好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工缝、后浇带处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案

一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划

路。本工 程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514卅,其中9#、10#、11#、 12#楼为多层地上 6 层,标准层层高 2850mm; 20#、 21#、 22#、 23#楼为地下 1 层、 地上26层,地下一层层高 5800mm 5700mm 5400mm地上26层;1层层高3500mm 标准层为2900mm 21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm 局部3400mm耐火等级为一级,设计年限为 50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城 I 期工程第 IX 标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司

设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司

二、工程特点及难点

( 1) 本工程由 4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单 体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等 各项管理。

( 2) 本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病 的预防上,所以,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防治,如 六渗一漏、楼板砼裂缝等。

(3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为2.9M,施 工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制

( 4)本工程地下车库与 20#、21#、 22#、23#楼相连,高差、荷 载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇

带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主 体结构封

顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到 15 天后

方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流 水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。

(5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多 个工作面同时开始施工。

(6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,所以施 工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意 顶板防水砼的施工质量。

(7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、 精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与 可行性。

二 . 施工缝、后浇带的设置

在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影 响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免 的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因 此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的设置必须按设计要 求和施工规范设置。

本工程按设计要求分别设置沉降后浇带和伸缩后浇带,沉降后浇带

必须在主体结构封顶、建筑物沉降稳定后方可施工,伸缩后浇带必须在 其两侧砼浇筑15d后方可施工;在剪力墙上设置水平施工缝,施工缝设 置于离地下室地面高度 400mm处,为防止渗水,沿水平施工缝设置通 长3X 300折边止水钢板;基础底板及外墙沉降后浇带按设计要求分别设 置底板超前止水后浇带及外墙超前止水后浇带,基础底板及外墙伸缩后 浇带两侧分别沿长度及高度方向设置通长 3X 300折边止水钢板,地下室 顶板后浇带设置位置同底板位置。内墙、柱水平施工缝留置于板板面或 梁面;有主次梁的楼板顺着次梁方向浇筑,施工缝留置于次梁跨度中间 的1/3范围内。 三. 施工缝、后浇带的做法

1、外墙及内墙迎水面有止水钢板的水平施工缝做法图示如下:

2、沉降后浇带及伸缩后浇带按设计要求进行施工,并沿后浇带通长及竖 向高度两侧设置钢筋铁丝网隔离网带,具体做法图示如下:

3,后浇带迎水面沿后浇带通长及竖向高度止水钢板做法图示如下:

亠 |- 吐?^

/i

四. 施工缝、后浇带的保护

筋钱卷网隔禺帝

二醛奚粧

施工缝、后浇带处理方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案一、工程概况本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514卅,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高580
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9j2087o11p1oirv327pb3jk4h7sglc00pvg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享