一、工程概况:
为了增加中央水泵房的排水能力,根据矿上安排由我项目部负责对中央泵房1#、8#主排水泵及配套管道进行改造。拆除原水泵型号MD155-67×7、电机功率355KV,DN150高压闸阀4个、止回阀1个。新装水泵2台型号MD28-65×8、电功率710KV、 DN 200高压闸阀5个、止回阀1个,安装管道DN325mm钢管50m,为保证施工安全及质量,特编制本措施。 二、组织机构 1、项目负责人: 安全负责人: 运输施工班长: 2、职责划分
项目负责人:全面负责本项目安装工程的指挥协
第2页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
调、全程现场跟踪指导,并组织好安装设备按工序分批次验收。
安全负责人:督导施工任务的及时跟班监督检查,及时发现工程中存在的安全及质量隐患,并立即进行整改。确保整个工程安全有序,保质按期完成。 运输现场工长:负责从地面至井下全过程的运输,并组织好人员在安全的基础上认真做好每一道工序,合理协调施工人员及工序。 三、施工时间
20xx年元月4日至20xx年元月20日 四、施工前准备
1、在地面根据井下1#、8#泵改造安装现场情况,检查安装主材、进行功能性检查,主要有对主电机的阻值测试,水泵的机转力灵活性、地脚螺栓的腿距确认及联轴器的初装配。
2、确认转换闸阀的法兰距与法兰节的装配、变相、分支、三通、四通的 节与闸阀的装配尺寸一致、检查闸阀的机械学性和严密性,所有紧固螺栓的数量确认
第3页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
及装配。
3、准备配置施工所用的工器具,检查起吊所用的手拉葫芦、钢丝绳套及卸扣的安全可靠性。 4、本次工程主要工器具有:10T拉葫芦1台、5T手拉葫芦1台、6分2m钢绳套2根。4分2m钢绳套2根、Ф28mm卸扣2个、风镐2套、8P大锤2个、紧固梅花扳手、活扳手1套、柜式水平仪1台。
5、泵的基础尺寸与现有泵基础的开凿尺寸确认,按C30砼标准准备足量的水泥、石子、沙子。基础的质量等于机组质量的3倍左右,泵的基础开凿毛坑应比泵的底座四周长50mm左右。
6、准备足量的垫铁、楔铁作为泵体及电机安装时调整平行中心之用。 五、施工方法
1、先关闭1#泵房三趟排水管闸阀确认后拆除水泵及电机,拆除DN150阀门、DN150止回阀、DN150正四通、DN150弯头及高压压力表各1件。为保证不影响中央水泵房正常排水,暂留三趟原主排水管阀门。
第4页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
2、原水泵拆除后,将5T手拉葫芦挂于上部吊装梁(25#工字钢)上将水泵吊起放于平板车。使用撬棍将平板车推出水泵房。
3、开挖大泵地基5m×1.5m×1m,基坑开挖后,用风镐开凿。下地脚螺栓:M24×1000mm。共10条。浇筑C30混凝土。安装泵体基座基础砼浇筑后现场进行搅拌浇筑,底座找平地基稳固后才能灌浆。灌浆时应确保每个空间的搅拌均匀,使用风沙振动器进行振匀。基础浇筑过程中必须确保预埋螺栓的排距和螺栓外露尺寸符合要求。浇筑完成后五日内要浇水进行养护,保护好地脚螺栓的外露丝杠,将地脚螺栓螺母全部拧在上面。
5、逐趟更换时,先把中央水泵房三趟管路与大泵连接的各路阀门关闭。在与地面联系把地面对应管路的蝶阀关闭,确认后在打开中央泵房管路DN100排水阀把管路全部排清后在更换。确认水泵及电机的安装中心线后,在泵房上方的起座梁上栓好6分钢绳套,挂好10T拉葫芦,作为主起吊设施,起吊时必须确保
第5页/总11页