1 总则
1.1 为进一步规范安康供电分公司线路 “两票”管理,确保人身、设备、电网安全,依据《电 力 安
全 工 作 规 程 电 力 线 路 部 分 》( GB26859-2011)、《 农 村 低 压 电 气 安 全 工 作 规 程 》 (DL477-2001)、《安康电力系统调度规程》制定本细则。
1.2 本规定适用于安康供电分公司所属单位、 部门及进入安康供电分公司所辖网络上进行的 输电、电
力电缆、配电线路及客户线路和电气设备上的工作。
1.3 凡属安康供电分公司领导干部、 生产、安监部门管理人员和生产工作人员均应认真执行 本规定。 1.4 各单位可根据实际需要,制定补充条文,但不得违反或降低本规定。 1.5 本规定如与上级规定相抵触时,以上级规定为准。 1.6 本规定解释权属安康供电分公司安监部。 1.7 本规定自颁发之日起执行。
1.8 进行中型及以上规模的电气设备施工作业, 应由该项工作的到位领导和工作票签发人、 工作负责
人亲自介入进行现场勘察。其他小型施工检修作业组织人员认为有必要时,也需组织 现场勘察,并做好记录。
1.9 中型及以上工程除在工作票中反映出危险点及预控措施外,还需编制施工方案,明确 “三大措
施”(组织措施、安全措施、技术措施) ,做到“四个到位”即:施工方案编制到位; 施工方案中“三大措施”到位;安全措施的内容与施工现场实际衔接到位;现场安全措施执行 到位。其他涉及复杂性、危险性较大的工作也需认真编制“三大措施” 。
1.10 “典型示范票”(含工作票、操作票)的工作由生产技术管理部门负责制定、审核、批 准。检查、
考核工作由安全监察部门负责。
1.11 工作票签发人应将发出的票按照编号、所属站、工作内容、工作负责人、完成时间及 完成情况及
时登记在“工作票登记本”上,以便跟踪检查。
2 线路工作票票种及适用 2.1 线路工作票 2.1.1 第一种工作票
1电力线路第一种工作票(无现场简图栏):适用于35kV及以上电力线路停电检修工作。 2) 配电线路第一种工作票(有作业现场简图栏):适用于10kV配电线路、设备停电检修工 作。 3) 配电变压器台区工作专用第一种工作票: 适用于10kV配电设备上加油、更换设备线夹以 及其
他简单的同一类型检修工作。
4) 低压第一种工作票:适用于400V及以下低压线路、设备停电检修工作。低压电气工作需 要高压设
备停电配合工作,应填用配电线路第一种工作票。
5) 电力电缆第一种工作票:适用于电力电缆停电检修工作。 2.1.2 第二种工作票
1) 电力线路第二种工作票:适用于送、配电力线路、设备不需停电的检修作业工作。 2) 电力电缆第二种工作票:适用于送、配电力电缆不需停电的检修作业工作。
3) 低压第二种工作票:适用于400V及以下低压线路、设备不需停电的检修工作,以及低压 间接带电
工作。如:无负荷带电拆、搭接头;低压接户、进户装置上的低压带电工作或装表作 业等。
2.1.3带电作业工作票:用于10KV及以上带电作业或与邻近带电设备距离小于安规表 5-1《在 带电线
路杆塔上工作与带电导线最小安全距离》规定的工作。
2. 1.4 电力线路事故应急抢修单:适用于线路、配网设备事故,需短时间内恢复或排除故 障的应急抢
修。
2.2工作票配合使用的票种
2. 2.1 电力线路检修工作任务单:适用线路检修设多个小组的工作,即“一票多班”的情 况,各工作
小组使用工作任务单。
2. 2.2 线路现场勘察记录单:电力线路施工、检修工作前应进行现场勘察,作为落实危险 点分析预控
和现场安全措施的书面依据,也是工作票签发人签发工作票的直接依据。
2.3电力线路倒闸操作票:适用于10kV及以下电力线路停送电倒闸操作。
2.4 派工单: 适用于办理工作票以外的工作,如:抄表、线路设备巡视、修剪树枝、杆塔底 部的地面
等工作,以及需有专人书面签发方可外出的工作。派工单签发由供电所负责人签发。 派工单一式两份,一份留派工单签发人手中,一份留工作负责人手中。
2.5 施工作业票: 适用于非运用中的电力线路设备的施工作业 (不执行工作票的基建施工作 业)。 3线路工作票填写通用标准
3.1 一般要求
3.1.1 工作票(事故应急抢修单) 应用钢笔或圆珠笔填写 (用计算机生成或打印的工作票应 使用统一
的票面格式) ,一式两份,一份交工作负责人,一份交工作票签发人或工作许可人处。 工作票填写应内容正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应 使用规范的符号,如:插入字处用“V”符号,删去字处用“
==”符号,文字先后调整用“Z
符号”,字迹必须清楚。一份工作票修改每种符号仅限一次,计划工作时间、工作内容和地点、 电气设备双重名称(断路器、隔离开关) 、接地线的安装位置以及拉开、合上等操作动词、安全 标示牌名称等关键字不得修改,如有涂改,此票作废。
3.1.2 工作票(事故应急抢修单)应严格按标准格式用标准术语逐项认真填写,不得错填, 漏填。应结
合所要进行的实际工作情况填写安全措施和技术措施,不得照搬套用其他工作票。
3.1.3 工作票应提前一天送交工作许可人处。 若需外单位线路配合停电工作时, 需提前一日 进行书面
申请,并在申请单上办理审批手续。
3.2 工作票(事故应急抢修单)填写通用标准
3.2.1 工作票(事故应急抢修单)中的单位:填写检修单位名称。例:石泉县供电分公司。
3.2.2 工作票和事故应急抢修单中的编号:以站所为单位,采用按年、月、日、全年顺序号 编号。月、
日用 2位阿拉伯数字表示,不足 2位的在前面添“ 0”补足。
例: 2012-05-10-25 。表示某供电所 2012年5月10日工作的全年第 25张工作票。
