【摘要】附着式升降脚手架以成本低、节省材料、使用方便和低劳动强度等优点,成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要形式之一。同时,它是附着于建筑物的施工辅助设施,并且具有高空作业、自行升降移动、支座频繁拆装等工作特点,在使用和安全管理方面比其它类型的脚手架安全要求更高。

【关键词】附着式升降脚手架;安全;管理要点 【 】 , , ,

a , . , , , , , .

【 】 ; ;

中图分类号:731.2 文献标识码:A文章编号: 1附着式升降脚手架安全管理要求

1.12000年建设部颁布了《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》,根据这个规定,国家对其实行了认证制度,即附着式升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定,具备建设部科学技术成果鉴定证书;或者委托具有资格的单位进行认证,方可生产。脚手架使用前,安装单位还应向工程所在地建设行政主管部门办理备案手续,接受监督管理。

1.2 安装、使用附着式升降脚手架的施工企业应具备相应的专业承包资质。审核承接爬架施工单位的相关资料,选择质量与服务过硬的队伍。

1.3 选用附着式升降脚手架时,应注意选型,尤其强调按规定选择“沿全高度设置定型加强的竖向主框架”的脚手架。前几年有一种使用的“简易挑梁式”脚手架,由于它没有刚性主框架,而用承力托盘及钢丝绳(或拉杆)替代,脚手架升降没有导轨,只靠钢丝绳吊拉,

所以升降工况晃动大、不安全;

另外,此种类型的脚手架的防坠装置与提升设备未分开设置在两套附着支撑结构上,防倾装置也未与主框架刚性连接,因此使用这种架体是非常不安全的。此外,某些设备虽然消除了上述缺陷,但其附着支承及防坠、防倾装置设在同一铅垂线上,在工程抢进度时,最上一处防倾装置往往不能及时附着在工程结构上,致使架体悬臂高度超出6.0m和架体高度2/5,仍然存在重大安全隐患,不宜继续使用。 1.4 附着式升降脚手架在使用前,施工总承包企业应先委托具有相应资质的检测检验机构检验合格,再组织分包企业、出租以及安装企业共同验收,监理企业参与验收,验收合格方可投入使用。在验收合格之日起30日内向当地建设行政主管部门或安全监督机构登记。 1.5 对于使用附着式升降脚手架的工程,参建单位要将其确定为工程重大危险源,编制应急救援预案,并组织演练,确保施工安全。 2、附着式升降脚手架的设备安全管理要求

附着式升降脚手架分为架体、水平梁架、竖向主框架、附着支撑、升降装置、安全装置等,现分别谈谈其安全检查重点。 2.1 架体结构

附着式升降脚手架的架体安装应符合扣件式钢管脚手架技术规范的规定,除此之外,还应按《暂行规定》对以下部位采取可靠的安全措施:与附着支撑结构的连接处;架体的升降机构设置处;架体上防倾、防坠装置设置处;架体吊拉点设置处;架体平面的转角处;架体与塔吊、施工电梯、物料平台等设施相遇需要断开或开洞处等。 2.2 水平梁架

水平梁架位于架体的底部,它与竖向主框架共同构成刚性结构,水平梁架承受架体的垂直荷载和自身荷载及风荷载,并将其传给竖向主框架。水平梁架上部的各节点处就是架体的立杆位置,架体荷载通过立杆处节点直接传给水平梁架,所以水平梁架的构造要求是:采用型钢或钢管制作成定型桁架,节点用焊接或螺栓连接(禁止用扣件连接),水平梁架节点的各杆件轴线应汇交于一点;里外两片水平梁架应有横杆、斜杆,以形成空间格构的受力效果;当水平梁架采用定型桁架构件不能连续设置时,两片水平梁架之间可用脚手架钢管、扣件

进行连接,但其长度不得大于2m。 2.3 竖向主框架

竖向主框架位于水平梁架两端支承点处,沿架体全高竖向设置, 可做成片式框架或格构式框架,其平面与外墙面相垂直。主框架一侧同水平梁架及架体连接,承接水平梁架传来的荷载,另一侧与附着支撑连接,把水平梁架的荷载和脚手架坠落时的冲击荷载,通过附着支撑把荷载传给工程结构。由于主框架采用了刚性框架且直接附着在工程结构上,从而使脚手架的整体稳定性得到保证。又因导轨直接设置在主框架上,所以脚手架沿导轨升降也是稳定可靠的。 2.4 附着支撑

附着支撑是附着式升降脚手架的主要承载传力装置。附着式升降脚手架在升降过程中,是依靠附着支撑附着于工程结构上来实现其稳定的。附着支撑的设计及构造形式,应适应建筑物凸出或凹进结构处的连接要求,特殊部位应单独设计构造形式。附着支撑结构当采用普通穿墙螺栓与工程结构连接时,应采用双螺母固定,螺杆露出螺母不少于3丝, 垫板尺寸应按设计计算要求,且不得小于80×80×8。采用穿墙螺栓锚固时,宜采用2根螺栓,当附着点采用单根螺栓时,应有防止扭转的措施。在升降工况下,必须确保每一主框架一侧至少有两处以上与工程结构连接的附着支撑。 2.5 升降装置

