好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析

1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D

【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。

2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸

C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D

【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。

3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性

B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性

D.燃烧持续时间 【答案】A

【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C

【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C

【解析】

7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14

【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法

B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 【答案】A 【解析】《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008,5.5.4条文:

选项A,泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统,应经分液罐后接至火炬系统。所以A的内容错误。

9.某存储汽油、轻石脑油的储藏区,采用内浮顶罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min2m2),连续供给时间不应小()。 A.25 B.30 C.40 D.45

【答案】B 【解析】《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010,4.4.2条文:

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积

C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 【答案】C

【解析】采用不发火花的地面措施属于预防性技术措施。

《技术实务》教材: (二)减轻性技术措施 1.采取泄压措施

在建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件,即泄压构件(面积),当爆炸发生时,这些泄压构件首先破坏,使高温高压气体得以泄放,从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏。 2.采用抗爆性能良好的建筑结构体系

强化建筑结构主体的强度和刚度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌 3.采取合理的建筑布置

在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计,尽量减小爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害。

11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中()。 A.加气机应配置手提式干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统 C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3可不设置消防给水系统 【答案】C 【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014年局部修订),10.1.1条文:

12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高,度23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该周到西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()。 A.15 B.20 C.22 D.27.5

【答案】D 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014,5.5.17条文: 22x1.25=27.5m

23.某四星级酒店,建筑高度54m,设置了室内消火栓、自动喷*****疏散设置符合规范的是()。

A.位于袋形走道两侧的客房,其疏散门到最近安全出口距离18m B.两个安全出口的最近边缘间距4m C.疏散楼梯间采用封闭楼梯间

D.该酒店疏散走道顶棚装修材料应选用不燃或难燃材料 【答案】A

【解析】某四星级酒店,建筑高度54m,属于一类高层建筑。

高层宾馆,位于袋形走道两侧的客房,其疏散门到最近安全出口距离最大15m,设自喷,1531.25=18.75m,选项A符合规范要求。

选项B,两个安全出口的最近边缘间距4m。不应小于5m,错误。 选项C,建筑属于一类高层,疏散楼梯间应采用防烟楼梯间,错误。

选项D,该酒店疏散走道顶棚装修材料应选用不燃或难燃材料,错误,不完全符合《建

筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ,(2001年版)2.0.4条文。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,5.5.17条文:

24.根据《地铁设计规范》GB50157—2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()。

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h C.区间隧道,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h

D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作1h 【答案】D 【解析】《地铁设计规范》GB 50157-2013,条文:

选项B不符合规范,地上车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h,或地下车站公共区,排烟风机应保证在250°C时能连续有效工作1h;

选项D,高架车站公共区,排烟风机应保证在280°C时能连续有效工作0.5h,不符合规范。

25.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。 A.排救电气火灾应选用离心雾化性水雾喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘罩

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m 【答案】D

【解析】离心雾化型喷头形式的水雾同事具有良好的电绝缘性,适合扑救电气火灾,选项A正确;当包括对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁支架的距离不应大于0.7m,选项C正确;保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求,选项D错误。参见教材P210-212。

26.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。 A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器 【答案】C

【解析】消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。参见教材P292。

27.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。 A.吊顶上方

B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方

D.根据实际试验结果确定 【答案】C

【解析】镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。参见教材

P290。

28. 某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4

【答案】C

【解析】任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。参见教材P286。

29.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()。 A.中危险II级 B.严重危险II级 C.严重危险I级 D.中危险I级 【答案】A

【解析】总建筑面积大于等于5000m2的百货商场,属于中危险II级。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005年版),附录A设置场所火灾危险等级举例 表A设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级

建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危 险级 Ⅰ 级

1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等

2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等 3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等

4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件 Ⅱ 级

1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场等

2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间

30.下列关于水喷雾灭火系统喷头选型和设置要求的说法中,错误的是( )。 A.扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m 【答案】D

【解析】离心雾化型喷头形式的水雾同事具有良好的电绝缘性,适合扑救电气火灾,选项A正确;当包括对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁支架的距离不应大于0.7m,选项C正确;保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求,选项D错误。参见教材P210-212。

31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和( )应采用专用线路连接。 A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器 【答案】C

