表 断路器施工强制性条文执行记录表
强制性条文内容
执行要素
执行情况
相关资料
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010
在验收时,应进行下列检查:
联动检查
4、断路器及其操动机构的联动应正
分合闸动作检查
传动记录编号:
常,无卡阻现象;分、合闸指示正 确;辅助开关动作正确可靠。
辅助开关动作
报警值:
报警值、闭锁值
5、密度继电器的报警、闭锁定值应 符合规定;电气回路传动正确。
密度继电器试验报告编 闭锁值 :
号:
电气传动
气体压力
气体压力 :
6、六氟化硫气体压力、泄漏率和含 水量应符合规定。
断路器试验报告编号:
气体含水量
气体含水量 :
断路器安装记录编号: 断路器气体检漏
表 电力变压器施工强制性条文执行记录表
强制性条文内容 执行要素 执行情况
相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
GB50148-2010
变压器、 电抗器在装卸和运输过程
中,不应有严重冲击和振动。电压在
220 千伏及以上且容量在
150MVA及
以上的变压器和电压为 330 千伏及以 现场监控
上的电抗器均应装设三维冲击记录 仪。冲击允许值应符合制造厂及合同
规定。
强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
充干燥气体运输的变压器、 电抗器
GB50148-2010
油箱内的气体压力应保持在
~;干燥
气体露点必须低于 -40 ° C;每台变压 器、电抗器必须配有可以随时补气的
现场监控 安装记录编号:
纯净、干燥气体瓶, 始终保持变压器、
电抗器内位正压力, 并设有压力表进
行监视。
有下列情况之一时,应对变压器、
电抗器进行器身检查:
2、变压器、电抗器运输和装卸过程 中冲撞加速度出现大于
3g 或冲撞加
应由
速度监视装置出现异常情况时,
现场监控
安装记录编号: 建设、监理、施工、运输和制造厂等单位代表共同分析原因并出具正式报告。必须进行运输和装卸过程分析,明确相关责任,并确定进行现场器身检查或返厂进行检查和处理。
绝缘油必须按现行的国家标准 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入
简化分析
耐压试验
变压器、电抗器中。
变压器油试验报告编
号:
不同牌号的绝缘油或同牌号的新油
混油试验
与运行过的油混合使用前, 必须做混油试验。
在抽真空时,必须将不能承受真空
现场监控
施工记录编号: 下机械强度的附件与油箱隔离; 对允
强制性条文内容 执行要素 执行情况
相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
许抽同样真空度的部件, 应同时抽真
GB50148-2010
空;真空泵或真空机组应有防止突然
停止或因误操作而引起真空泵油倒
灌的措施
变压器、电抗器在试运行前,应进
行全面检查,确认其符合运行条件
时,方可投入运行。检查项目如下:
事故排油及消防
通水试验记录:
设施
3、事故排油设施应完好,消防设施
消防设施检查记录:
齐全。
5、变压器本体应两点接地。中性点
接地引出后, 应有两根接地引线与主
接地检查
接地网的不同干线连接, 其规格应满 足设计要求
安装记录编号:
6、铁芯和夹件的接地引出套管、套
现场检查
管的末屏接地应符合产品技术文件
现场检查
的要求; 电流互感器备用二次线圈端 子应短接接地; 套管顶部结构的接触
现场检查
及密封应符合产品技术文件的要求。
安装记录编号:
变压器、 电抗器试运行时应按下列
规定项目进行检查:
现场检查
1、中性点接地系统的变压器,在冲
安装记录编号 :
击合闸时,其中性点必须接地。
表 母线施工强制性条文执行记录表
强制性条文内容 执行内容 执行情况
GB50149-2010
相关资料
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
耐张线夹压接前,应对每种规格
试件规格数量 试件合格证
试件规格数量:
的导线取试件两件进行试压, 并应
考试合格证号: 在试压合格后再施工
表
互感器施工强制性条文执行记录表
强制性条文内容 执行内容 执行情况
相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
GB50148-2010
互感器安装时应进行下列检查:
5、气体绝缘的互感器应检查气体压 力或密度符合产品技术文件的要 求,密封检查合格后方可对互感器
现场监控
充 SF6 气体至额定压力,静置24h 后进行 SF6气体含水量测量并合格。 气体密度表、继电器必须经核对性 检查合格。
SF6 气体检测试验编号:
互感器的下列各部位应可靠接
地:
1、分级绝缘的电压互感器,其一次
接地检查
安装记录编号: 绕组的接地引出端子;电容式电压 互感器的接地应符合产品技术文件 的要求。
2、电容型绝缘的电流互感器,其一
次绕组末屏的引出端子、铁芯引出
接地检查 安装记录编号:
接地端子。
3、互感器的外壳。
4、电流互感器的备用二次绕组端子
接地检查
安装记录编号:
接地检查
应先短路后接地。
安装记录编号:
5、倒装式电流互感器二次绕组的金
接地检查
属导管。
6、应保证工作接地点有两根与主接
接地检查
地网不同地点连接的接地引下线。
安装记录编号: 安装记录编号:
表 电缆施工强制性条文执行记录表
强制性条文内容
执行内容 执行情况 相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50168-2006
电缆支架(桥架)验收
金属电缆支架全长均应有良好的
全长接地
接地。
记录
编号:
直埋电缆在直线段每隔
50~ 100m
标志设置 物等处,应设置明显的方位标志或标 桩。
处、电缆接头处、转弯处、进入建筑
检查记录编号:
对易受外部影响着火的电缆密集 场所或可能着火蔓延而酿成严重事 故的电缆线路, 必须按设计要求的防 火阻燃措施施工。
施工措施
电缆防火施工措施编号
施工情况
验收记录编号:
表 变电站设备接地强制性条文执行记录表
强制性条文内容
执行内容 执行情况
GB50169-2006
相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 电气装置的下列金属部分, 均应接 地或接零:电机、变压器、电器、携
接地检查
接地检查记录编号: 带式或移动式用电器具等的金属底
电气强条执行记录.doc
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)