精品设计
*******海岸8号别墅 施工用水用电组织设计
一、工程概况:
本项目为****海岸别墅群其中的一栋,占地面积******M2,本期工程建筑面积为930.29 M2,工程位于风光秀丽的**********黄金海岸,南靠环岛路,交通便捷。该工程设私家花园,有游泳池,叠泉水池。整个设计为现代白色派,规划合理,布局错落有致,可谓独具匠心。
别墅群具体情况如下:
别墅号码 结构形式 层数 建筑面积(m2) ±0.000相当黄海高程 地上三层,8#
本别墅工程结构形式均为钢筋砼框架结构,基础为钢筋砼独立基础。填充墙(外墙,内墙)均采用200厚多孔粘土砖,卫生间隔墙为120厚粘土砖,个别单体内局部采用GRC墙板。屋面设FSG防水保温板,采用APP改性沥青卷材防水。装修部分较简单,室内仅做到粗装修、外墙面主体采用白色方砖、阳台及檐板、窗套采用白色涂料、局部采用文化石、花岗石贴面。整体建筑外观简朴、色彩淡雅,充分体现了现代白色派风格。
框架 地下一层 937.74 17.00 二、主要施工机械设备一览表
<5 > 精品设计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 机械设备名称 对焊机 电焊机 弯曲机 切断机 调直张拉机 井架 砼搅拌机 砂浆机 园盘锯 型 号 BX3-500 VN-100 GW40 GQ-40 SDG-02 JZ350 HJ200 MT-106 ZG-50 PG-50 J2 DS2000 数量 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 功 率 75KVA 21KVA 5KW 5KW 5KW 10KW 16KW 10KW 10KW 1.5KW 3.5KW 5KW 10 潜水泵 11 振动棒 12 振动器 13 经纬仪 14 水平仪
三、施工用电线路选择
1、导线选择
本工程施工用电已由甲方引至现场,本公司由甲方指定电源用一台变压器引出施工用电。
<5 > 精品设计
根据现场机械设备配置情况,施工用电经变压器引出后决定采用三个回路。
回路I,施工机械为钢筋机械,对焊机,总功率 P1=75+(5×2+5×2+5×1)×0.8=95KVA 导线截面选择 I线=
1000?P13?380?0.75=
1000?953?380?0.75=192A
选用50mm2铜芯塑料线,其允许持续电流215A>192A。 回路Ⅱ。施工机械为井架,砼搅拌机、砂浆机及园盘锯。 总功率P2=(10×7+10×3+8×4+2×10)×0.8=121.6KVA 导线截面选择 I线=
1000?P23?380?0.75=
1000?121.63?380?0.75=246A
选用70mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为265A>246A。 回路Ⅲ。施工机械为电焊机、振动棒、潜水泵等,此类机械一般不是持续工作,按全部同时工作考虑,总功率为P3
P3=21×3+(10×1.5+10×3.5+3×5)×0.8=115KVA 导线截面选择 I线=
1000?P33?380?0.75=
1000?1153?380?0.75=233A
采用70mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为265A>233A。 另外生活用电单独设一个回路,选用25mm2铜芯塑料线。 2、线路敷设
本工程施工用电均采用暗埋的方法,线路外侧用PVC管做绝缘
<5
> 精品设计
管。
每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设未级配电箱,控制本设备。
从甲方配电房引出的线路,采用三相五线制架空线路引至施工区域。
施工用电线路应由专业电工架设,架设完毕经公司安全科验收合格才开始使用。
安全用电技术措施及电气防火措施
①、整个施工现场供电系统采用TN-S按零保护系统,动力Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回路均采用三相五线制,并在 1DX、2DX、3DX旁重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。
②、龙门架、混凝土井架的防雷接地均按JGJ46-88规范执行。 ③、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE?相连接,全部开关箱均装漏电保护器。
④、所有电箱均采用标准电箱,并在总箱、1DX、2DX、3DX?处设置干粉灭火器。
⑤、对所有的接地点及保护零线每月定期检查,测试交验做好记录。
⑥、现场所有临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。 四、用电管理:
⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火
<5
>