2015年一级消防工程师考试消防安全技术实务练习题(四套) 卷一
(一)单项选择题
1.本案例在测定泡沫混合液的混合比时应采用的便捷方法是( )。 A.电度法 B.折射指数法 C.流量计法 D.成分分析法
2.利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( )。 A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力 C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数 3.本案例使用的泡沫枪是属于( )。
A.非吸气型喷射装置 B.射水装置 C.吸气型泡沫产生装置 D.泡沫混合装置 4.本案例的泡沫混合液混合比的检测应从( )处取样。 A.立管清渣口 B.试验检测口 C.泡沫枪 D.泡沫栓出口 (二) 多项选择题
1.本案例喷泡沫试验时应进行的检测项目有( )。 A.泡沫枪的进口压力和射程 B.泡沫混合液的混合比 C.泡沫混合液的发泡倍数
D.泡沫混合液输送到最不利储罐的时间 E.系统从喷水至喷泡沫的转换时间
2.本案例在进行系统喷水试验时除检测指标外, 试验目的还有( )。 A.检查管道组件的耐压能力 B.检查管道是否通畅 C.泡沫枪的流量是否符合 D.泵能否准确启动
E.阀门能否启闭灵活,远控阀门能否可靠控制
3.本案例在测定发泡倍数时所需的设备器具有( )。 A.秒表
B.台秤(电子秤) C.PC8泡沫发生器 D.PQ8泡沫枪
E.量桶和刮板各一个 (三)判断题
1.在进行喷水试验时, 比例混合器不能投入工作, 消防水不应进入比例混合器。( ) 2.本案例的泡沫枪在进行喷水试验时, 其出口压力和射程应符合设计要求。( ) 3.输送泡沫液的管道应采用不锈钢管。( )
4.泡沫灭火系统的喷水试验不属于功能试验, 所以维保期间不作此项试验。( ) (四)分析题
本案例的年(月) 检程序中遗漏了什么重要检查项目? 【参考答案】
(一)1.(A),2.(A),3.(C),4.(B) (二)1.(BCD),2.(BDE),3.(BDE) (三)1.×,2.×,3.√,4.√
(四)参考答案:
泡沫灭火系统在调试前应对系统的所有组件、设施、管道及管件进行全面检查,这是调试的基本要求,特别是罐区防火堤内的泡沫混合液立管及其组件应进行检查和清渣,检查金属软管有无损伤,清渣时用木锤敲打管壁,让锈渣脱落,打开立管底部的盲板或阀门,让锈渣排出,清扫完毕使系统复原,因为防火堤内的管道、设备一般不参与试验,不能进行冲洗,如不事前检查,容易漏检。 卷二
(一)单项选择题
1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。
A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级 2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时,表示( )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开 3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( ) 确定的。
A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力
C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度 4.本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。 A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够
C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开 5水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量 C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量 (二)多项选择题
1.消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用。 A.压紧填料 B.冷却润滑泵轴 C.防止高压水渗出 D.防止空气透入 E.防止泵轴串动
2.需要采取减振措施的消防泵应同时设( )。 A.进出口管路及附件支吊架减振 B.泵减振基础 C.泵出口弹簧吊架
D.进出口管路设可挠曲接头 E.泵进口弹簧吊架
3.现场按方案试验消防泵组时, 应做的安全准备工作有( )。 A.制定试验计划
B.检查供水和供电情况 C.通知消防控制中心
D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态 E.通知消防部门
4.湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( )。 A.自动控制系统水压
B.在系统充水或排水时发挥\呼吸\作用 C.使系统充满水
D.防止喷头喷气 E.水流报警 (三)判断题
1.消防水池的有效容积是指消防泵能够取用的那部份水体容积。( ) 2.喷水强度是指喷头每分钟洒向保护区地面上的水量。( )
3.气压给水设备必须保证报警阀所控制的最不利喷头所需的最低工作压力。( ) 4.在准工作状态下系统工作压力就是系统的静水压力。( ) 5.泵的扬程(H) 是指水泵机械对流体所做的功。( )
6.由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启动的可能, 所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。( )
7.干式系统的配水管网平时充有压气体, 因此管网上不允许安装快速排气阀。( ) (四)填空题
1.系统检修后应进行水压试验, 试验前应记录下为试验而加设在系统管道上的( )的部位和数量。
2.管网冲洗时当出口处水的( ) 与入口处的水基本-致时, 可结束冲洗。
3.湿式报警阀调试时, 在试水阀处放水, 当其阀的进口水压力大于( )MPa时, 放水流量大于1L/S, 报警阀应动作。
4.自动喷水灭火系统是自动扑救( )火灾的有效灭火设施。 【参考答案】
(一)1.(B),2.(B),3.(A),4.(C),5.(B) (二)1.(BCD),2.(BCD),3.(CD),4.(BC)
