技 术 要 求
1. 承包围
1.1. 承包围:木质防火门、钢质防火门、防火卷帘门的设计、制作、安装以及
售后维修保养等全部容进行施工,以及为完成上述容而有必要采取的隐含的所有施工及安全等各方面的措施等,同时包括与本工程其他相关施工单位的配合等。
1.2. 承包方式:包设计、包设备、包人工、包材料、包制作、包安装、包运输、
包装卸、包机械设备、包检测、包成品保护、包塞缝、包工期、包质量、包安全、包消防报建、包消防验收、包税金、包保修期、包售后服务等。 1.3. 承包围:.
1.4. 防火卷帘门、防火门与总包及其他分包交接面划分: 1.4.1. 由总包负责完成洞口预留,移交防火门安装单位。
1.4.2. 防火门框塞缝由防火门单位负责,由总包单位负责与防火门衔接收口工
作。
2. 合同工期
2.1. 开工日期:2008年5月1日 (具体开工日期以监理工程师签发的开工令
或甲方书面通知为准)。 2.2. 竣工日期:2008年 8月 1日。 2.3. 合同工期总日历天数: 90天。
2.4. 其中:其余部分进度以不影响总包总体进度及发包方的要求为原则。 2.5. 总工期及各阶段工期必须满足发包方及现场总包施工进度及售楼展示要
求。发包方有权根据售楼情况调整相关工期,承包方需无条件予以配合、执行,并按照合同约定按期、保质的完成施工任务。 3. 质量标准
工程质量必须达到国家和省、市相应的规和标准以及招标图纸的要求。竣工验收必须达到合格标准。 4. 执行施工及验收规
应符合现行国家、行业及省、市等相关技术标准及规,包括但不仅限于下列
规:
? 《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-91) ? 《木质防火门通用技术条件》(GB14101-93) ? 《高层民用建筑设计规》(GB50045-95)[2001]) ? 《建筑设计防火规》(GBJ16-87)[2001])
? 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(GB50067-97) ? 《建筑装修装饰工程质量验收》(GB50045-95)[2001]) 5. 技术要求 5.1. 木质门技术要求
5.1.1. 木质防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品
名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。木质防火门兼做入户门时必须满足防盗要求。
5.1.2. 要求投标单位根据发包方确认的图纸、样板门生产制作、安装,必须保
证通过消防分项验收。所有防火门必须于消防验收两个月前完成市公安消防部门建筑工程消防产品选用备案,并取得市园区消防部门批复的备案表、相关《登记回执》及其它相关手续。
5.1.3. 木质防火门的验收标准参照GB14101-93:《木质防火门通用技术条件》
中各防火等级标准及建筑规要求。中标单位供货时需提供相应检测报告、型式认可证书等。
5.1.4. 防火铰链、硅酸铝防火棉及相关配件、材料必须经过相关部门的认可并
有资质证明,金属配件均选用不锈钢材质。本工程防火铰链(由发包方指定);防火棉(由发包方指定);防火板(由发包方指定)。
5.1.5. 门的木饰面板或木皮须达到3A要求并经招标单位确认,厚度不低于
2mm。门扇和门框在制作过程中使用的胶水为酚醛树脂并满足环保要求。 5.1.6. 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少于100mm,
厚度不得少于45mm。门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制成,嵌置深度不得大于4mm,总宽度不得大于10mm。门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少于30mm,厚度不得少于24mm。门扇须填充密度170kg/m3以上硅酸铝纤维防火棉。
5.1.7. 所制作木门的木料应经过严格的干燥处理,要求不变形、不翘曲。门框
与墙体接触的部分以及固定片预埋件均需进行防腐处理。 5.1.8. 锁具等采用甲定品牌样式,由中标方购买,打锁孔并安装锁具。 5.1.9. 在闭门状态下,门扇对口缝、门扇与门框间立缝宽度为:1.5-2.5mm, 门
扇与门框间上缝的留缝宽度为:1.0-1.5mm, 与地面装修完成面的间隙为:4~5mm。针对防火门的安装方面,门框的正、侧面垂直度允许偏差为3mm,门扇对角线长度允许偏差为2mm,门框与门扇接触面平整允许偏差为2mm。
5.1.10. 门的制作质量,满足下列规定:a.表面为哑光,并不得有刨痕、毛刺和
锤印。b.门框、门扇的线型符合设计要求,拼缝应严实平整。c.门的制作允许偏差为:门框的翘曲允许偏差为:3mm。门扇翘曲允许偏差为:2mm。门框、门框对角线长度允许偏差为:2mm。
5.1.11. 门的油漆在乙方工厂全部作完,为了修补门扇、门框在安装对油漆的损
坏,乙方有义务配合甲方到现场进行修补油漆。
5.1.12. 防火门固定片与预埋件焊接连接,固定片距门角约250mm。中间间距
450-600 mm。开户不能太紧或太松,不能有反弹现象,安装时转动轴要保持在同一直线平面,避免造成闭合质量问题。
5.1.13. 包装要求;先用塑料薄膜封装,再用硬质纸皮包装,有必要再用木线条
加固。
5.1.14. 入户门必须保证在正常使用寿命期限不出现明显褪色、脱落、开启障碍
