好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

连续采煤机维修电工考试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、工作面透水有哪些预兆?

答:煤壁挂红;煤壁挂汗;巷道巷道空气变冷;煤层发潮、发暗;巷道产生雾气;顶板来压;底板鼓起或产生裂隙出现渗水;有水叫;有臭味。

2、什么“三专两闭锁”?

答:三专两闭锁是指:专用变压器、专用开关、专用电缆;两闭锁是指瓦斯电闭锁、风电闭锁。 3、井下哪些地点应设局部接地极?

答:采区变电所;装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;低压配电点或装有3台以上电气设备的地点;无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极;连接高压动力电缆的金属连接装置。

4、机电设备哪些部分必须加装护罩或遮拦等防护设施?

答:容易碰到的,裸露的带电体及机械;外露的转运和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

5、“三不伤害”的内容是什么?

答:不伤害自己;不伤害别人;不被别人伤害

6、高、低压电气设备的“三大保护”是什么?必须符合哪一规程、三细则的规定?

答:“三大保护”是指短路、漏电、过载。必须符合《煤矿安全规程》和《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》及《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》。

7、在日常运行中,对隔爆电气设备须进行定期巡视和检查的要求是什么?

答:紧固螺栓必须齐全、拧紧;电缆的连接牢固、可靠、不会被拔脱;接地装置可靠连接;外壳无损伤痕迹;电动机各部分的温升正常。

8、电缆敷设有那些规定?

答:应用吊钩悬挂;悬挂整齐、不交叉、不落地,应有适当驰度;悬挂间距:水平或倾斜巷道内不得超过3m,在立井筒内不得超过6m。

9、根据保护功能的不同,对电气设备及其供电线路应设置的过流保护装置有那些?

答:短路、过负荷、断相、过流综合保护装置。 10、根据《规程》规定,那些电气设备应有失压保护? 答:井上下的高压电动机、动力变压器的高压侧。低压电动机应有远方控制装置。

11、触电的种类有那些?一般的预防方法有那些? 答:电击、电伤。

防止人身接触或接近带电导体,降低使用电压,严格遵守各项安全用电作业制度。

12、操作井下电气设备,必须遵守那些规定?

答:(1)不得带电检修、搬迁电气设备;(2)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备;(3)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;(4)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴;(5)127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好绝缘。

13、在检修和操作高压电气设备时,应必须执行那些工作制度? 答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度。

14、什么叫接地装置?什么是接地保护?什么是接零保护? 答:电气设备的接地体和接地线的总称为接地装置;

将电气设备的金属外壳与接地装置连接,称为接地保护;

将电气设备的金属外壳与变压器中性线相连接成为接零保护。

15、井下安全用电的规定主要有哪些?

答:(1)不准带电检修;(2)不准甩掉无压释放装置和过流保护装置;(3)不准甩掉检漏继电器、煤电钻综合保护和局扇风电联锁装置;(4)不准明火操作,明火打点,明火放炮;(5)不准用铜、铝、铁丝等代替熔断器中的熔件;(6)停风、停电的采掘工作面未经检查沼气不准送电;(7)失爆设备和失爆电器不准使用;(8)不准在井下拆卸矿灯。

连采电工试题及答案

高级:

一、27型连采机入井,电源电压为1140V时,电控箱内哪些接线需要倒头?如何倒接线端?

答:首先要倒主变压器和控制变压器。主变压器一次侧的1.5.3端倒至2.6.4端。(要求:相序不能倒错)其次要倒控制变压器的一次抽头,由原来的H3端(3300V)倒至H2(1050V)端。

二、27型连采机在行走过程中,煤机右侧履带只能后退,不能前进,如何处理此故障?

答:1、首先排除遥控器是否有问题,如果更换遥控器后故障仍然存在,则进行下一步。

2、打开电控箱(行走电控箱),检查右侧后退接触器常闭辅

助触点是否闭合。

3、检查右行走前进接触器线圈是否正常。 4、检查线圈连线及整流桥是否完好。

5、如果以上检查无异常,则更换触发模块。(要求:能答对其中的三项即可)。

三、27型连采机在生产过程中,截割头频繁跳闸,而且没有故障显示,如何去处理?

答:1、首先观察煤机在重负荷情况下电压表最小读数是多少(不能低于2800V)。

2、检查截割头电机接触器自保接点是否虚接,联锁接点是否可靠。

3、检查过热继电器过热片是否有松动现象。 4、检查遥控器是否处于低电量状态。

5、补加煤机液压油,有可能油位保护达到临界状态(此时指示灯不闪)。

6、以上经检查都正常,则用连线短接瞬间过载保护器的91—93端,如果故障排处,则更换保护器。(要求:能答其中三项即可)

四、15型连采机泵电机不起动,但没有任何故障显示,如何处理?

答:1、首先检查WD(看门狗)继电器是否吸合。 2、仔细检查泵回路是否有松动虚接现象。

3、打开PLC箱检查插件是否有松动现象。 4、检查泵接触器线圈是否完好。

5、检查泵起动开关是否有异常现象(用万困表测量)。 要求:答对其中三项即可。

五、15型连采机显示73#故障(运输机堵转保护跳闸),如何处理?

答:1、首先断电复位后故障可能消除,但重新起动运输机此故障又重新出现。

2、检查运输链,耙爪是否有卡阻现象(如有应排除)。 3、打开截割电控箱,更换堵转电流互感器。

4、如果以上检查都正常,则卸掉运输机扭矩轴,空转电机时仍出现此故障,则更换电机。

要求:至少要说出其中三项。

六、15型连采机在生产过程中,有时出现66#(或67#)行走接地故障信息,但断电后复位故障消除,过段时间后又重新出现此故障,如何以最短的时间排除此故障?

答:1、打开行走电控箱,用可用表测量电机回路和可控硅盘是否有接地漏电现象。

2、用万用表检测时,如果测得阻值大于12~14kv,则更换漏电保护器。

3、如果当时没有配件,则可暂时甩掉,维持正常生产。 要求:掌握1—2两项。

连续采煤机维修电工考试题

1、工作面透水有哪些预兆?答:煤壁挂红;煤壁挂汗;巷道巷道空气变冷;煤层发潮、发暗;巷道产生雾气;顶板来压;底板鼓起或产生裂隙出现渗水;有水叫;有臭味。2、什么“三专两闭锁”?答:三专两闭锁是指:专用变压器、专用开关、专用电缆;两闭锁是指瓦斯电闭锁、风电闭锁。3、井下哪些地点应设局部接地极?答:采区变电所;装有电气设备的硐室和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9jsr66s5zu7f2vc1v0ey6gjog0oh07006av
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享