(三)1.×,2.×,3.×,4.×,5.×,6.√,7.× (四)1.临时盲板,2.颜色和透明度,3.0.14,4.初期 卷三
(一)填空题
1.一自动喷水灭火系统设计工作压力为0.9MPa, 其系统水压强度试验压力应不小于( )。 2.消防给水系统水压强度试验的测试点应在系统管网的( )。 (二)单项选择题
1.公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为0.9时, 如阀前压力为P1=0.8MPa, 没有流量输出时, 阀后P1=0.4MPa, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( )。 A.0.4 MPa B.0.36 MPa C.0.2 MPa D.0.15MPa
2.信号阀的信号监视装置是监视阀的( ) 的阀位。 A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
3.国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( )MPa。 A.1.6 B.1.0 C.2.0 D.2.4
4.本案例的消防水池的有效容积(不考虑火灾时补水和室外消防用水量) 应不少于( )m3。 A.150 B.126 C.180 D.256 (三)多项选择题
1.\Ⅰ-X\型号标记的含义是( )。 A.减压阀组 B.增压稳压设备 C.立式 D.卧式
E.上置式,设在高位水箱间 F.下置式,设在底层水泵水池间 G.用于消火栓系统 H.用于消防系统
2.\型号标记的含义是( )。 A.DN65单出口室内消火栓 B.容积650L喷淋气压罐 C.旋转型
D.增压稳压型 E.减压稳压型 F.单阀双出口型
G.减压稳压类别为1
H.公称直径DN65减压稳压阀
3.室内消火栓箱检查时对箱门的重点检查内容有 ( )。 A.栓箱应有明显标志 B.箱门不应被装饰物遮挡
C.箱门的颜色应和四周的装修材料颜色有明显区别
D..箱门应保证在没有钥匙的情况下能应急打开,箱门开启时开启角符合要求 E.箱门不得上锁
F.箱门应设玻璃, 以便观察
4.消防气压罐与生活气压罐在工作方式和设备配置上的不同之处是( ) 。 A.生活泵是生活气压罐的补水设备, 而消防泵则不是消防气压罐的补水设备 B.生活泵不是生活气压罐的补水设备, 而消防气压罐的补水设备却是稳压泵
C.生活气压罐的调节水容积是不断消耗和补充的, 而消防气压罐的消防水容积在平时是不被动用的
D.消防气压罐的消防水容积比生活气压罐的调节水容积要大许多 E.生活泵是生活气压罐的补水设备,消防泵是消防气压罐的补水设备 (四)判断题
1.消防水泵的自灌式吸水应保证在水泵启动时, 水池的水位应淹没泵的叶轮( )。
2.明杆闸阀上的阀位监测装置不仅能锁定阀位, 而且在阀位全关时将全关信号远传( )。 3.消火栓直接启泵按钮的红色反馈信号灯, 应在按钮按下后立即点亮( )。
4.规范规定应在消防控制室设通过键盘操作发出启泵信号的手动控制线路( )。 (五)分析题
请分析本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处? 【参考答案】
(一)1.1.4MPa,2.最低点
(二)1.(B),2.(B),3.(B),4.(C)
(三)1.(BCEG),2.(ACE),3.(ABCD),4.(AC) (四)1.×,2.×,3.×,4.× (五)答题要点
1.测试人员只盘车不点动, 是不符合水泵操作程序的, 不点动就不能判断水泵的转动方向, -旦电源错相, 很难发现故障根源, 所以在没有电源相序监视和控制装置时, 点动这-步骤非常重要, -定不能省, 即使有电源相序监视和控制装置这一步骤还是不能省, 以防转动装置故障出现事故。
2.气压给水装置没有压力检测控制元件不能在监测到压力降到P2 时发出启动主泵的控制信号是个错误。
3.消防水池的有效容积不满足消火栓系统2h用水量和自动喷水灭火系统1h用水量的要求。
4.消火栓直接启泵按钮应有\红色确认灯和绿色反馈灯\,此案例的直接启泵按钮实际是手动报警按钮,不符合规范要求。
5.消防中心的水泵手动直接控制装置是指从消防中心的联动柜至水泵电气控制柜之间由硬件电路直接启动的控制操作线路,实现点对点的控制。凡是通过编码模块的总线传输信号的控制方式,虽是手动健盘操作,但不是直接控制,不符合规范要求。 6.该建筑的气压给水设备的压力参数没有按设计参数正确调定:
原设计的P1=0.16 MPa, P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38 MPa,而气压给水设备的压力表示值却为0.21 MPa, 并在0.20 MPa时启动稳压泵, 而在离它垂直高度之下27m的报警阀压力表示值仅为0.52 MPa(上腔), 和0.48 MPa(下腔), 若按原设计应为0.60 MPa(上腔) 和0.65 MPa(下腔)。 卷四
(一)单项选择题
1.点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于( )。 A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m
2.点型火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于( )。 A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m
3.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。 A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
4.火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( )只。 A.10 B.20 C.30 D.40
(二)多项选择题
火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括:( )。 A.系统内的设备及配件规格型号与设计不符
B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告 C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号 D.无法实现要求的联动功能 E.验收前提供资料不符合要求 【参考答案】
(一)1.(A),2.(C),3.(A)4.(B) (二)(ABCD)