以及翘起变形等质量问题。
5.1.15. 为了保证木质防火门部结构满足设计图纸的要求,分包单位必须接受发
包方的抽查,并且货到工地后,发包方随机抽查一樘进行破坏性检查,其费用由分包单位承担。当发现没有根据发包方确认的图纸制作的,可扩大抽查比例或全检,其费用由分包单位承担,并处5~10倍的罚款,同时发包方保留更换分包单位的权力。
5.2. 钢质门技术要求
5.2.1. 钢质防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品
名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。
5.2.2. 要求投标单位根据发包方确认的图纸、样板门生产制作、安装,必须保
证通过消防分项验收。
5.2.3. 钢质防火门的验收标准参照GB12955-91:《钢质防火门通用技术条件》
中各防火等级标准及建筑规要求。中标单位供货时需提供相应检测报告、型式认可证书等。
5.2.4. 钢质防火门材料应满足设计图纸要求,门框、门扇面板及其加固件均采
用电解板。一般门扇厚度0.8mm,门框厚度1.2mm,加固件厚度1.2mm,若加固件设有螺孔,则加固件钢板厚度要求不低于3.00mm。门的厚度根据发包方确认的图纸要求,并达到防火等级要求。门扇须填充密度170kg/m3以上防火棉。
5.2.5. 防火门、铰链、闭门器、防火板、硅酸铝防火棉等配件、材料须经过相
关部门的认可并有资质证明,金属配件选用普通不锈钢材质,钢质门铰链采用镀锌铰链。闭门器选用拉杆式,转动灵活。本工程防火锁(由发包方指定);管井锁(由发包方指定);防火铰链(由发包方指定);闭门器(由发包方指定);防火棉(由发包方指定);防火板(由发包方指定)。 5.2.6. 管道井防火门不安装把手,但在制作是要求门扇与门框的密和不能太紧,
保证用钥匙开启后较轻松开门。要求同组团的管道井防火门的防火锁钥匙通用、楼梯过道防火门钥匙通用。
5.2.7. 门扇和门框应填实防火材料,各种防火等级的防火门均采用填充密度
170kg/m3以上硅酸铝纤维防火棉。
5.2.8. 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件耐高温温度值不低于
950度。选用不锈钢螺钉:安装在钢质防火门上的合页,不得使用双向弹簧。
5.2.9. 过道的防火门、楼体间的防火门必须安装闭门器。防火门的开启方向必
须同疏散方向。疏散道的防火门不装锁或插销。
5.2.10. 焊接应该牢固,焊点分布均匀,不得出现假焊和烧穿现象,外表面塞焊
部位应打磨平整。
5.2.11. 防火门表面应喷防锈底漆、漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻
点、气泡、漏漆以及流畅等现象。
5.2.12. 在闭门状态下,门扇应与门框贴合,其搭接量不得小于10mm。门扇与
门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。
5.2.13. 油漆件应有防锈底漆,喷塑件应经镀锌或磷化等工艺处理,而不只是在
表面喷漆;金属门表面无明显的凹痕和机械损伤,漆膜应均匀,色泽一致,不得有明显的流挂、脱落、露底等缺陷,电镀层色泽均匀,镀层无脱落。
5.2.14. 为了保证钢质防火门、木质防火门部结构满足设计图纸的要求,分包单
位必须接受发包方的抽查,并且货到工地后,发包方随机抽查一樘进行破坏性检查,其费用由分包单位承担。当发现没有根据发包方确认的图纸制作的,可扩大抽查比例或全检,其费用由分包单位承担,并处5~10倍的罚款,同时发包方保留更换分包单位的权力。
5.3. 钢质防火卷帘门技术要求
5.3.1.钢质复合防火卷帘门由帘板、导轨、座板、门楣、箱体、卷轴、支座、传动装置和控制系统等部件组成。门框的钢板(冷轧板)厚度2mm,门体的钢板(冷轧板)厚度1.2mm。
5.3.2.制作技术条件应按照GB14102-93中的条项规定。从外观要求到部结构以及零部件的材质、规格均应符合GB14102-93。
5.3.3.各种电气的安装以及各部件在安装中的尺寸偏差均应符合GB14102-93中关于安装要求的各项规定。
5.3.4.安装后的外观应符合GB14102-93中关于形状和位置偏差的各项规定,帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷,构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位,焊接处应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊等现象,零部件的外露表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象,相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺,所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
5.3.5.安装后的钢质防火卷帘门在运行过程中的平均噪音应符合GB14102-93中5.3条的规定。
5.3.6.耐火等级和耐火极限要求:甲级,1.2H,防火卷帘耐火极限3.0H 5.3.7.中标单位在正式制作、安装前应到施工现场认真复核数量和尺寸,并对最终制作数量和尺寸负责。