低压配电柜维修保养规程提要 :检查母线接头处有无变形, 有无放电变黑痕迹, 紧固联接螺 栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 文章来源自房地产E网
1.0目的:确保低压配电柜正常安全运行。 2.0范围:本小区低压配电室配电柜。
3.0职责:由工程部每年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工 作。 4.0内容 4.1准备工作
4.1.1在配电柜停电保养的前一天通知用户停电起止时间。
4.1.2停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全,并办理好工作票手续。
4.1.3由领班负责统一指挥,力求参加保养工作的人员思想一致,行动统一,分工协作 合理,以便高效率完成工作。
4.2保养程序
4.2.1实行分段保养,以变压器馈线为单位分段进行。
4.2.1按照\停电操作程序”停止要保养电柜之电源,并在送电可达到工作地点的开关上 挂\有人工作,禁止合闸\标示牌。
4.2.3按照公司《维修安全工作制度》《电气安全操作制》,做好各项安全措施,并确认 安全。 4.2.4检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应 予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。
4.2.5用手柄把总开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否 烧黑和损坏,紧固各连接螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械合闸,分闸情况。
426把各分开关从抽屉中取出,紧固各接线端子。检查各电流互感器、电流表、电压
表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构灵活可靠性,紧固空气开关进出线, 柜内和清洁开关
配电柜后面引出线处的灰尘。
427对平时运行中存在的问题,逐个项目进行检查,力求通过停电保养机会,将平时 运行中存在的故障,疑问,不良状况全部彻底清查、解决。
*断路器,电动开关发生故障的相应处理方法:
序号故障现象可能原因处理方法
1手动或电动操作的自动开关触头不能闭合①二次回路断开
② 失压脱扣器无电压 ③ 贮能弹簧变形 ④ 反作用弹簧力过大 ⑤ 电动操作电压不够 ⑥ 电磁铁拉杆行程不够 ⑦ 电动机操作定位开关失灵
⑧ 机构不能复位①检查熔断器、按钮、转换开关 ② 应加电压,开路时应修理 ③ 应更换 ④ 应调整 ⑤ 检查操作电源 ⑥ 应调整 ⑦ 应重新定位 ⑧ 应再扣
2某相触头不能闭合①一相连杆断裂
②限流开关机构的可折连杆之间角度不合理①更换连杆
②重新调整
3分励脱扣器不能使开关分断①分励线圈短路 ② 电源电压太低 ③ 螺丝松动①应更换 ② 应升压或换电源 ③ 应紧固
4失压不能跳闸①反作用弹簧力变小 ②机构卡死①应调整或更换 ②应修理,消除卡死原因
5电机起动进开关跳闸过流脱扣器瞬间整定电流值太小应重新调整整定值适当加大
6失压脱扣器噪音大①反作用弹簧力太大 ② 铁芯端面不清洁 ③ 短路环开路①重新调整 ② 清理端面 ③ 应更换或修理
7开关温度过高①触头压力过低 ② 触头表面磨损严重或接触不良
③ 主电路中导电零件连接螺丝松动或进出线接触不良①应调整 ② 应更换或修理 ③ 拧紧螺丝或重新接线 8储能电机不动作①电机无电源
②电动机故障①检查电源变压器一、二次输入输出电压,回路有无断开 ②检修电机定子,转子线圈和炭刷部分
使整定电流 ,
9储能电机动作后不断开, 出现连续运转电动机动作连杆失调使辅助开关不能断开调整 动作连杆的限位位置
10电机储能终了,储能位置指示灯不亮①指示灯泡断线 ②辅助开关动作后未闭合①应更换 ②应调整或更换
428保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10mm2以上的导线把电容器逐个放电, 然后检查接触器,电容器接线螺丝, 接地装置是否良好, 检查电容器有无膨胀现象,并用吸 尘器清洁柜内灰尘。
429所有保养项目保养完毕后,将各低压开关置于分闸位置,拆除安全装置,检查工 作现场有无遗留工具、物品。断开高压侧接地开关,合上真空断路器, 无误后向低压配电柜逐个送电。
4.2.10保养工作完成。 4.3安全注意事项:
4.3.1停电后应验电,在低压断路器电源侧挂设接地线。
4.3.2操作高压侧开关时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。 5.0质量记录及
[1]
观察变压器投入运行
低压配电柜检修维护保养方案
1.目的:确保低压配电柜的正常、安全运行。
目的:2、范围:低压
配电柜每年总体检查、保养。 范围:3、职责: 职责:1 )全面认 真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、 内容及步骤: 内容及步骤:1 )检修前必须经得分厂或工段的批准。
2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,
3) 检查
母线及引下线连接是否良好, 接头点有无发热变色, 检查电缆头、接
所
线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。