升降装置 一般为电动环链葫芦,同时为了保证提升过程同步性,爬架必须设置同步装置。同步升降装置应该是自动显示和自动控制的,从升降差和承载力两方面进行控制。升降时能控制各相邻吊点同步差在3以内,整体架积累最大升降差在8以内;吊点的承载力应控制在额定承载力的80%以内,当实际承载力达到或超过额定承载力的80%时,该吊点应自动报警及停止升降,防止发生超载。 升降装置的主要安全防范措施:

①吊梁安装位置必须正确可靠,电动葫芦在使用前应试运转,确保环链运转顺畅。

②电动葫芦链条打铰及混凝土污染时应及时清理,避免产生卡链现象。

③确保脚手架升降时供电,若遇突然停电,应立即切断电源,若不能马上恢复供电时,必须采取可靠措施及时拉结固定。 ④备用电动葫芦的数量必须满足要求,发现损坏及时更换,杜绝带病作业。

⑤升降过程中实行统一指挥,规范指令,每个机位设一人看守,机位、同步载荷传感器必须统一命名、编号,以便于操作管理与应急指挥。

⑥使用的升降动力设备、同步与荷载控制系统及防坠装置等专项设备,应采用同一厂家、同一规格型号的产品。

荷载传感器灵敏度不宜过高或过低,灵敏度过高,容易造成频繁起动和断开,烧坏电机导致架体不能升降;灵敏度过低,不能有效控制架体同步提升。 2.6 安全装置

附着式升降脚手架的安全装置包括防倾、防坠装置。 设置防倾覆装置的目的是控制脚手架在升降过程中的倾斜度和晃动的程度,架体在前后、左右两个方向的倾斜均可不超过30。 防倾装置应有足够的刚度,在架体升降过程中始终保持水平约束,确保升降状态的稳定性。防倾装置必须与竖向主框架、附着支撑或工程结构应用螺栓连接;防倾装置的导向间隙应小于5;在升降和使用工况下,位于在同一竖向平面的防倾装置均不得少于二处,并且其最上和最下一个防倾覆支承点之间间距不得小于架体全高的1/3。 设置防坠装置的目的是为防止脚手架在升降工况下发生附着支撑、吊杆(绳)等意外故障造成的脚手架坠落事故,当脚手架意外坠落时,能及时牢靠地将架体卡住,以确保安全。《暂行规定》要求:防坠装置应设置在竖向主框架部位,且每一竖向主框架提升设备处必须设置一个;

防坠装置必须灵敏,其制动距离:对于整体式升降脚手架不大于80,对于单片式升降脚手架不大于150;防坠装置与提升设备必须分别设置在两套附着支撑结构上,若有一套失效,另一套必须能独立承担全部坠落荷载。对防坠装置可靠性必须提供专业技术部门的检测报告,以验证其可靠及抗疲劳性能。

3、整体提升脚手架作业时安全管理要点

3.1根据《建设工程安全生产管理条例》,安装、拆卸附着式升降脚手架,必须编制专项施工方案、制定安全施工措施,方案必须经公司技术负责人及总监理工程师审批,并由专业人员现场监督。安、拆及升降作业应设专人负责指挥、操作,禁止其他人员替代。 3.2附着式升降脚手架安装、升降以及拆卸前,施工单位负责项目管理技术人员应根据有关安全施工的技术要求,对施工作业班组、作业人员做出详细说明,并由双方签字确认。

3.3脚手架在组装前,应设置组装平台,组装平台应有保障施工人员安全的防护设施,安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。

3.4 附着式升降脚手架组装完毕,必须进行认真的安全检查,合格后方可进行升降操作。

3.5 升降操作应遵守以下规定:严格执行升降作业的程序规定和技术要求。脚手架升降到位后,必须及时按使用状况要求进行附着固定。在没有完成架体固定工作前,施工人员不得擅自离岗或下班。未办理交付使用手续的,不得投入使用。

3.6 附着式升降脚手架的使用必须遵守其设计性能指标,不得随意扩大使用范围;架体的施工荷载必须符合设计规定,严禁超载。 3.7 脚手架的螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠装置、电气设备等应至少每月维护保养一次。 【结束语】

由于附着式升降脚手架的性价比高,在高层及超高层建筑施工中已呈现出了全面普及之势。为保证附着式升降脚手架的安全使用,必须建立健全生产认证和使用管理制度,加强施工现场的安全管理,认真落实施工人员的安全教育工作和体检工作,减少乃至消除使用过程中的安全隐患,确保安全生产。