西安市浐灞生态区 广运潭大道市政工程项目经理部
市政工程电缆沟道工程施工作业指导书
作业指导书名称:电缆沟道工程
作业指导编号:
编制: 批准:
发布日期: 实施日期:
目录
1.目的························································3 2.编制依据···················································3 3.适用范围····················································3 4.施工工艺及技术要求·········································3 5.纠偏方案····················································8 6.施工要求···················································9 1.目的
明确电缆管沟工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导电缆管沟工程施工作业. 2.编制依据
2.1施工承包合同及招投标文件
2.2广运潭大道市政工程电缆沟道工程施工图.
2.3现行相关设计规范、施工规范、国家标准、市政公路施工技术规范及验收标准.
2.4现场施工调查所获得的有关资料. 2.5各种人员、机械设备及材料的配置情况. 3.适用范围
适用于广运潭大道电缆沟道工程施工. 4.施工工艺及技术要求 4.1施工准备
⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法. ⑵检查材料质量,不合格的不让进场. ⑶测量控制中心线和水准点.
⑷平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线. 4.2电缆沟道施工工艺 ⑴测量放样
根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作,并设置固定可靠的护桩.
⑵沟槽开挖
沟槽开挖及其它土方工程都以挖掘机施工为主,如有地下管线路段则采用人工开挖,而挖到距设计标高20-30厘米后由人工检平,避免超挖、扰动土基.需转运的土方采用自卸汽车运土.在开挖沟槽时如遇到湿陷性黄土,采用夯实的方法时灰土垫层下的低级的密实度不下于0.9.
埋MPP管的沟槽在路基充分压实后再开槽进,管的周围用C20混凝土包裹.
⑶验槽
根据设计图纸中管道的埋深及沟槽开挖尺寸对沟槽进行验收,并报监理工程师现场检查.需清槽且回填夯实,槽底必须保持干燥,且原状土不得扰动,槽壁平顺,并设供施工人员上下沟槽的安全梯. ⑷灰土、混凝土垫层
3:7灰土垫层采用蛙式夯机夯实,灰土厚度15厘米,压实度大于0.9. 混凝土垫层施工:灰土层施工完成后,养护7天后,支模施工混凝土垫层,施工按照测量放线→支模板→浇筑混凝土→拆模→养护的顺序施工. ⑸坑壁施工
坑壁砖砌时挂线砌筑,按设计位置预埋角钢,间距1.2米,支架采用热镀锌角钢.
沟内壁采用1:2水泥砂浆勾缝.
⑹顶板采用C20混凝土预制,吊装采用15吨汽车吊吊装. ⑺人工井施工
管道安装后即可进行检查井的砌筑.砌筑前将井位基础面洗刷干净,定出井中点,划上砌筑位置和砌筑高度,以便操作.
砌筑检查井所用的砖,质量应符合设计、规范要求.砌砖前,让砖吃透水,
表面润湿.砖搬运小心堆放,避免不必要的破损.
砌筑圆井,注意圆度.挂线校核内径,收口段要每层检查,看有无偏移.在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,用砂浆碎砖捣插密实,其余逐层将砖砌包妥当,务使不渗漏.
砌筑圆形检查井避免上下层砖块对缝.检查井内外批档,每砌筑50厘米高即批档一次,做到随砌随抹灰,以减少砌井过程中的抽排水量.
管伸入检查井内的部份,应剪切到与内壁齐平.
各种井每天的砌筑高度,不超过2米.每天砌筑结束时,清除跌落在井内的灰浆砖碎.整个井砌筑完成后,清除井内脚手架、垫脚砖、临时堵水基或导槽,并封堵脚手眼.
井砌完后,及时装上预制井环,安装前校核井环面设计标高与路面标高是否一致.无误后,再坐浆垫稳.
管与检查井的连接可采用中介层法.即在管材或管件与井壁相接部位的外表面预先用聚氯已烯粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内.中介层的做法是先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层聚氯已烯粘接剂,紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂,固化10~20米in,即形成表面粗糙的中介层.中介层的长度视管道砌入检查井的长度而定,可采用0.24米.
⑻沉井施工
沉井制作在现场就地制作,按照以下顺序施工:场地平整→定位放线→开挖基坑→夯实基底→抄平放线验线→铺砂垫层、垫木或挖刃脚土模→安设刃脚铁件、绑钢筋→支刃脚、井身模板→浇筑混凝土、养护、拆模→