其支持卡子的间距为1m,转弯处为0.5m。
(2)凡突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管等),均应与就近的避雷带相连。凡突出屋面的非金属物体,应加装独立小针,并与就近的避雷带或引下线相连。
(3)屋面避雷网格采用φ10镀锌圆钢暗敷于隔热层下并与避雷带或引下线连通。
(4)45m以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击和等电位保护。
(5)利用竖向结构主筋作防雷引下线。按平面图中指定的部位,将柱内或剪力墙内靠外墙侧的二条主筋,由基础至天面通长焊接,并在天面外引出φ12圆钢与天面避雷带焊接连通。
(6)建筑物内的信息系统为防雷击电磁脉冲需将机房内的所有金属物体等电位连接,并于电源线和信息导线侧装设电涌保护器。
(7)本工程电气接地故障保护方式:采用N-S系统,N线仅在电源测(变压器低压侧)一次性接地,接地保护线(PE)宜多次重复接地。当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表规定,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。
(8)等电位连接措施:防雷接地系统,用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位连接,可以减少它们之间可能出现的危险电位,以保障人身和设备运行的安全。
①所有进出建筑物的金属管道、电力、通信电缆金属外护层及其金属套管采用BV-25mm2导线或-40×4镀锌扁
钢与防雷、电气接地系统连通。
②卫生间内所有外露可导电金属件须与结构钢筋、电气接地保护系统等电位连接。
(9)本工程的防雷、电气、消防、弱电、信息系统共用接地装置,利用地梁和桩基础钢筋焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于1欧。
(10)在防雷、接地和等电位连接中,被利用的建筑物钢筋接驳处均应焊接连通。焊缝长度圆钢为其直径的6倍,扁钢为其宽度的2倍,接驳处外露在空气时应作防锈处理,外露的接地点、测试点应涂红色油漆标志,接地连接线穿过建筑物防水层时需加填防水膏。