电 缆 隧 道 施 工 组 织 设 计
1 / 23
一、编制依据和原则 1、编制依据
1.1《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
1.2《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2005
1.3、、供电公司提供的《电缆沟及电缆线路建设改造标准汇编》2004年4月 1.4、、供电公司《、、配电网技术导则》Q/302-103.001-2005 1.5、、、管线综合图纸和、、、电缆隧道设计图纸。 2、编制原则
2.1 遵循施工规范和质量验收标准的原则。确保按期、优质、安全、高速、高效地完成本工程。
2.2 坚持质量第一的原则。组织精良的管理和施工队伍、确保本工程质量合格。 2.3 坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,采用项目法管理组织施工,通过与业主、监理和设计单位充分合作,实现人力、机械、物资、施工方法的最佳组合。
2.4 根据本工程的特点,安排同其它管线施工的协调,一有施工工作面,立即组织施工力量,以最短的时间完成沟槽开挖,进行各项工序施工。 二、工程概况
本工程在二标段范围内包括、、路、、、路、、、路、、、路、、、、线、、、路等,电缆隧道全线采用2.0×2.1米钢筋混凝土施工,横穿均采用8×Φ150热浸塑钢管,每隔500米设一处集水井和通风口。
本工程质量要求:合格;工程质量目标:优良。 安全目标:杜绝重大事故,一般事故控制在0.13%以内。 环境保护与文明施工目标:满足环境保护及文明施工的要求。 三、施工准备
2 / 23
1、施工作业队伍准备:
我单位对此工程实行分段负责,即在哪个施工队管辖范围,就由哪个施工队负责施工,保证工程的施工秩序、质量和进度。 2、 技术准备:
2.1 组织技术人员熟悉有关规范,做好图纸审查工作,领会设计意图,了解各项工程的质量要求。
2.2 实验员对施工中将要用到的实验设备、检测仪器提前进行校验,以保证检验的精确度和准确性。 3、 物资材料准备:
对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料。 四、施工总体部署
1、 项目组织机构:为保证本合同段工程优质、快速、安全地建设,我单位选派组织能力强的管理人员全面主抓本工程施工,与业主、监理、施工队伍协调,共同努力完成工程。
2、 施工布署:根据本工程特点,计划采取灵活的施工安排,施工工作面全面展开后,各段施工队各负其责,进行平行施工。
3、施工技术资料准备:组织人员认真学习施工设计图纸,按要求编制施工技术资料,全面贯彻设计意图并对施工人员进行技术交底。
4、材料准备:工程材料准备计划编制和材料的领取要有预见性,加强出场物资供应部门的联系,以便于工程的顺利开工。
5、施工机械:根据不同的施工现场,合理按排施工机械,充分发挥机械设备的作用,形成较强的联合作业能力,须具体机械设备如下:
3 / 23
投入的主要施工机械设备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械或设备名称 挖掘机 汽车吊 装载机 蛙式打夯机 自卸汽车 柴油发电机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋切断机 交流电焊机 洒水车 全站仪 经纬仪 水准仪 插入式振捣棒 型号规格 0.6m3 5t ZLS40D WH60 解放 45 Kw GW40 GT4/40 GQ40 BX~300 CJG5100G NICON J2 DS-3 6 数量 4 2 2 15 10 5 2 1 1 4 3 1 2 4 12
6、施工总体安排:本工程工作量较大,并且施工工期紧,因此需周密制定施工方法。
施工程序:施工测量→土方工程→软基处理→模板工程→钢筋工程→砼工程→预埋件施工→盖板→各类检查井→沟槽回填。 五、施工方案 1、施工测量
沟槽开挖前,应做好施工测量工作,主要内容包括:导线、中线、水准点复测、横断面检查与补测,增设水准点、找平等。施工测量的精度应符合国家有关的施工规定要求。开挖前先撒灰线,考虑每边增加800mm宽的工作面,计算沟槽顶部宽度,撒双线,位置必须准确。正常路段按照电缆隧道盖板顶覆土1.1-1.5
4 / 23
米开挖,在交叉路口处开挖标高按照综合专业管线标高施工。 2、土方工程
2.1.放线完成经施工员、质检员检查复核无误后方可进行开挖,开挖时要严格控制标高,防止超挖及扰动原土。
2.2.土方开挖好以后,经施工员、质检员初步验收合格后,报请设计院、甲方、监理等有关单位验槽合格后才可进行下道工序施工。
2.3.土方开挖验槽合格后应马上浇筑砼垫层,防止浸泡基槽。垫层及人行步道采用C15混凝土浇注,厚度100㎜,每50米设一道变形缝。
2.4.对于位于回填土上的电缆沟基槽部分还应按照施工总说明的要求进行处理。
2.5.施工现场除留够适量的回填土外开挖多余的土方应运至现场外适当部位或回填或堆放。
2.6.实测允许偏差项目:
基底标高:0~25mm 基底表面平整度:≤15mm 几何尺寸:+10~0mm 3、软基处理
根据图纸要求,本工程要求基础必须落于原土上,地基承载力不得小于120 Kpa;若不满足,将基础挖至持力层,其超挖部分用3:7灰土分层夯实回填至基底。基槽开挖后严格进行普遍钎探,钎探深度2.5米,并做好钎探记录。 4、模板工程
4.1.模板支设前应先将垫层上杂物清理干净,并在垫层上放出模板边线。 4.2.根据构件的断面尺寸确定模板的组合模数,对于不够模数的用木模补充,严格控制拼缝宽度和表面平整度。
4.3.模板与垫层以及模板与模板之间必须加垫海绵条一道,以防止砼漏浆。 4.4.有变形或表面损伤的模板不准直接用到工程上,必须进行维修,施工员、质检员检验合格后才准使用。
5 / 23