好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政工程中路灯工程的施工方案【可编辑范本】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

路灯工程

施工工艺:土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→亮化灯柱安装→系统调试

1、 配管敷设? (1)根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。

(2)塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封.

(3)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。直理于地下的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。

(4)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

(5)塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。

(6)硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。

(7)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲.埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。进入箱变的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出箱变基础面50~80mm。

(8)明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大的距离应符合规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm.2?、电缆敷设?(1)电缆敷设前按下列要求进行检查:

a、电缆必须有产品合格证。电缆型号、电压、规格应符合设计要求. b、电缆外观应无损伤、绝缘良好,对电缆的密封要作抽样检查,进行潮温判断。

c、电缆技术文件应齐全。?(2)电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

(3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (4)电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。?(5)电力电缆在终端头与接头附近宜规定留有备用长度。

(6)电缆各支持点间的距离应符合设计规定。电缆的最小弯曲半径应符合规范要求.?(7)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧、保护层折裂等未消除的机械损伤.?(8)电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。标志牌应字迹清晰不易脱落,规格统一,防腐、防蛀、挂装牢固。?(9)敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度不小于0℃,当温度低于0℃时,应采取措施。

(10)电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

3、电缆终端和接头的制作

(1)电缆终端与接头的制作,应由专业熟练的人员进行。?(2)电缆终端及接头制作时,要严格按制作工艺规程制作。 (3)35kv及以下电缆终端与接头应符合下列要求:

a、型号、规格应与电缆类型如电压、芯数、截面、保护层结构和环境要求一致。

b、结构应简单、紧凑,便于安装.

c、主要性能应符合现行国家标准《额定电压26/35kv及以下电力电缆部件基本性能要求》的规定。

d、所用材料、部件应是合格产品,符合技术要求。?(4)电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面宜为线芯截面的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。?(5)电力电缆接地线按设计规范布置到位。?(6)制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯的保留的绝缘层,附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁.?(7)电缆终端与电气装置的连接,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致.

4、灯具安装?(1)应符合国家现行标准或行业的有关规定,灯柱到达施工现场后,应按下列要求进行检查。 a、有相应要求品牌合格证。

市政工程中路灯工程的施工方案【可编辑范本】

路灯工程施工工艺:土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→亮化灯柱安装→系统调试1、配管敷设?(1)根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。(2)塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9j5u301c7z75cln2z0an3ef8l940h6007qm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享