【解析】消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。参见教材P292。

32.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。 A.吊顶上方

B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方

D.根据实际试验结果确定 【答案】C

【解析】镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。参见教材P290。

33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4

【答案】C

【解析】任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。参见教材P286。

36.城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网、监控中心和()等部分组成。

A.用户服务系统 B.火警信息终端 C.报警受理系统 D.远程査岗系统

【答案】B

【解析】城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部分组成。参见教材P341。

37.某建筑面积为70000m2,建筑高度为80m的办公室建筑,下列供电电源中,不满足该建筑消防用电设备供电要求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷 B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源 C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组 【答案】A

【解析】建筑高度为80m的办公室建筑,属于一类高层建筑,应采用一级负荷。参见教材P365。

38.下列关于建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是()。 消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

B.设置室内消火栓的建筑,层高超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓 C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消火栓 【答案】B

【解析】设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。参见教材P182。

39.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是( )。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑 C.建筑高度大于100m的住宅建筑

D.总建筑面积大于20000㎡的地下汽车库 【答案】C

【解析】建筑高度大于100m的建筑,包括住宅建筑,消防应急照明备用电源的连续供电时间不应小于1.5h。

40.对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。

A.中间高度位置

B.中间高度位置或顶部 C.下部

D.中间高度位置或下部 【答案】B

【解析】探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。参见教材P300。 41.某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。 A.2 B.3

C.4 D.5

【答案】A

【解析】地上商店建筑,总建筑面积12000m2,属于中危险级Ⅱ级。 喷头总数估算:12000÷11.5=1044个 所需系统数量:1044÷800=2个

43.与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()。 A.取消了压力表,增加了虹吸管 B.取消了安全阀,增加了虹吸管 C.取消了安全阀,增加了压力表 D.取消了压力表,增加了安全阀 【答案】D

【解析】手提式二氧化碳灭火器的结构与其它手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。参见教材P354。

44.对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是( )。 A.雷电

B.油罐呼吸阀故障

C.操作人员在卸油时打手机 D.2000m?3;的柴油罐 【答案】D

【解析】第一类危险源的定义

45.下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。 A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动 C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动 D.闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信动启动 【答案】D

【解析】细水喷雾灭火系统联动控制的原理同自动喷水灭火系统。

47.下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置感烟系统的是()。

A.建筑高度为68m的旅馆建筑 B.建筑高度为52m的生产建筑 C.建筑高度为81m的住宅建筑 D.建筑高度为52m的办公建筑 【答案】C 【解析】

48.某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方式属于()方式。 A.纵向排烟 B.重点排烟 C.横向排烟 D.半横向排烟

【答案】A

【解析】纵向排烟:火灾时,隧道内烟气沿隧道纵向流动的排烟模式为纵向排烟模式,这是一种常用的烟气控制方式,可通过悬挂在隧道内的射流风机或其他射流装置、风井送排风设施等及其组合方式实现。参见教材P400。

50.某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1M,长度为51.M该走道顶棚上至少应设置( )只点型感烟火灾探测器。 A.2 B.3 C.5 D.4

【答案】D

【解析】感烟火灾探测器间距不大于15m,到墙壁不大于7.5m

【解析】防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。参见教材P85。

50.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是( )。 A.集流管应设置安全溃压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同 C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管 【答案】D

【解析】组合分配系统的集流管应设安全泄压装置,选项A正确;组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与改防护区灭火系统的主管道公称直径相等,选项B正确;输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管,选项D错误;输送启动气体的管道,宜采用铜管,选项C正确。参见教材P246-247。

51.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是( )。

A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25 m2/人计算确定 C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以0.2 m2/人计算确定 【答案】C

【解析】根据目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,规范规定从首层到第一个避难层之间的高度不应大于50m。第一个避难层设置在第十一层。(6+4.83(n-1)≤50-6,n≤11)。参见教材P100。

52.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( )。

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0. 25h

B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0. 25h

【答案】A 【解析】

56.下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。 A.埋深为10m,总建筑面积为10000m2的地下商场 B.建筑高度为27m的病房楼 C.建筑高度为48m的办公建筑 D.建筑高度为45m的住宅建筑 【答案】A

【解析】埋深为10m,总建筑面积为10000m2的地下商场,可以不设消防电梯。 57.下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( )。 A.防烟分区可采用防火墙隔划分

B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区 C.一个防火分区可划分为多个防烟分区

D.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分 【答案】A

【解析】防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。参见教材P85。 58.下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( )。 A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2. 2m

C.壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1. 5m D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m 【答案】A

【解析】火灾报警器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m。选项A错误。壁挂扬声器的底边距地面高度应不大于2.2m。电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。参见教材P291。

