直埋式波纹补偿器出厂时,所有外露表面已刷防锈漆两遍,直埋式波纹补偿器及其直埋管道的其它要求为: 1、保温管埋于地下时,四周需用粒度小于20毫米的砂子填充,然后再覆盖原土,填充砂子的厚度不小于200毫米。 2、保温管顶的埋深一般不超过1.2米,但也尽量不要小于0.7米,,保温管可直接埋在各种管道下面。

3、如图,除A处外,其余均保温,因管道膨胀时A处不保温并不会造成显著的热损失。也是由于护圈的作用,直埋补偿器可以直埋处于车行道下面。

4、直埋式补偿器安装不必冷紧,也不必按全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道之后再焊接的方法。使用直埋型膨胀节,不必设导向支架。

5、安装时要注意保证导流套筒的方向与流动方向的一

第1页 / 共2页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE

致。

6、补偿器内介质应进行除游离氧和除氯离子处理,氯离子含量不得超过25PPm。

7、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统水压试验。 8、补偿器安装完毕进行系统水压试验前,要将管道两端固定,防止内压推力拉伸补偿器。