35KV油浸式变压器技术规范书
1、总则
1.1、本技术规范书适用于三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。它提出了对该电力变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2、本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规范和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服务,以保证的安全可靠运行。
1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下:
GB 1094.1~1094.5-1996 电力变压器
GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB2900 电工名词术语
GB7328 变压器和电抗器的声级测定
GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB2536 变压器油国家标准(新来油) GB191 包装贮运标志
GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB5027 电力设计典型消防规程
GB4109 交流电压高于1000V的套管通用技术条件
GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。
2、设备环境条件
2.1、周围空气温度 最高气温: 37℃ 最低气温: -24.8℃ 年平均气温: 8.8℃ 2.2、海拔高度: 小于1000米
2.3、地震烈度: VI度区,动峰值加速度:0.05g 2.5、最大月平均风速: 3.1m/s 2.6、覆冰厚度: 10mm 2.7、空气污秽程度:IV级 2.8、安装地点: 户外
所有设备产品在生产设计中考虑雨淋、冷凝、日照和温度骤变等环境条件的影响。
3、变压器基本技术参数
3.1、型号: SZ11-25000/35 35±3×2.5%/6.3kV 25000kVA三相双绕组油浸自冷式有载调压降压电力变压器。
3.2、频率:50Hz 3.3、相数:三相 3.4、额定容量:25MVA
3.5、额定电压:35±3×2.5%/6.3kV 3.6、最高运行电压:40.5/7.2kV 3.7、接线组别:YNd11 3.8、阻抗电压:8.0% 3.9、空载电流:≤0.52%
3.10、损耗标准:空载损耗:≤18.4kW;负载损耗:≤97.8kW 3.11、冷却方式:ONAN(油浸空气循环自冷式)
3.12、有载调压分接开关:变压器生产厂家配套提供,选择国内名牌产品,满足国家及行业相关标准。
3.13、变压器套管外绝缘泄漏比距≥31mm/kV (按系统最高电压计算) 3.14、绕组绝缘耐热等级:A级
3.15、绕组绝缘水平:(见表2.1)
表2.1 变压器额定绝缘水平
一分钟工频耐受电压 绕组 kV(有效值) 35kV绕组 6.3kV绕组 85 35 全波(1.25/50μS) 200 75 截波 220 85 雷电冲击电压kV(峰值) 3.16、温升限值(周围环境温度40℃) 3.16.1、绕组平均温升:65K(用电阻法测量) 3.16.2、顶层油温升:60K(用温度传感器测量)
3.16.3、铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K 3.16.4、温度传感器应能检测到-20℃~100℃的温度范围。
3.17、变压器应装设在线滤油装置,具体设备及配置由厂家提供,厂家应提供国内先进的设备及配件,以满足现场需求。
3.18、过载能力
变压器允许短时间过载能力按照GB1094执行。 3.19、承受短路电流能力
各侧短路容量满足GBl094.5的要求,短路后各部位无损坏和明显变形,线围的平均温度最高不超过250℃。
3.20、电压升高时的运行持续时间
变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间符合表2.2的要求。
表2.2工频电压升高(过电压倍数)时的运行持续时间
工频电压 升高倍数 相-相 相-地 1.10 1.10 <20min 1.25 1.25 <20s 1.50 1.90 <1s 1.58 2.0 <0.1s 最大持续时间
4、技术性能 4.1、局部放电水平
在1.5倍最高相电压下,放电量≯200pC。