60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是( )。 A.正常照明转换为应急照明 B.背景音乐转为火灾应急广播 C.疏散通道上的防火卷帘落下

D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水 【答案】B

【解析】火灾应急广播可引导人员疏散,有利于缩短人员疏散时间

61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。 A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式

B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式 C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上 D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度 【答案】A

【解析】不应采用上悬窗

65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是( )。 A.地面装修材料

B.装饰织物 C.售货柜台 D.墙面装修 【答案】C

【解析】实务教材,第2篇第10章,表2-10-7。 66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。 A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m

B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔 D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻 【答案】C 【解析】《建规》条文

3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。

【条文说明】3.6.8本条为强制性标准条文。总控制室设备仪表较多、价值较高,是某一工厂或生产过程的重要指挥、控制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全和生产的连续性,要求这些场所与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开,单独建造。 选项C的内容错误。本题选C。

3.3.8变、配电室不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘坏境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等标准的规定。

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。 选项D的内容正确。

67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。

A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口 D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 【答案】C

【解析】应开启起火层及相邻层的常闭加压送风口

68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。 A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA

B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 【答案】C

【解析】电气火灾监控探测器不应接入火灾报警探测器的探测回路 69.某汽车库的建筑面积为5100m?2;,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为( )。 A.Ⅰ

B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅱ

【答案】D

【解析】根据面积,是Ⅱ类,根据车辆数是Ⅲ类,取高的火灾级别。教材P439:

70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )。 A.线路短路 B.线路绝缘损坏 C.线路接触不良 D.电压损失 【答案】D

【解析】实务教材第2篇第7章第1节。 电气线路是用于传输电能、传递信息和宏观电磁能量转换的载体,电气线路火灾除了由外部的火源或火种直接引燃外,主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载、接触电阻过大以及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,引燃电线、电缆及其周围的可燃物而引发的火灾。通过对电气线路火灾事故原因的统计分析,电气线路的防火措施主要应从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手。 71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是( )。 A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库 B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室 C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间 D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道 【答案】A

【解析】建规8.5.2条

72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的( )。 A.阻燃 B.增长 C.全面发展 D.衰退 【答案】B

【解析】在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的增长。

73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m320m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为( )。

A.15m310m B.20m310m C.15m315m D.80m310m 【答案】B 【解析】

7.2.2消防车登高操作场地应符合下列规定:

1场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口;

2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于20m;

3场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;

4场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

【条文说明】7.2.2本条第1、2、3款为强制性标准条文。本条总结和吸取了相关实战的经验、教训,根据实战需要规定了消防车登高操作场地的基本要求。实践中,有的建筑没有设计供消防车停靠、消防员登高操作和灭火救援的场地,从而延误战机。

一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许釆用5%的坡度。当建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高操作场地时,屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。

74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。 A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡ B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡ C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡

D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡ 【答案】A

【解析】多层商场,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,防火分区面积可加倍。

地上一层的防火分区最大建筑面积5000㎡,选项A内容错误,本题正确答案选A。 地下一层的防火分区最大建筑面积2000㎡,选项B内容正确。 地上二层的防火分区最大建筑面积5000㎡,选项C内容正确。

地下二层的设备用房划分为一个防火分区,最大建筑面积2000㎡,选项D内容正确。 75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( ) A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m

C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 【答案】C 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:

1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3疏散门应直逋室外或安全出口。

【条文说明】8.1.6本条为强制性标准条文。消防水泵房需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需进入房间进行操作的人员不会受到火灾的威胁。本条规定是为了便于操作人员在火灾时进入泵房,且泵房的安全不会受到外部火灾的影响。

本条规定中“疏散门应直通室外”,要求进出泵房不需要经过其他房间或使用空间而直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;“疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连逼到进入疏散楼梯的门,不需要经过其他空间。

76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。 A.歌舞娱乐放映游艺场所 B.医院病房 C.儿童游乐厅 D.百货商店 【答案】C 【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009条文:

78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( )。 A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施

B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护 C.额定功率为60W的白炽灯支座安装在木梁上 D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具 【答案】C

【解析】综合能力教材P257

79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是( )。

A.消防控制室与主控制室合并设置 B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s C.设置控制中心火灾自动报警系统 D.主厂房周围采用环状消防给水管网 【答案】B

【解析】根据火力发电厂与变电所设计防火规范,7.2.2条,室外消防用水量的计算应符合下列规定:

