UPS容量计算

P入=P出/(COSφ×ц) COSφ----功率因数(一般取)

P出-------额定输出功率(KVA) (注:计算时负载多为W) P入-------输入功率(KVA)(UPS容量) ц--------保险系数(一般取) UPS蓄电池容量计算 电池放电电流计算:

I=(S×COSφ)/(n×V×ц逆)

S----------UPS额定输出容量(或实际或预期负载)(VA) ц逆-------逆变器效率(一般取~) n----------蓄电池只数

V---------蓄电池放电终止电压(2V电池对应;12V电池对应) COSφ---- UPS (或负载)功率因数(1~20 kVA为,20~120 kVA为 艾默生UH31系列(10-20KVA)UPS电池电压240VDC(2组) 20节(2组)

艾默生UL33系列(20-60KVA)UPS电池电压360VDC 12V电池30节 蓄电池容量计算

1、普通蓄电池计算 (与华为计算方法相同) Q:蓄电池容量(Ah); K:安全系数; I:负荷电流(A);

T:放电小时数(h); η:放电容量系数;

t:实际电池所在地的最低环境温度数值,有采暖设备时,按15℃考虑;无采暖设备时,按5℃考虑;

α:电池温度系数,电解液温度以25℃为标准时,放电小时率≥10时,取;10>放电小时率≥1时,取;<1时,取

以上公式可以简化成: Q≥KCI

C:电池容量计算系数,见下表;(注:表中安全系数K为容量转换系数)

2、UPS蓄电池容量计算 (1) Q=KCI

C----电池容量计算系数(见表1) I-----电池放电电流

K----保险系数(新电池取1,旧电池取) (2) Q=放电电流I×放电时间T×调整系数C 用户要求的放电时间 25℃时的系数 1 1 2 2 3 4 5 6 8 9 0 1 (3)华为公司计算方法(优选) η:效率(一般取~)