一、工程概况 ………………………………………………………… 1 二、方案编制的原则 ………………………………………………… 2 三、施工准备 ………………………………………………………… 2 四、支护结构形式确定 ……………………………………………… 3 五、拉森钢板桩支护施工 …………………………………………… 4 六、槽钢钢支护施工 ……………………………………………… 9 七、基坑开挖施工技术措施 ………………………………………… 12 八、打钢板桩设技术要求 …………………………………………… 12 九、钢板桩施工中特殊情况的处理 ………………………………… 14 十、沟槽施工安全措施 ……………………………………………… 14

页脚内容1

吴起县污水收集管网二期工程(三标段)

一、工程概况

(一)工程概述

本工程为襄阳市人民路(振华路~大庆路)工程,起于振华路,桩号K0+735.22,止于大庆路,桩号K3+790,全3054.78米,规划红线宽50米。

其中排水设计为:

(1)人民路(振华路~汉江路)

雨水:沿设计道路自东向西新建一排d1500~d1800mm雨水管,收集沿线雨水后,接入人民路振华路以西段已设计d2000mm雨水管,经乔营泵站系统排入汉江。

污水:保留道路北侧d1000排水管作为污水管。 (2) 人民路(汉江路~长虹路)

雨水:沿设计道路自东向西新建一排d600~d1500mm雨水管,收集沿线雨水后,接入人民路下游设计d1500mm雨水管。

污水:沿人民路自东向西新建一排d600污水管道,收集沿线污水后,接入汉江路已设计d800mm污水管。

(3) 人民路(长虹路~大庆路)

雨水:沿人民路自西向东新建一排d1500~d2000mm雨水管,汇集长虹路及沿线雨水后,接入定中街护城河箱涵。

污水:沿人民路自西向东新建一排d800污水管道,收集沿线污水后,接入大庆路污水管道。

本次工程采用明挖法施工,雨水管道基坑开挖深度为1.640~5.675m,坑壁及坑底地层为杂填土、粉质粘土。由于场区商业、居民较密集,尤其在部分路段不能放坡且开挖较深,最大深度为5.675m,故采用钢板桩进行基坑支护。

(二)工程地质和水文地质 (1)工程地质

页脚内容2

吴起县污水收集管网二期工程(三标段)

拟建场地地形较平坦,地貌单元上属汉江一级阶地前沿,场地土部分布第四系冲洪积黏性土,向下依次为砂砾石层。

(2)水文地质

场区位于汉江一级阶地,地下水类型主要分为土层的上层滞水、砂砾石中的空隙承压水。上层滞水主要存在上部局部土层中,含水量较小,其动态受季节性控制,主要接受大气降水和生活用水的渗透补给,勘察期间测得上层滞水埋深0.5~0.7m,水位标高为65.37~67.7m;本次工程勘察测得孔隙承压水水位埋深3.7~6.7m,水位高程60.22~61.62m,根据长期观测资料,场区承压水水位变化幅度约2m。

(三)施工场地条件

本段管线基坑开挖位于城市主干道上,行人及车辆对施工有严重影响,各段施工都需做围蔽和疏导工作。

二、方案编制的原则

1、沟槽安全可靠:满足沟槽支护结构本身强度,稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。

2、支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。 三、施工准备

1. 清除挖方区域内所有障碍物, 如地上高压、照明、通讯线路,电杆、树木、旧有建筑物及地下给排水、煤气、供热管道,电缆、沟渠、基础、坟墓等,或进行搬迁、改建、改线;。

2. 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑士方开挖图, 确定开挖路线,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

页脚内容3

吴起县污水收集管网二期工程(三标段)

3. 完成测量控制网的设置, 包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核元误后,作为施工控制的依据。

4. 在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小0.2%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

5. 完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

6. 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。

施工中监测内容:

(1)边坡、支护结构内力,变形。 (2)地下水位变化。

(3)周边建构筑物沉降位移。 (4)地下市政设施沉降及位移.

施工记录:挖方,填方情况、边坡顶堆截情况、气象条件。

四、支护结构形式确定

根据基坑开挖深度、周边环境、坑壁地质条件情况,建议周围建筑物较近地段遂采用拉森钢板桩及槽钢钢板桩进行支护,无建筑物地段采用放坡方案,放坡坡比1:25~1:1.50。施工中加强基坑的止排水措施。基坑开挖注意其对附近构筑物的影响,开挖期间应对地面附近构筑物进行地表沉降观测,确保施工安全。

五、拉森钢板桩支护施工

桩号0+739.4~2+398.6、2+577.6~3+113、3+136~3+633、3+673~3+875.4范围采用拉森桩支护,拉森桩采用9.0m长度的拉森钢板桩加1道内支撑进行支护,桩顶标高为现状地面标高土路床顶标高后,间距0.4m,桩顶高以下1.0m处设置一道内支撑。

页脚内容4

吴起县污水收集管网二期工程(三标段)

拉森钢板桩与箱涵外壁的距离为0.8m。

拉森钢板桩均采用FSP-TV型,壁厚为15.5mm,横截面积每片为96.99m2,二次力矩每片4670cm4,每米38600cm4,截面模量每片362cm3,每米2270cm3。 内支撑采用ф273*7螺旋焊钢管,间距3.5m。内撑与桩体之间设置一道腰梁,腰梁用I25b普通工字钢。内支撑、腰梁和桩体之间必需要焊接,焊接尺寸为8mm。

(一)拉森钢板桩结构计算 1、设计参数

(1)钢板桩力学性能:

钢板桩采用IV 型拉森桩,重量76.1kg/m,每1米宽截面模量W=2037cm3,允许应力为[σ]=210Mpa。

(2)计算拉森桩入土深度:

根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。这种板桩相当于单跨简支梁,作用在桩后为主动土压力,作用在桩前为被动土压力,压力坑底以下的土重度不考虑浮力影响,考虑基坑深度平均约为5.5m,计算简图如下:

页脚内容5

沟槽基坑钢板桩专项施工方案

吴起县污水收集管网二期工程(三标段)一、工程概况…………………………………………………………1二、方案编制的原则…………………………………………………2三、施工准备…………………………………………………………2四、支护结构形式确定………………………………………………3五、拉森钢板桩支护施工……………………………………………4六、槽钢钢支护施工