7 电能计量管理

7.1 一般规定

7.1.1 电能计量是指对用电负荷侧的电压、电流、功率因数、谐波、有功电能(有功功率×时间)、无功电能(无功功率×时间)等进行计量或计算。7.1.2 电能计量仪表必须符合以下要求:

1.应有相关产品认证和计量许可证。

2.电能计量仪表精度应执行规范GB17167-2006。

3.计量仪表必须按规定由国家、省市级专业计量机构检定,且应在检定的有效期内处于正常状态。

4.设有远端集中抄表系统时应与能量计费系统相适配,可以实现信息远传。

5.当计量仪表有故障、损伤或误差超过允许值时,应及时更换或修复。修复后的仪表和设备应经过相同的标定和校验,取得合格后方可使用。

6.计量仪表安装安全可靠,宜设有防窃电功能。7. 计量装置要便于工作人员现场检查和带电作业。

7.1.3 电能计量的计量点、计量方式、电能表、互感器二次回路的选择、连接线路等均应符合相应规范和产品的技术要求。

7.1.4 在电能计量中,电流较大时应加装电流互感器。正确选择电流互感器的变比。7.1.5 供配电系统用电指标的计量与计算应符合相应规范要求。

附表1 设备编号及编号方法

系 统

类 型电流互感器电压互感器

变压器

稳压器整流变压器试验变压器

代 号TATVTSTRTT

序号TA1…nTV1…nTS1…nTR1…nTT1…nTM1…nAH1…nACH1…nGD1…nAG1…nUPS1…nEPS1…nGE1…nAP1…nAPE1…nAPC1…nAF1…nAL1…nALE1…nACL1…nAX1…nATP1…nATL1…nAWP1…nAWL1…nAW1…nMCP1…nMS1…nMA1…nSM1…nMD1…nASS1…nAST1…n

动力电源切换柜照明电源切换柜

ATPGATLG

ATPG1…nATLG1…n

照明配电柜

事故(应急)照明配电柜

类 型

控制回路电源变压器压

代 号TCTITLTLCTD

序号TC1…nTI1…nTL1…nTLC1…nTD1…nAA1…nACP1…nADP1…nASP1…nAPEG1…nAGG1…nUPSG1…nEPSG1…n

隔离变压器照明变压器有载调压变压器干式变压器

电力变压器

变配电

高压柜高压电容柜

TMAHACH

低压柜低压电容柜直流操作屏信号屏

AAACPADPASPAPEGAGGUPSGEPSG

柴油发电机

自备电

发电电源配电箱UPS配电箱EPS配电箱发电机(通用)

配电箱

动力配电

应急配电箱控制箱低压负荷开关箱

照明配电箱

照明配电

事故(应急)照明配电箱

GDAGUPSEPSGEAPAPEACPAFALALEACLAXATPATL

应急电源柜应急配电柜UPS柜EPS柜

配电柜控制柜漏电电流断路器箱

APGACPGARC

APG1…nACPG1…nARC1…nALG1…nALEG1…nACLG1…n

ALGALEGACLG

智能照明控制箱

插座箱

智能照明控制柜

电源切换

动力电源切换箱照明电源切换箱

电度计量母线插接箱

动力计量箱照明计量箱电表计量箱动力插接箱

AWPAWLAWMCP

动力计量柜照明计量柜电表计量柜照明插接箱

AWPGAWLGAWGMCL

AWPG1…nAWLG1…nAWG1…nMCL1…nMC1…nMW1…nMM1…nMST1…nASP1…nASR1…n

同步电动机

电动机

异步电动机伺服电动机直流电动机

信号箱

水位信号箱电梯运行信号箱

MSMASMMDASSAST

鼠笼型电动机绕线型电动机多速电动机步进电动机动力信号箱弱电信号箱

MCMWMMMSTASPASR

附表2 用 能 卡 片

建筑物用能设备卡片(正面)

设备编号设备名称电动机规格型号电动机转速设备所在系统

设备原值及预提维修基金记录设备原值

预提维修基金日期

预提维修基金金额

制造厂家制造年份交接验收日期开始使用日期

设备原值预计使用年限预计残值预计清理费用

预提大修基金额

设备大修记录大修日期

大修金额

停用日期

停用记录原因

启用日期

建筑物用能设备卡片(背面)

报废清理记录

报废日期报废原因

累计预提维修基金额变价收入清理费用事故处理结论

事故记录

事故发生时间事故发生原因

其他需要记录的事项记卡日期注销日期卡片登记人

备注

附表3 照明系统:光源、镇流器(电子或低损耗电感)、灯具统计清单

填表时间

房间

名称

房间面积㎡

灯具规格型号

照度值

光源

显色色温

指数K

Ra

镇流器

光源容量W

功率密度W/㎡

所属配电箱号

支路号

配电箱位置层

防火分区

序号

光通量lm寿命h

填表人: 审核人: 技术负责人: 年 月 日

注:此表包含光源、灯具、镇流器以及房间照度参数等,这些是今后维修更换光源和灯具的依据。

附表4:高压系统设备材料清单A12345678910111213141516171819202422232425

填表人:

审核人:

技术负责人:

B

高压柜编号

元器件名称隔离开关操作机构断路器-31.5KA断路器-25KA熔断器电压表换相开关电压互感器电流表有功电度表无功电度表峰谷表电流互感器零序电流互

感器带电显示避雷器接地开关变压器母线

1250A630A1250A630A元器件规格型号

CDAH1

隔离PT柜

EAH2

进线柜

FAH3

计量柜

GAH4

变压器柜

HAH5

联络柜

IAH6

联络母线柜

JAH7

变压器柜

KAH8

计量柜

LAH9

进线柜

MAH10

隔离PT柜

* 当变压器的台数是4台或6台时,在填此表时,在左侧“AH5”、右侧“AH6”柜的两侧分别增加“列”。