3.2.3 工作票(事故应急抢修单)中的工作负责人(监护人) : 填写经县供电分公司批准,以正式文
件公布并报安康供电分公司备案的工作负责人姓名。
3.2.4 工作票(事故应急抢修单)中的班组:填写工作班组的全称。例:池河供电所。
325工作班人员栏:填写所有工作人员姓名,按
xxx xxx 共xx人填写,共
XX人不包括工作负责人在内。实际参加工作人员名单及人数必须与工作票上保持一致。事故 应急抢修班人
员的填写与此相同。多班组共用一张工作票时只填写各班组名称加班组工作负责 人姓名及共参加工作的人数,如:计量组李xx等 3人,池河供电所xx等6人,共9人,而整个 工作的工作负责人姓名在工作负责人栏。
3.2.6工作的线路或设备名称(电力电缆双重名称):工作的线路或设备名称(电力电缆双 重名称)必
须按调度命名的双重名称(线路名称和编号)填写。对于同杆(塔)架设的双回线 路上的工作应填写线路的双重称号(双重名称加线路位置称号,如左线、右线、上线、下线)
。
支线线路先填写干线双重名称再填写支线名称,前、后、左、右按线路杆塔号增加的方向区分。
327工作任务栏:对于第一种工作票,工作地点或地段(注明分、支线的名称、起止杆(塔) 号)要
写明线路双重名称和起止杆号。电缆工作票应写明工作的具体地点或地段。工作内容应 对于工作票左栏的工作地点或地段并写明要进行的主要工作。例:
工作地点或地段(注明分、支线路名 工作内容 称。线路的起止杆号) 125X)线 1 # -3 # 更换2#杆C相瓷瓶 第二种工作票填写线路或设备双重名称、 工作地点或范围(地段),工作内容与工作地点左 右对应,不得错行。
328计划工作时间栏:对第一种工作票应填写批准的停电检修计划工作时间, 对第二种工
作票,填写完成该项工作所需的预计时间。工作票的有效工作时间必须在计划时间之内(第一 种工作票的工作终结时间必须在计划工作时间之内)。日期和时间填写:月、日用2位阿拉伯数 字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“ 0”补足。如:2012年 02月04日08时30 分。
3.2.9安全措施栏:对规程条文中已有明确的个人防护措施可不填写,如:戴安全帽、系安 全带、检查
登杆工具(可在标准化作业卡中明确)。
3.2.10工作班组人员签名栏:工作负责现场宣读工作票,进行“两交底”,工作班组人员确 认工作负
责人布置的任务和本施工项目安全措施已经清楚后,亲自签名,不得代签,漏签。
3.2.11工作负责人变动情况栏:若工作负责人需长时间离开工作现场时,变更工作负责人 应经工作票
签发人同意。 原工作负责人和变更后工作负责人在工作票上履行变更手续 (签名) , 记录工作票签发人的姓名、同意变更的日期及时间。原工作负责人应将变更后的工作负责人告 知全体工作人员。
3.2.12 工作票延期栏:第一种工作票需办理延期手续时,工作负责人应在有效工作时间尚 未结束以前
向工作许可人(值班调度员)提出申请,经同意后给予办理,并在工作票延期栏及 时做好记录、签名;第二种工作票由工作负责人向工作票签发人提出申请,并及时记录、签名。
4工作票填写补充标准
4.1 第一种工作票填写补充标准
4.1.1 简图:绘制、标注工作地点线路、设备(开关) 、电源简况,所做安全措施,包括邻 近、平
行、交跨线路,保留或邻近的带电线路等。带电部位应用红笔标识。基本要求是:应能 使工作范围和现场安全措施直观化。
4.1.2 安全措施(含配合停电线路)栏:填写应做的安全措施,即许可人应做的安全措施, 工作班应做
的安全措施,保留或邻近的带电线路或设备,其它安全措施和注意事项(即补充安 全措施)。
4.1.2.1 需要变电站采取安全措施 (值班调度员许可) 或配合停电的外单位及用户单位的工 作许可人
采取的安全措施:
1)断开需停电线路两侧发电厂、变电站、开闭所、配电站(所) 、环网设备(包括用户设 备)等线
路的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸) 、熔断器(保险);
2断开线路上需要操作的各端(含分支线、T接线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 熔断器
(保险);
3) 断开危及该线路停电作业, 且不能采取相应安全措施的交叉跨越、 平行和同杆架设线路
(包括用户线路和配合停电线路单位)的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸) 、熔断器(保险);
4) 断开有可能返回低压电源的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸) 、熔断器(保险)。 5) 在断开的线路隔离开关(刀闸)线路侧挂短路接地线一组(或合上接地刀闸)
的电力电缆、电容器逐相放电接地。
。6)将有 关
7)在已拉开的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)的操作处悬挂“禁止合闸,线路有人工
作”或“禁止合闸,有人工作”的标识牌。
8)为使工作人员对带电体保持安全距离应设的遮拦(围栏)
的标示牌。
、应挂的“止步,高压危险”
6.122工作班应做的安全措施:
1 )工作班在非调度管辖的线路上应采取的安全措施,例如拉开分路断路器、丝具等。 2)工作班应挂的短路接地线,即工作接地线(包括配合停电线路和防感应电所加挂的短路
接电线),应用接地线将工作地段可能来电的各侧封闭, 对应,必要时注明所挂杆(塔)号的大号侧、小号侧
例:应挂的短路接地线
接地线的编号与所挂杆(塔)号或设备相