好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气强条执行记录.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表 断路器施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容

执行要素

执行情况

相关资料

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

在验收时,应进行下列检查:

联动检查

4、断路器及其操动机构的联动应正

分合闸动作检查

传动记录编号:

常,无卡阻现象;分、合闸指示正 确;辅助开关动作正确可靠。

辅助开关动作

报警值:

报警值、闭锁值

5、密度继电器的报警、闭锁定值应 符合规定;电气回路传动正确。

密度继电器试验报告编 闭锁值 :

号:

电气传动

气体压力

气体压力 :

6、六氟化硫气体压力、泄漏率和含 水量应符合规定。

断路器试验报告编号:

气体含水量

气体含水量 :

断路器安装记录编号: 断路器气体检漏

表 电力变压器施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 执行要素 执行情况

相关资料

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50148-2010

变压器、 电抗器在装卸和运输过程

中,不应有严重冲击和振动。电压在

220 千伏及以上且容量在

150MVA及

以上的变压器和电压为 330 千伏及以 现场监控

上的电抗器均应装设三维冲击记录 仪。冲击允许值应符合制造厂及合同

规定。

强制性条文内容 执行要素 执行情况 相关资料

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

充干燥气体运输的变压器、 电抗器

GB50148-2010

油箱内的气体压力应保持在

~;干燥

气体露点必须低于 -40 ° C;每台变压 器、电抗器必须配有可以随时补气的

现场监控 安装记录编号:

纯净、干燥气体瓶, 始终保持变压器、

电抗器内位正压力, 并设有压力表进

行监视。

有下列情况之一时,应对变压器、

电抗器进行器身检查:

2、变压器、电抗器运输和装卸过程 中冲撞加速度出现大于

3g 或冲撞加

应由

速度监视装置出现异常情况时,

现场监控

安装记录编号: 建设、监理、施工、运输和制造厂等单位代表共同分析原因并出具正式报告。必须进行运输和装卸过程分析,明确相关责任,并确定进行现场器身检查或返厂进行检查和处理。

绝缘油必须按现行的国家标准 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入

简化分析

耐压试验

变压器、电抗器中。

变压器油试验报告编

号:

不同牌号的绝缘油或同牌号的新油

混油试验

与运行过的油混合使用前, 必须做混油试验。

在抽真空时,必须将不能承受真空

现场监控

施工记录编号: 下机械强度的附件与油箱隔离; 对允

强制性条文内容 执行要素 执行情况

相关资料

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

许抽同样真空度的部件, 应同时抽真

GB50148-2010

空;真空泵或真空机组应有防止突然

停止或因误操作而引起真空泵油倒

灌的措施

变压器、电抗器在试运行前,应进

行全面检查,确认其符合运行条件

时,方可投入运行。检查项目如下:

事故排油及消防

通水试验记录:

设施

3、事故排油设施应完好,消防设施

消防设施检查记录:

齐全。

5、变压器本体应两点接地。中性点

接地引出后, 应有两根接地引线与主

接地检查

接地网的不同干线连接, 其规格应满 足设计要求

安装记录编号:

6、铁芯和夹件的接地引出套管、套

现场检查

管的末屏接地应符合产品技术文件

现场检查

的要求; 电流互感器备用二次线圈端 子应短接接地; 套管顶部结构的接触

现场检查

及密封应符合产品技术文件的要求。

安装记录编号:

变压器、 电抗器试运行时应按下列

规定项目进行检查:

现场检查

1、中性点接地系统的变压器,在冲

安装记录编号 :

击合闸时,其中性点必须接地。

表 母线施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 执行内容 执行情况

GB50149-2010

相关资料

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

耐张线夹压接前,应对每种规格

试件规格数量 试件合格证

试件规格数量:

的导线取试件两件进行试压, 并应

考试合格证号: 在试压合格后再施工

互感器施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容 执行内容 执行情况

相关资料

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50148-2010

互感器安装时应进行下列检查:

5、气体绝缘的互感器应检查气体压 力或密度符合产品技术文件的要 求,密封检查合格后方可对互感器

现场监控

充 SF6 气体至额定压力,静置24h 后进行 SF6气体含水量测量并合格。 气体密度表、继电器必须经核对性 检查合格。

SF6 气体检测试验编号:

互感器的下列各部位应可靠接

地:

1、分级绝缘的电压互感器,其一次

接地检查

安装记录编号: 绕组的接地引出端子;电容式电压 互感器的接地应符合产品技术文件 的要求。

2、电容型绝缘的电流互感器,其一

次绕组末屏的引出端子、铁芯引出

接地检查 安装记录编号:

接地端子。

3、互感器的外壳。

4、电流互感器的备用二次绕组端子

接地检查

安装记录编号:

接地检查

应先短路后接地。

安装记录编号:

5、倒装式电流互感器二次绕组的金

接地检查

属导管。

6、应保证工作接地点有两根与主接

接地检查

地网不同地点连接的接地引下线。

安装记录编号: 安装记录编号:

表 电缆施工强制性条文执行记录表

强制性条文内容

执行内容 执行情况 相关资料

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50168-2006

电缆支架(桥架)验收

金属电缆支架全长均应有良好的

全长接地

接地。

记录

编号:

直埋电缆在直线段每隔

50~ 100m

标志设置 物等处,应设置明显的方位标志或标 桩。

处、电缆接头处、转弯处、进入建筑

检查记录编号:

对易受外部影响着火的电缆密集 场所或可能着火蔓延而酿成严重事 故的电缆线路, 必须按设计要求的防 火阻燃措施施工。

施工措施

电缆防火施工措施编号

施工情况

验收记录编号:

表 变电站设备接地强制性条文执行记录表

强制性条文内容

执行内容 执行情况

GB50169-2006

相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 电气装置的下列金属部分, 均应接 地或接零:电机、变压器、电器、携

接地检查

接地检查记录编号: 带式或移动式用电器具等的金属底

电气强条执行记录.doc

表断路器施工强制性条文执行记录表强制性条文内容执行要素执行情况相关资料《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010在验收时,应进行下列检查:联动检查4、断路器及其操动机
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9jn4x31uh27dd7d92wae4uc568cqjj01a5n
领取福利

微信扫码领取福利