为贯彻落实卫生部《医院消毒供应室验收标准》(试行),促进消毒供应室的建设、发展和规范化管理,确保消毒灭菌质量,为医疗安全提供坚实的保障,根据卫生部“验收标准”、“医院消毒卫生标准”、“医院消毒技术规范”,结合实际,制订本标准,本标准适用于二级以上医疗卫生服务机构和100张床位以上专科医院和民营医疗机构。本标准总分为100分,三甲、三乙、二甲、二乙医院得分分别不低于95分、92分、90分、85分,且每一单项均达到及格分为通过。 考评 考 评 内 容 项目 满分 及格分 得分 扣 分 标 准 原因 扣分 1.1消毒供应室由副院长分管、直1 属护理部领导,设护士长 0.6 一项不符扣0.3分 1.2供应室的人员编制原则上能适应工作需要 1 0.6 不适应工作需要扣0.5分 1.3供应室人员应具备相应专业领导体制技术,上岗前均应接受业务培训,与人员编能胜任本职工作 制 1 0.6 每缺一个上岗证扣0.2分;无专业技术人员不超过2人,每超过1人扣0.2分 1.4供应室人员每年做一次体检(乙肝两对半、大、小便培养、胸透片、咽拭子);无传染病患者从事供应室工作 2 1.2 每人、每年、每项目差一个扣0.2分;发现有传染病患者从事供应室工作扣2分 建筑 布局 及 流程 2.1供应室新、改、扩建施工前平2 面设计图纸应送省或市卫生监督部门审定并合格 1.2 未审定不得分,未完全按审定图纸施工扣0.5分 建 筑 2.2供应室应距各科室较近,并有2 合理的通道,环境整洁、绿化、无1.2 通道不合理扣0.2分, 发现露天垃圾或明显布 局 及 流 程 杂草、垃圾、积水、蚊蝇孽生地 积水扣0.5分,环境不整洁,绿化不好或有杂草各扣0.2分 2.3供应室内部布局分为污染区、6 清洁区、无菌区和一般工作区,各区之间应有明显的标志与界限、走向由污至洁、不逆行、不交叉 5 分区不清楚扣3分,标志与界限不明显扣1分,有逆行扣1分,有交叉扣1分。设置双走廊通道的加1分。 2.4污染区设一次性用品回收消毒,毁形存放处;污物车冲洗存放处,分类消毒浸泡池至少4个 2 1.2 无一次性用品回收扣0.5分,无污物车冲洗存放处扣0.5分,每少一个消毒浸泡池扣0.2分 2.5包装间应有分台打包的包装台,有清洁物品贮存设施,敷料制作应另设专台,包装间应有一定密闭性,正压排气,安置纱窗 3 2.5 一项不符扣0.5分 2.6灭菌室应宽敞利于排气和保障安全,地面无积水,通风良好,灭菌器排汽口应接至室外距外墙2米以上,蒸汽专线供应 1 0.6 一项不符扣0.2分 2.7无菌物品存放区设一次 性医疗用品贮存室,无菌物品存放室、发放室,入室前的更衣换鞋缓2 1.5 一项不符扣0.3分 冲间,无菌车冲洗存放室 建 筑 布 局 及 流 程 2.8墙体、地面均应光滑平整,疏1 水、无缝隙,落尘,墙上无裸露的线路和管道,通道和地漏应有防鼠设施,所有窗户均应安装纱窗 0.6 一项不符扣0.3分 2.9流程为:下收污物,分类浸泡,1 清洗消毒,物品干燥,检查准备,分类包装,灭菌,监测,无菌存放,下送无菌物品 0.6 流程有欠缺或混乱的扣0.5分 3.1劳保用品:防水围裙,防水鞋,0.5 隔离衣,目镜,手套 0.3 缺一种扣0.1分 3.2自来水和热水管道,胶管冲洗0.5 盘,针头冲洗机,消毒浸泡容器 0.3 缺一种扣0.1分,因故障未正常使用的每一种扣0.06分,用超声洗涤机、自动清洗 必备设备及器材 3.3密闭的下收车和下送车,通风2 降温设备,蒸馏器,过滤器,干燥箱,自动启闭式消毒容器,空气消毒设备,空气净化设备,无菌物品存放柜 1.6 消毒机加0.5分 每缺一种扣0.2分,因故障未正常使用的每一种扣0.12分 3.4干热灭菌器,预真空压力蒸汽6 灭菌器,戌二醛(甲醛)消毒箱或环4 每缺一种扣2分,因故障未正常使用的每