好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

专家论证脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

蒙大化工60万吨/年甲醇项目—甲醇装置

脚手架施工方案

编制: 审核: 批准:

二○一三年四月一日

1

中国化学工程第十一建设有限公司蒙大新能源工程项目部

目 录

1 工程概况 ............................................................................................. 3 2 编制依据 ............................................................................................. 3 3 施工程序 ............................................................................................. 4 4 施工技术要求 ..................................................................................... 7 5 脚手架计算书 ................................................................................... 10 脚手架的交接验收与使用: ................................................................ 15 安全保证体系框架图: ........................................................................ 19 工程质量保证措施:............................................................................ 19

2

1 工程概况

内蒙古蒙大化工60万吨/年煤制甲醇项目净化甲醇装置的脚手架根据搭设高度分为三类:H≤24米,高度在24米以下的脚手架使用量最大,按规范规定施工,不进行稳定性核算;在24米以上的脚手架,必须单独计算。

目前本装置高度在24米以上,架设主要集中用在精馏装置、脱硫脱碳的设备施工。 设备名称 热再生塔(浮C-2203 阀塔) 甲醇/水分离C-2204 塔(筛板塔) 预塔/立 加压塔/立 回收塔/立 H2S浓缩塔(浮阀塔) H2S/CO2吸收塔(浮阀塔) 常压塔/立

2 编制依据

3

设备位号 单位 台 数量 1 规格 φ5000/4200*30610 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 φ1700*33675 φ3200*34940 φ3600*37440 φ1200*35490 φ4000*57760 C-3501 C-3502 C-3504 C-2202 C-2201 C-3503 台 台 1 1 φ3600*80710 φ4300*58245 1)《扣件式钢管脚手架搭设要求与设计计算》JGJ 130-2011 2) 《石油化工企业施工安全技术规程》SH3505-1999

3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 130-2011 ; 4)《钢管脚手架扣件》JGJ22-85; 5)《建筑施工手册》(2005版); 6)公司《管理手册》 3 施工程序

搭设顺序:做好搭设的准备工作→铺设垫板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆,并与立杆和纵向扫地杆扣牢→安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横扣牢)→安装第三、四步大横杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和扫地脚板。大小横杆每步的高度基本为1.5m。 在搭设一步高后进行立杆和大横杆的校正调直,立杆用线锤校正其垂直度,大横杆拉线调直并校正水平。脚手板的铺设:结构施工时,作业层脚手板沿纵向满铺,做到严密、牢固、铺稳、铺实、铺平,不得有50mm的间隙。严禁留长度为150mm的探头板。搭设铺设的脚手板,要求两块脚手板端头的搭接长度不小于400mm,接头必须在小横杆上。 脚手架搭设、拆除施工方法

1搭设脚手架采用双排,其基本要求是:宽度应满足2人操作;坚固稳定;构造简单;装拆方便;并能多次周转使用。

2 搭设时每根立杆均应设置底座;由底座向上200mm处必须设

4

纵、横向扫地杆。立柱接头除顶层采用搭接外,其余各接头均采用对接。

脚手架立杆间隔为1850mm以下,第一步横杆在2mm以下,以上各步横杆间隔应为1800mm,双排架在1500mm以内,应在脚手架内侧设置45°内设斜拉杆,最下层应有扫地杆。

3 搭接时,搭接长度不小于1m且不少于2个旋转扣件固定;对接时,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱的对接应尽量错开一步,其错开的垂直距离不小于500mm;对接扣应尽量靠近立柱、纵向水平杆与横向水平杆的交点,偏离该交点的距离宜小于步距的1/3。

4 纵向水平杆应水平设置,其长度不小于2跨;纵向水平杆的搭接采用对接扣件连接,该扣件距立杆轴心线的距离不得大于跨度的1/3,同一步中,内外两根纵向水平杆的对接应错开一跨,上下两根相邻的纵向水平杆的对接也应尽量错开一跨,错开的水平距离不应小于500mm;凡与立杆相交处均用直角扣件固定。

5 横向水平杆,凡立杆与纵向水平杆的相交处均须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除。该杆距立杆轴心线的距离应不大于150mm;跨度中间的横向水平杆应根据支承脚手板的需要等间距设置;横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上。

6 脚手板均应采用三支点承重,当脚手板长度小于2m时可用两点支承,但应将两端固定,以防倾倒。脚手板采用对接时,其外伸长长度应大于100mm,小于150mm。搭接时,搭接长度应大于200mm。

7 脚手架立杆柱距不大于2m,排距不大于1m,步距不大于1.8m,

5

专家论证脚手架施工方案

蒙大化工60万吨/年甲醇项目—甲醇装置脚手架施工方案编制:审核:批准:二○一三年四月一日1中国化学工程第十一建设有限公司蒙大新能源工程项目部目
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9jv0679nrn8jj329nz0t2wkqq4mj6h00m4e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享