3. 贮煤场的室外消防用水量不应小于20L/s

80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。

A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口

B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间

C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m

D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口 【答案】D

【解析】位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,需要最小总净宽度是100030.531/100=5m,设置了3个净宽度均为2m的安全出口,6m>5m,符合规范要求,选项A内容正确,不选。

选项B,楼梯间至少需要2座,每座宽度满足最小净宽度1.1m就符合规范要求,内容

正确,不选。

选项C内容正确不选。 选项D,安全出口最小需要100030.65/100=6.5m,4个净宽度均为1.50m的安全出口总净宽度是6m,不符合规范要求,选D。

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有( ) A.煤油 B.乙烯 C.油布 D.赤磷 E.硝酸铜 【答案】ACE

【解析】A.煤油——乙类1项 B.乙烯——甲类2项 C.油布——乙类6项 D.赤磷——甲类6项 E.硝酸铜——乙类3项

82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有( ) A.一级加油站 B.LNG加油站

C.CNG常规加气站 D.一级加气站 E.一级加油加气站 【答案】ADE 【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012条文:书P408

83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有( )

A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 B.独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m?3;的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰 【答案】BDE

【解析】综合楼的地下三层不能布置锅炉房、水泵房等设备房,选项A错误。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:3.2.5锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

【条文说明】3.2.5锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑,且燃油、燃气锅炉房的耐火等级不应低于二级。

每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,

专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房,建筑面积一般为350m2-400m2,随着节能减排政策的实施就也正在逐步减少,故这些建筑可采用三级耐火等级。 选项B正确。

选项C错误,与所在区域的常年主导风向没有关系,只与全年最小频率风向有关系。 二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距至少为10m,选项D正确。

附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m?3;的柴油,小于1m?3;,其他措施均符合规范要求,选项E正确。

84.下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有( ) A.IV类地上汽车库 B.机械式汽车库 C.I类汽车库 D.屋面停车场

E.停车数量为10辆的地下停车库 【答案】ADE 【解析】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014条文。

85.某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是( )

A.主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门

B.主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区

C.建筑面积为500㎡ 的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道

D.主机房设置高压细水雾灭火系统

E.主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号 【答案】ABC

【解析】200mm厚加气混凝土砌块墙,不燃性,耐火极限8h,符合防火墙的要求。 教材P457,选项A正确。 教材P458,选项B、C正确。 教材P459,选项D错误。

教材P460,不能采用传统的点式光电感烟火灾探测器,选项E错误。 86.下列关于消防车道设置的做法,正确的有( )

A.二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5 m的消防车道

B.消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m

C.占地面积为2400㎡ 单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m*13m

D.高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通 E.在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道 【答案】BCDE 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

7.1.8消防车道应符合下列要求:

1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; 2转弯半径应满足消防车转弯的要求;

3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; 5消防车道的坡度不宜大于8%。

【条文说明】7.1.8本条第1、2、3款为强制性标准条文。本条为保证消防车道能够满足消防车通行和扑救建筑火灾的需要,根据目前国内在役各种消防车辆的外形尺寸,按照单车道并考虑消防车快速通行需要确定了消防车道的最小净宽度、净空高度和转弯半径。对于一些需要使用或穿过特种消防车辆的建筑物、道路桥梁,还应稂据实际情况增加消防车道的净宽度与净空高度。由于当前在城市或某些区域内的消防车道,大多数需要利用城市道路或居住小区内的公共道路,这些道路往往考虑了小型车辆的通行和转弯要求,而消防车的转弯半径一般均较大,通常为9m-12m。因此,无论是专用消防车道还是兼作消防车道的其他道路或公路,均需要满足消防车的通行要求。该转弯半径可以结合当地消防车的配置情况和区域内的建筑物建设与规划情况综合考虑确定。

在役消防车辆的宽度大都与3.5m这一宽度接近,如车道设计为3.5m,则不便于消防车通行。对有些地区,消防车道穿过建筑物的门垛宽度在能保证消防车通行的前提下,可在4m内适当调整,但要考虑当地消防车的发展情况。另外,本条确定的道路坡度为满足消防车安全行驶的坡度,不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。 根据实际灭火情况,除高层建筑需要设置灭火救援操作场地外,一般建筑均可直接利用消防车道展开灭火救援行动,因此,消防车道与建筑间要保持足够的净空,不受到高大树木、架空高压电力线、架空管廊等的阻碍。

7.1.9环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m312m;对于高层建筑,不宜小于15m315m;供重型消防车使用时,不宜小于18m318m。

