机房整改措施
篇一:XX机房整改方案 XX机房整改方案 目录
一、XX站整改项目说明...............................3二、XX站整改项目目标...............................3三、项目实施要求....................................41、可靠性:.......................................42、环境保护:.....................................43、灵活性:.......................................44、安全性:.......................................4四、施工方案简述....................................4第一部分机房工程方案..............................4第二部分:机房装修设计及施工方案...................6第三部分机房外缆整改及设备支座制作................8五、机房综合工程设计标准...........................10图.........................................11 一、XX站整改项目说明
本次XX站机房整改项目主要涉及XXX二楼机房、话务机房、电源机房等机房的整体维护。其中程控设备机房包含XXX交换机、传输设备、配线架等核心汇聚设备。机房在多年的扩容和新建工程施工过程中,遗留了较多的硬件施工问题,为实现标准化机房建设实施本次整改项目。
目前主要问题为:新建机柜需增加设备底座、线缆布防不规范、标签
六、效果
竭诚为您提供优质文档/双击可除
缺失、走线槽道缺失、外缆布防防护盒腐蚀、机房密闭条件差等,为设备安全运行造成重大隐患,也为机房日常维护工作带来了诸多困难。二、XX站整改项目目标
本次整改将主要针对机房现存硬件安装问题进行整改,从根本上解决现存的硬件质量问题:
整改子方案涉及1、2、3、4、5、6、
机房装修工程UPS配电系统整改机房照明系统整改接地系统整改综合布线系统整改增加温湿度监控系统
通过整改电源线、光纤、信号线等线缆的不规范布放,做到线缆布放科学、安全、整齐、美观;通过设备运行环境
整改使机柜外观及内部设备防尘网干净、整洁,从而达到消除通信安全隐患、便于机房日常维护的目的;通过机房维护环境整改,实现标准化机房建设,确保设备维护环境达标;整改完成后:
实施单位需汇总机房现场数据信息;对机房设备数据资料更新统计和修订;设备线缆标签整改;
为机房后期的日常维护、扩容和巡检工作提供准确的数据资料。三、项目实施要求
通过机房标准化整改考虑以下方面:1、 可靠性:
设备纤缆改造充分考虑“三防”、“三护”,XX机房敷设相关备用线缆;2、 环境保护:
竭诚为您提供优质文档/双击可除
考虑机房环境的特殊性,选用相关防火阻燃材料;3、 灵活性:
为节约资金,充分利旧原通信站线缆进行整改;4、 安全性:
项目实施过程中对XX站相关技术资料做到严格保密,需签订相关保密协议;四、施工方案简述 第一部分机房工程方案
整体机房面积约XX平方米左右。XX设备机房、XX机房及电源机房按国家标准B级机房设计和施工。
1、机房功能区划分:主机房设在二楼。按国家B级标准机房设计和施工,按功能划分为XX机房、XX室、XX机房、电源机房、XX室五个功能区。
2、机房装修使用:XX机房及XX机房采用防静电地板、微孔天花板、无眩光灯管等材料、防火窗帘及敷设防静电漆。
3、机房配电系统:电源走线全部捋顺绑扎、重新制作标签、制作走线槽道,并充分考虑机房电源插座的冗余,保证机房配电的安全。4、机房防雷接地系统:机房接地和大楼接地共用,XX机房设备共地整改,地板支脚采用铜带接地,直流接地电阻小于2欧姆。5、机房控温系统:原有空调利旧,暖气计划采用装修包装或者更换为新型彩钢暖气两种预案,加装温湿度检测仪表。
6、机房综合布线系统:要求整改厂家对机房进行了综合布线的设计,在各个功能区域相应墙壁地面30厘米高度处设置了相应数量的有网
竭诚为您提供优质文档/双击可除
络信息点、电话点。
保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。在地板下均安装走线线槽,强电和弱电线槽相距30厘米以上。信号光纤及中继线缆均整改后放入线槽敷设;
光纤布防:保护套管切口应光滑,否则要用绝缘胶布等做防割处理;尾纤绑扎不应过紧,尾纤在线扣环中可抽动为宜,不能有扎痕;布放后不应有其它电缆或物品压在上面。机柜内的过长尾纤应整齐盘 篇二:机房整改方案 机房整改方案书 一.需求分析
针对贵司网络机柜布局现状,为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及iT人员提出技术要求,现初步作出如下整改计划:
概况:裙楼四楼影印室与现四楼机柜室合并为公司核心机房(服务于公司所有计算机),主楼17楼及26楼作为副机房(分别服务于所在楼层计算机)。三方将用光纤网络连接方式互接。 一、设计目的
1、制定装修方案是根据国标GB50440-20XX要求,“计算机服务系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。 2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。
竭诚为您提供优质文档/双击可除
3、确定责任人:根据装修方案,将各个施工步骤或项目进行质量验收、质量管理。责任人对施工质量负责。 二、设计内容: 1、设计文件
包括:效果图、平面布置图、网络连线图、防雷与防静电图、电源设计图等。 2、工序步骤:
a根据机房设备确定布线数量和类型。机房需要预先布线的设备将以上各设备线路集中到服务器柜内。
B机房装修的主要部分为:预布线、吊顶、地板。如条件允许,机房各项装修工作应同时进行,以节省时间。 三、装修实施细节 (一)机房施工顺序 机房施工分为三步: 1、墙
拆墙及修复缺口一般在4天左右。 2、吊顶
不论格栅顶还是硅钙板吊顶,正常情况下一个房间(100㎡以下)施工时间为1天。 3、地板
防静电地板的铺设涉时间约为2-3天(如需找平地面时间另计)。二.工程概况