l℃时,应在6~12h;恒温精度在士0.5℃时,应在12~24h;恒温精度在土0.1~0.2℃时,应在24~36h。

⑤空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整,应由业主负责,施工和设计单位配合进行。

8) 资料整理、编制交工调试报告。将测定和调整后的大量原始数据进行计算和整理,应包括下列内容:

①通风与空调工程概况。

②电气设备及自动调节系统设备的单体试验及检测、信号、联锁保护装置的试验和调整数据。

③空调处理性能测定结果。 ④系统风量调整结果。 ⑤房间气流组织调试结果。 ⑥自动调节系统的整定参数。 ⑦综合效果测定结果。

⑧对空调系统做出结论性的评价和分析。

□1空调系统综合试运转调试工作在风机正常运转、通风管网中所有缺陷(如风道不严密、风阀失灵或损坏等)消除后进行。

□2系统综合效果测定工作主要是配合空调自动调节系统控制线路检查;调节器及检测仪表单体性能试验;自动调节系统及检测仪表联动校验等工作完成后的最终调试。

第4卷 电气工程

26

本工程电气部分中,风机盘管电气线路由土建施工方接线至配电箱处,从配电箱至控制开关及控制开关至风机盘管电气线路由我方负责。包括管内穿线,风机盘管接线及调控器的安装。

管内穿线工艺流程:

选择导线 穿 带 线 扫 管 放线及断线 导线及带线的绑扎 带护口 穿 线 导 线 接

接 头 包 线路检查绝缘摇测 第1章 选择导线

4.1.1应根据设计要求选择导线。

4.1.2相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

第2章 穿带线,扫管 第3章 放线及断线

4.3.1放线前应根据施工图纸对导线的规格、型号进行核对。 4.3.2放线时导线应置于放线架及放线车上。

4.3.3接线盒、开关盒、插销盒、及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

27

4.3.4配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。 4.3.5公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

第4章 导线与带线的绑扎 第5章 管内穿线

4.5.1同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

4.5.2不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:

1.标称电压为50V以下的回路;

2.同一设备或同一流水作业设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;

4.5.3导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余量。 4.5.4敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时应在管口处和接线盒中加以固定:1)截面积为50mm2及以上的导线为30m;截面积为70~95 mm2及以上的导线为20m;截面积为180~240 mm2之间的导线为18m。

4.5.5穿入管内的绝缘导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

第6章 导线连接

第7章 线路检查及绝缘摇测

4.7.1线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、

28

焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。检查无误后再进行绝缘摇测。

4.7.2绝缘摇测:线路的绝缘摇测一般选用500V、量程为0~500MΩ的兆欧表。

第5卷 质量保证体系及措施 第1章 管理职责 第1节 项目经理

1.组织制定工程项目质量计划,确定质量目标,并组织实施。

2.坚持“质量第一”的方针,正确处理质量与进度的关系。对工程质量负责。 3.认真执行质量管理制度和质量控制程序,严格按规定程序操作。对项目部人员违反操作规程造成的质量问题负责。

4.组织好均衡生产,加强过程管理,确保施工全过程受控。 5.落实项目部人员的岗位责任制,对质量指标的完成负责。

6.定期召开质量例会,及时组织不合格品的质量分析会,提出纠正措施。及时向分公司反馈各种质量信息。

7.督促检查各部门人员、操作人员做好生产过程中的各种原始记录,保证资料的完整性、准确性和可追溯性。

8.组织项目部职工的质量教育工作,支持职工积极开展QC小组活动。 9.参加招标文件、标书、合同评审工作,配合分公司做好工程结算工作。 10.负责现场文明施工。

29

第2节 现场材料员

1.协助分公司材料供应科物资采购管理工作。

2.根据施工工程的需求,将工长提供的材料计划整理并上报分公司材料供应科。

3.负责对顾客提供物资的验证、标识、记录、贮存、维护。 4.负责施工现场物资的质量验证。 5.负责施工现场物资的保管工作。

6.执行国家、地方的有关法规和公司质量方针,实现质量目标。负责现场施工机械设备的日常使用管理工作。

第3节 工长

1.执行国家、行业、地方的技术标准和公司质量方针,实现质量目标。对所承担的分项、分部工程进度、工程质量负责。

2.参加工程设计交底,编制工程施工方案、质量计划、作业指导书和交底。编制施工进度计划。

3.负责工程任务书的编制、下达。按施工网络计划组织施工,保证施工过程符合图纸、规范、规程要求,使分项、分部工程质量达到规定标准。

4.负责具体组织自检、交接检,填写预检、隐检等工程质量记录,并组织分项工程质量检验评定。

5.收集、保管工程技术资料,保证有效文件及时送达有关施工人员。 6.负责编制工程物资计划及外加工计划。 7.填写施工日志。

30

工运学院空调工程施工组织设计方案(1)

l℃时,应在6~12h;恒温精度在士0.5℃时,应在12~24h;恒温精度在土0.1~0.2℃时,应在24~36h。⑤空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整,应由业主负责,施工和设计单位配合进行。8)资料整理、编制交工调试报告。将测定和调整后的大量原始数据进行计算和整理,应包括下列内容:①通风与空调工程概况。<