消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。 【条文说明】7.1.9目前,我国在役普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m-20m。本条规定回车场地不应小于12m312m,是根据一般消防车的最小转弯半径而确定的,对于重型消防车的回车场则还要根据实际情况增大。如,有些重型消防车和特种消防车,由于车身长度和最小转弯半径已有12m左右,就需设置更大面积的回车场才能满足使用要求;少数消防车的车身全长为15.7m,而15m315m的回车场可能也满足不了使用要求。因此,设计还需根据当地的具体建设情况与当地公安机关消防机关共同确定回车场的大小,但最小不应小于12m312m,供重型消防车使用时不宜小于18m318m。

在设置消防车道和灭火救援操作场地时,如果考虑不周,也会发生路面或场地的设计承受荷载过小,道路下面管道埋深过浅,沟渠选用轻型盖板等情况,从而不能承受重型消防车的通行荷载。特别是,有些情况需要利用裙房屋顶或高架桥等作为灭火救援场地或消防车通行时,更要认真核算相应的设计承载力。表17为各种消防车的满载(不包括消防员)总重,可供设计消防车道时参考。

消防车道净宽度不应小于4m,选项A错误。

消防车道净宽度与净高度均不小于4m,选项B正确。 回车场的面积不应小于12m312m,选项C正确。

环形消防车道最大坡度小于8%,选项E正确。 87.下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )

A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为2.0h的双扇防火门

B.5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C.桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D.多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E.可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀 【答案】AB

【解析】甲类厂房防火墙不能开设防火门,选项C错误。

多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度应为16.67m,题目是20m,不符合规范,选项D错误。 选项E应在水平支管上设排烟防火阀。

88.下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有( ) A.厨房

B.消防控制室

C.柴油发电机的储油间 D.歌舞厅 E.消防水泵房 【答案】BCE 【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009条文:

89.某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布罝有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下 列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的倣法中,正确的有( ) A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m

C.与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m?3;)的防火间距15m 【答案】BDE

【解析】大豆油浸出厂房,属于甲类厂房,与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距至少13m,选项A错误。

与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距至少12m,符合规范要求,选项B正确。 与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距至少12m,不符合规范要求,选项C错误。

与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距至少12m,符合规范要求,选项D正确。 溶剂油属于乙类油,与溶剂油储罐(钢制,容量20m?3;)的防火间距至少12m,符合规范要求,选项E正确。

90.下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )

A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间,在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度

B.宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的转门

C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门

D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人,设罝两个净宽为1.2m并向教室内开启的门

E.建筑面积为1500 ㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设罝2个净宽4m的推拉门 【答案】ACE 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

5.5.12一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 【条文说明】5.5.12本条为强制性标准条文。本规定是要保障人员疏散的安全,使疏散楼梯能在火灾时防火,不积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭,火灾时犹如高耸的烟囪,既拔烟又抽火,使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散,并蔓延至整幢建筑物,威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延。因此,高层建筑内疏散楼梯间的安全性要求较多层建筑更高。

对于少数建筑内防烟楼梯间在首层难以直接通向室外的情形,可以采用在首层将火灾危险性很低的大堂扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间。

6.4.2封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定: 1不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或釆用防烟楼梯间;

2除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

3高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门; 4楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

【条文说明】6.4.2本条为强制性标准条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。

通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间,可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟的的目的

有些建筑,在首层设置大堂,楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等,不能直接开向楼梯间内。

采用甲级门,高于乙级防火门,选项A正确。

选项B,宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的转门,读起来云里雾里,2个不同风向的门正确,2个门的总净宽度3.6m,由于没说楼层的面积与房间数量,不能判断总净宽度是否符合规范要求。不选B。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

3.7.5厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏

散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

表3.7.5厂房内疏散楼梯、走道和门的每100人最小疏散净宽度(m/百人) 厂房层数(层) 1-2 3 ≥4

最小疏散净宽度(m/百人) 0.6 0.8 1.00

首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于1.20m。

【条文说明】3.7.5本条规定了厂房的百人疏散宽度计算指标、疏散总净宽度和最小浄宽度要求。

厂房的疏散走道、楼梯、门的总净宽度计算,参照了国外有关规范的要求,结合我国有关门窗的模数规定,将门洞的最小宽度定为1.0m,则门的净宽在0.9m左右,故规定门的最小净宽度不小于0.9m。走道的最小净宽度与人员密集场所疏散门的最小净宽度相同,取不小于1.4m。

