北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com
数据中心散热技术发展现状
北京先略投资咨询有限公司
北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com
目 录
数据中心散热技术发展现状 ................................................................................ 2
第一节 中国数据中心散热行业主流散热方式 .......................................... 2 第二节 新兴数据中心散热方式分析 .......................................................... 2 第三节 中国数据中心散热方式发展趋势分析 .......................................... 4 第四节 数据中心散热的代价与收益 .......................................................... 5
1
北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com
数据中心散热技术发展现状
第一节 中国数据中心散热行业主流散热方式
目前中国数据中心散热行业所采用的散热方式或者原理不外乎两种: 1、空气冷却直接膨胀系统亦成为风冷,空气冷却的计算机房空调广泛应用于各种规模的IT环境,并且已经使他们确立了在小型和中型计算机房中的“主流产品”的地位。这类产品也经常称为“DX”系统或分体系统,“DX”表示直接膨胀,尽管这个术语也经常指空气冷却的系统,但事实上,任何使用制冷剂和蒸发盘管的系统都可以称为“DX”系统。在一套空气冷却系统中,半数的制冷剂循环回路位于计算机房空调(也称为一个CRAC单元)中,而其余的部分位于室外的空气冷却冷凝器中。室内和室外组件之间的制冷剂在管路中的循环路线称为制冷剂管路。从IT环境来的热量通过使用这个制冷剂循环流动的管路被“泵”到室外的环境中。热空气将热量传递给蒸发器盘管,进而传递给制冷剂,高温高压的制冷剂被压缩机送至室外的冷凝器,然后将热量散发到室外的大气中。
2、为了解决高热密度机柜中的热点问题,一些数据中心已经开始转向到液体冷却了。最常用的液体冷却技术称为紧耦合制冷,需要用管道将冷冻液(通常为水或乙二醇)输送到高架地板之上或者直接把冷冻液输送到机柜内部,然后通过风和冷冻液之间的热交换达到给机柜内部降温的目的。
第二节 新兴数据中心散热方式分析
1、矿物油散热技术
油冷散热其实是从水冷进化而来。相较于传统的水冷方式,油冷能够进一步降低能耗。比如,加州大学的Flometrics Chilldyne酷弗洛负压液体冷却系统,吸取了NASA对火箭发动机和固定热插拔连接器进行冷却的灵感,也就是通过负液压系统隔离单个服务器。这套系统比传统的液冷方式能够降低25%-35%的能耗。而更早之前,Intel曾联合一家名为Green Revolution Cooling的公司,设计出一套采用矿物油进行降温的方案。
如果采用矿物油冷却技术,那么传统风冷所面对的灰尘问题不复存在,且能
2