第一章 工程概况

1、工程概况

序号 项 目 工 程 名 称 工 程 原 名 工 程 地 址 建 设 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位 质 量 目 标 安 全 目 标 环保与文明施工 内 容 大化集团搬迁及周边改造A2区项目 大化集团搬迁及周边改造(钻石湾)项目A2区 大连市甘井子区原大化厂区 大连新悦置业有限公司 大连华威高级建筑师事务所有限公司 大连昕晔建设监理有限公司 大连市富强建设集团有限公司 达到合格标准 杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生,轻伤控制在4‰。 施工现场环保及文明施工执行大连市文明工地标准要求 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

本工程为大连新锐置业有限公司、大连广宇置业有限公司开发的大化集团搬迁及周边改造A2区项目。本项目位于大连市甘井子区梭鱼湾大化厂区原址,处在大连主城和开发区新城的纽带区域,北至东方路,西至东北路。用地面积46300平方米,总建筑面积约138448平方米,其中地下室面积约为32873平方米,综合容积率2.29,抗震烈度按七度设防,场地基本呈矩形,共17个建筑单体,地上高层13栋,其中1#、4#、5#、6#、7#、10#、12#等7栋楼为18层住宅,11#、13#等2栋楼为24层住宅,2#、3#、8#、9#等4栋楼为25层住宅,结构形式为剪力墙结构。另外14#、15#、16#为一层公建,17#为地下车库公建,结构形式为框架结构。

2、屋面做法:

结构层→110厚XPX保温板→水泥焦渣找坡→混凝土找平层→防水层

a) 防水材料:屋面采用3+3mmSBS改性沥青防水卷材 ,上层帯颗粒;

b) 施工方法:卷材采用热熔法施工 c) 工程质量:合格

第二章 施工准备

a) 人员准备:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工 种 项目经理 技术人员 质安人员 测量人员 采购人员 主要施工人员 机械设备 零星 后勤人员 人数 1 1 1 2 2 10 2 1 2 工 作 内 容 负责全面工作 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 质量安全监督、工程验收 放线 材料供应及时通知检验 基层清理、涂刷底子油、铺贴卷材 维修所有机械小工具等 零星工程 现场保障 b) 施工机具准备: 机具名称 料桶 滚刷 刮板 丁字尺 裁纸刀 开刀 用途 装冷底油 涂刷底油 刮边 割量卷材 切割卷材 封边 机具名称 扁铲 扫帚 弹性盒 喷灯 压辊 灭火器 用途 清理地面 清扫地面 弹线 热熔卷材 压平卷材 防火 c) 材料准备 SBS改性沥青防水卷材

此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

第三章 施工方案

1、基层处理

1.2、基层清扫,表面无浮土沙尘等污物,对凸起的地方用小平铲削平,对凹进的地方用1:2.5的水泥砂浆抹平。

1.3、基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道及设备基座等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

1.4、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

1.5、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

1.6、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

1.7、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 2、工艺流程

基层处理 涂刷底油 弹线定位 铺贴附加层 卷材试铺 铺贴平面卷材 铺贴立面墙卷材 收口固定 嵌缝密封 质量检验 成品保护 3、施工工艺

3.1基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥至不粘脚后方可进行下道工序。 3.2附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度大于300mm。(附加层见后附图) 3.3.试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。

3.3.1.卷材的配置要求卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,

卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

3.3.2.先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

3.4.卷材铺贴

3.4.1.用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;2、火焰;3、改性沥青卷材;4、水泥砂浆找平层;5、混凝土结构层;6、卷材防水层

3.4.2.卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化,具体操作,由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷灯火焰随挡板一起移动,喷灯应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm。(如下图)。