为保证建筑中下部楼层的楼梯宽度不小于上部楼层的楼梯宽度,下层楼梯、楼梯出口和入口的宽度要按照这一层上部各层中设计疏散人数最多一层的人数计算;上层的楼梯和楼梯出入口的宽度可以分别计算。存在地下室时,则地下部分上一层楼梯、楼梯出口和入口的宽度要按照这一层下部各层中设计疏散人数最多一层的人数计算。 选项C正确。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:

1民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应釆用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;

2仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;

3开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度; 4人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

【条文说明】6.4.11本条为强制性标准条文。本条规定了安全出口和疏散出口上的门的设置形式、开启方向等基本要求,要求在人员疏散过程中不会因为疏散门而出现阻滞或无法疏散的情况。

在疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门,应采用平开门。侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门,在人群紧急疏散情况下无法保证安全、快速疏散,不允许作为疏散门。防火分区处的疏散门要求能够防火、防烟并能便于人员疏散通行,满足较高的防火性能,通常要采用甲级防火门。

疏散门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。为避免在着火

时由于人群惊慌、拥挤而压紧内开门扇,使门无法开启,要求疏散门应由疏散方向开启。对于使用人员较少且人员对环境及门的开启形式熟悉的场所,疏散门的开启方向可以不限。公共建筑中一些平时很少使用的疏散门,可能需要处于锁闭状态,但无论如何,设计均要考虑采取措施使疏散门能在火灾时从内部方便打开,且在打开后能自行关闭。 本条规定参照了美、英等国的相关规定,如美国消防协会标准《生命安全规范》NFPA101规定:距楼梯或电动扶梯的鹿都或顶部3m范围内不应设置旋转门。设置旋转门的墙上应设侧铰式双向弹簧门,且两扇门的间距应小于3m。通向室外的电控门和感应门均应设计成一旦断电,即能自动开启或手动开启。英国建筑规范规定:门厅或出口处的门,如果着火时使用该门疏散的人数大于60人,则疏散门合理、实用、可行的开启方向应朝向疏散方向。对火灾危险性高的工业建筑,人数低于60人时,也应要求门朝疏散方向开启。 考虑到仓库内的人员一般较少且门洞较大,故规定门设置在墙体的外侧时允许采用推拉门或卷帘门,但不允许设置在仓库外墙的内侧,以防止因货物翻倒等原因压住或阻碍而无法开启。对于甲、乙类仓库,因火灾时的火焰温度高、火灾蔓延迅速,甚至会引起爆炸,故强调“甲、乙类仓库不应采用侧拉门或卷帘门”。

选项D的门不能向内开,向内开错误。选项E正确。

91.某建筑高度为28.5m的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有( ) A.墙面采用彩色阻燃人造板装修 B.地面铺装硬质PVC塑料地板 C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物 D.顶棚采用难燃胶合板装修 E.隔断采用复合壁纸装修 【答案】ABC

【解析】P149,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统,顶棚A不可降低,其他可降低一级。

A.墙面采用彩色阻燃人造板装修——B1级,满足规范 B.地面铺装硬质PVC塑料地板——B1级,满足规范 C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物——B1级,满足规范

D.顶棚采用难燃胶合板装修——顶棚A不可降低,D错误。 E.隔断采用复合壁纸装修——B2级,满足规范

92. 某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600㎡,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,中庭与环廊之间无防烟分隔,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()

A.中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C.中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D.中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 【答案】ABCD

【解析】环廊与中庭之间无防烟分隔,环廊和中庭可视为一个防烟分区,机械排烟系统的联动触发信号应为一个防烟分区内两个独立的火灾探测器报警信号,因此ABCD全正确;环廊与相邻商铺属于两个防烟分区,因此选项E不能启动机械排烟 93.下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有( )

A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制 C.火灾声警报与消防应急广播同步播放

D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器 E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器 【答案】ABD

94.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括( ) A.热浮力

B.建筑物的高度 C.风压

D.建筑物的楼层面积 E.建筑的室内外温度 【答案】ACE

【解析】建筑的室内外温度差是形成烟囱效应的原因

95.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确定初始事件的方法有( ) A.根据系统设计确定

B.根据系统危险性评价确定

C.根据系统运行经验或事故经验确定

D.根据系统事故树分析,从其中间事件或是初始事件中选择 E.根据结果事件确定 【答案】ABCD 【解析】P504

2016年一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。A.闪燃B.热波C.蒸发燃烧D.阴燃【答案】D【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9j9o71rm7p9bpag891bi6tck19hpxv003jc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享