SDJ 207—82

水工混凝土施工规范

SDJ 207—82

第一章 总则-------------------------------------------------------------3 第二章 模板工程-------------------------------------------------------4 第三章 钢筋工程------------------------------------------------------14 第四章 混凝土工程---------------------------------------------------29 第五章 混凝土温度控制的措施------------------------------------54 第六章 低温季节混凝土的施工------------------------------------58 第七章 止排水、伸缩缝和预埋件的施工------------------------61

附录一 大体积混凝土模板及支架的计算荷载------------------65 附录二 钢筋的主要机械性能---------------------------------------68 附录三 工地混凝土强度保证率和匀质性指标计算方法------70

中华人民共和国水利电力部

关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知

(82)水电水建字第7号

为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ 207--82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。

各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。

一九八二年四月五日

第一章 总 则

第1.0.1条 本规范适用于水利水电工程中1、2、3级水工建筑物混凝土和钢筋混凝土的施工。

本规范未规定的混凝土和钢筋混凝土的施工,按现行的有关国家标准或部颁标准进行。

第1.0.2条 水工混凝土应根据所处部位的工作条件,分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂(抗拉)、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求。

第1.0.3条 水工混凝土的施工应做到优质、经济、安全。施工质量应符合设计要求和本规范的规定。

有关混凝土的试验,按水利电力部颁发的《水工混凝土试验规程》进行。

第二章 模 板 工 程

第一节 一 般 规 定

第2.1.1条 应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件,尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。

第2.1.2条 模板及支架必须符合下列要求:

⑴ 保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定;

⑵ 具有足够的稳定性、刚度和强度;

⑶ 尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工;

⑷ 模板表面光滑平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。

第2.1.3条 模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,才能进行下一工序的施工。

第二节 材 料

第2.2.1条 模板及支架材料的种类、等级, 应根据其结构特点、质量要求及周转次数确定。应优先选定钢、混凝土和钢筋混凝土等材料, 尽量少用木材。

第2.2.2条 模板材料的质量应符合现行的国家标准和部颁标准的规定。

第2.2.3条 木材种类可按各地区供应情况选用, 其质量应达到Ⅱ、Ⅲ等材的标准。腐朽、严重扭曲和脆性的木材不应使用。

木材应提前备料, 干燥后使用, 湿度宜为18%~23%。水下施工用的木材, 湿度宜为23%~45%。

水工混凝土施工规范