DL/T5169—2002

附 录C(资料性附录)

机械连接接头的型式检验

C.1 在下列情况时应进行型式检验:

1 、确定接头性能等级时;

2 、材料\工艺、规格进行改动时; 3 、质量监督部门提出专门要求时。

C.2 用于型式检验的钢筋母材性能除应符合有关标准的规定外,其屈服强度及抗拉强度实测值分别不宜大于相应屈服强度和抗拉强度标准值的1.10倍。当实测值大于2.10倍标准值时,对A级接头,接头的单向拉伸强度实测值还应大于等于0.9倍钢筋实际抗拉强度。

C.3 型式检验的接头试件尺寸(图C.1)

应符合表C.1的要求。

38

DL/T5169—2002

C.4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的机械连接接头,型式检验试件不应少于12个:其中单向拉伸试件不应少于6个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时,还应取3根同批、同规格钢筋试件做力学性能试验。

C.2 型式检验的加载制度应按附录C、7的规定进行,其合格条件为:

1 强度检验:每个试件的实测值均应符合表C.2规定的相应性能等级的检验指标。

2 割线模量、极限应变、残余变形检验:每组试件的实测平均值应符合表C.2规定的相应性能等级的检验指标。

39

C.7 接头性能检验的加载制度

C.7 接头性能检验的试验方法应按表 C.4及如图已、C.3.C4所示的加载制度进行。

40

41

DL/T5169—2002

C.7.2 接头现场单向拉伸试验可采用从零加到破坏的一次加载制度。

C.8 接头试件单向型式检验试验报告

接头试件型式试验报告应包括试验件基本参数和试验结果两部分,宜按表C.5的格式汇总记录。