数据中心散热技术发展现状

北京先略投资咨询有限公司

北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com

目 录

数据中心散热技术发展现状 ................................................................................ 2

第一节 中国数据中心散热行业主流散热方式 .......................................... 2 第二节 新兴数据中心散热方式分析 .......................................................... 2 第三节 中国数据中心散热方式发展趋势分析 .......................................... 4 第四节 数据中心散热的代价与收益 .......................................................... 5

1

北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com

数据中心散热技术发展现状

第一节 中国数据中心散热行业主流散热方式

目前中国数据中心散热行业所采用的散热方式或者原理不外乎两种: 1、空气冷却直接膨胀系统亦成为风冷,空气冷却的计算机房空调广泛应用于各种规模的IT环境,并且已经使他们确立了在小型和中型计算机房中的“主流产品”的地位。这类产品也经常称为“DX”系统或分体系统,“DX”表示直接膨胀,尽管这个术语也经常指空气冷却的系统,但事实上,任何使用制冷剂和蒸发盘管的系统都可以称为“DX”系统。在一套空气冷却系统中,半数的制冷剂循环回路位于计算机房空调(也称为一个CRAC单元)中,而其余的部分位于室外的空气冷却冷凝器中。室内和室外组件之间的制冷剂在管路中的循环路线称为制冷剂管路。从IT环境来的热量通过使用这个制冷剂循环流动的管路被“泵”到室外的环境中。热空气将热量传递给蒸发器盘管,进而传递给制冷剂,高温高压的制冷剂被压缩机送至室外的冷凝器,然后将热量散发到室外的大气中。

2、为了解决高热密度机柜中的热点问题,一些数据中心已经开始转向到液体冷却了。最常用的液体冷却技术称为紧耦合制冷,需要用管道将冷冻液(通常为水或乙二醇)输送到高架地板之上或者直接把冷冻液输送到机柜内部,然后通过风和冷冻液之间的热交换达到给机柜内部降温的目的。

第二节 新兴数据中心散热方式分析

1、矿物油散热技术

油冷散热其实是从水冷进化而来。相较于传统的水冷方式,油冷能够进一步降低能耗。比如,加州大学的Flometrics Chilldyne酷弗洛负压液体冷却系统,吸取了NASA对火箭发动机和固定热插拔连接器进行冷却的灵感,也就是通过负液压系统隔离单个服务器。这套系统比传统的液冷方式能够降低25%-35%的能耗。而更早之前,Intel曾联合一家名为Green Revolution Cooling的公司,设计出一套采用矿物油进行降温的方案。

如果采用矿物油冷却技术,那么传统风冷所面对的灰尘问题不复存在,且能

2

数据中心散热技术发展现状(报告精选)

北京先略投资咨询有限公司http://www.xianlue.com数据中心散热技术发展现状北京先略投资咨询有限公司北京先略投资咨询有限公司http://www.xianlue.co