SVC对云南电网输电能力的影响
季朝旭1 束洪春1 孙士云1 林喜撑2 周海成1 王亚楠1
【摘 要】摘 要 从提高输电能力方面研究交换虚拟电路(Swithing Virtual Circact,SVC)的影响。通过基于时域仿真的输电能力和基于功率传输路径的电压稳定性分析,确定SVC的作用和初步装设地点。对2015年云南电网的外送断面暂态功率传输极限进行了仿真分析。仿真结果表明,云广直流单极闭锁为外送断面暂态稳定传输极限的约束故障;对云南电网SVC装设方案进行计算和分析,获得了对云南外送极限的能力提高的效果,并给出了理想配置地点。 【期刊名称】科学技术与工程 【年(卷),期】2011(011)012 【总页数】5
【关键词】关键词 静止无功补偿器 云电送粤 输电能力
2010年南方电网±800 kV云南—广东直流输电工程[1]建成投运,到2015年南方电网的西电东送输电通道(不含鲤鱼江电厂专线)仍为“八交五直”。云南电网2015年主干网架如图l所示。云南电网作为广东电网的送端电源网,其稳定性尤为重要。断面暂态安全传输极限[2~3]分析能清楚的找到电网的薄弱环节。进行改进提出提高稳定水平的措施,保证大容量、远距离、交直流并联南方电网的安全稳定运行具有重要的现实意义。如果在线路中间电压支撑薄弱点装设SVC,则可充分发挥其对电压变化的快速控制能力,使这些母线电压维持在给定值附近,从而提高系统的暂态稳定性,增加网络的输电能力[4]。 在本文中从输电能力方面研究了SVC对云南电网的影响。采用时域仿真法求取关键线路或输电断面的功率传输极限,并以此来考察系统的输电能力,说明了
SVC对云南电网输电能力的影响
SVC对云南电网输电能力的影响季朝旭1束洪春1孙士云1林喜撑2周海成1王亚楠1【摘要】摘要从提高输电能力方面研究交换虚拟电路(SwithingVirtualCircact,SVC)的影响。通过基于时域仿真的输电能力和基于功率传输路径的电压稳定性分析,确定SVC的作用和初步装设地点。对2015年云南电网的外送断面