。
5.基础——将建筑结构承受的各种作用传到地基上的结构组成部分。 6. 受弯构件的纵筋配筋率是钢筋截面面积与构件的有效截面面积之比。
7. 小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋破坏时, 不论其受压或受拉, 其应力一般都达不到屈服强度。
8.永久荷载——在设计基准区内,其值不随时间变化,或其变化与其平均值相比可以忽略不计。
9.钢筋混凝土结构——由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。 10.轴压比——指柱考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。
11.刚性构件——指在荷载作用下没有显著形状改变的构件。
12.静态荷载——指使结构或构件不产生加速度,或其加速度可以忽略不计的荷载。 13.构件的基本受力状态包括拉伸、压缩 、弯曲、剪切和扭转五种。 14.根据土的形成条件,常见的成因类型有残积土 、坡积土 、洪积土 、冲积土 、湖积土、海积土、风积土、冰积土。
15.由混凝土的应力应变曲线可以看出,高强度混凝土的下降段斜率较大,残余应力较低,说明其耐受变形的能力较差。
16.一类环境中, 钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取25mm。 17.什么是排架结构体系:由屋面梁(或屋架)、柱和基础组成,屋面梁(或屋架)与柱顶为铰连接。
18.混凝土强度等级有哪些?C15、C20、......C80 19.根据结构形式,浅基础如何分类?
扩展基础、双柱联合基础、柱下条基、柱下交叉基础、筏式基础、箱形基础和壳体基础。 20.建筑结构的任务主要有哪三个方面?
服务于人类对空间的应用和美观需求;抵御自然界或人为施加于建筑物的各种荷载或作用;利用建筑材料并充分发挥其作用。
21.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历的三个阶段分别是什么?每一个阶段的应力状态可 以作为什么验算的依据?(1)第一阶段一弹性阶段,此阶段截面的应力状态是抗裂验算的依据。 (2) 第二阶段一带裂缝工作阶段, 此阶段截面的应力状态可以作为裂缝宽度和变形验算的 依据。 (3)第三阶段一破坏阶段,这时的应力状态可作为构件承载力计算的依据。
22. 墙、柱的高厚比是指墙、柱的计算高度与墙、柱边长h的比值。影响允许高厚比的主要 因素是砂浆强度等级、砌体类型、横墙间距、支承条件、砌体的截面形式和构件的重要性等有关。
23.受弯构件斜截面承载力计算公式是以剪压破坏为依据的。
24.截面尺寸和材料强度一定时, 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率 的关系是当配筋率在某一范围内时, 配筋率越大, 正截面承载力越大。
25.一类环境中, 布置有单排纵向受力钢筋的梁, 其截面有效高度一般可取h=35 。 26.适筋破坏的破坏是塑性破坏,在工程设计中通过计算来防止其发生。 27.轴心受压构件的稳定系数主要与长细比有关。
28.圈梁的作用是将墙体、柱箍在一起,以加强厂房的整体刚度。 29.框架结构与剪力墙结构相比框架结构延性好但抗侧力刚度差。
30.弹性方案房屋的静力计算,可按楼盖(屋盖)与墙柱为伎接的考虑空间工作的平面排架或 框架计算。
31.斜截面的三种破坏形态为:斜压破坏、斜拉破坏、剪压破坏。 斜压破坏:可以通过最小截面尺寸的限制防止其发生。斜拉破坏:可以通过最小配箍率的限制防止其发生。 剪压破坏:为了防止剪压破坏的发生,可通过斜截面承载力计算配置适量的箍筋。
32.已知一钢筋混凝土现浇简支板,厚h=120mm,无抹灰层,承受均布活荷载标准值
qk?3.5kN/m2,计算跨度l0?3.3m,混凝土强度等级为C25,采用HRB400钢筋,选配
板底受力钢筋。
钢筋当钢筋直径为下列
间距 数值时钢筋截面面1)计算最大弯矩(取1m板宽作为计算单元,即b=1000mm):
积
6 8 10 11140 281 359 M?(?Ggk??Qqk)l02?(1.2?0.12?25?1.4?3.5)?3.32?11.57kN?m88150 262 335 160
246 314 561 523 491 h0?120?20?100mm
由已知条件查表得:
fc?11.9N/mm2,fy?360N/mm2,?1?1.0M11.57?106?s???0.09722?1fcbh01.0?11.9?1000?100
??1?1?2?s?1?1?2?0.097?0.102??b?0.518As??
fc211.9bh0?0.102??1000?100?339mm2fy360
查表,选用ф8@150(As=335mm2)
配筋率:
??As335??0.335%?0.2%且?45ft/fy?45?1.27/360?0.159%bh01000?100
可以,同时满足最大间距200的要求。
33.某条形基础,上部结构传至基础顶面的竖向荷载Fk=320kN/m,基础宽度b=4m,基础埋置深度d=2m,基础底面以上土层的天然重度γ=18kN/m3,基础及其上土的平均重度为20kN/m3,基础底面至软弱下卧层顶面距离z=2m,已知扩散角θ=25度计算扩散到软弱下卧层顶面处的附加压力值。