围设立临时的声障之类的装置,以保证居民区的声环境质量。施工运输车辆在市区行驶应根据地方政府规定禁鸣喇叭,进出施工现场也应同样遵守规定,避免可控制的噪声污染。
(4)施工现场废弃物处理
工程建设需要上百个工人,实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。工程施工时可能被分成多段同时进行,工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系,及时清理施工现场的生活废弃物;工程承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱扔废弃物,保证工人工作生活环境卫生质量。
(5)倡导文明施工
要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响,提倡文明施工,做到“爱民工程”,组织施工单位、街道及业主联络会议,及时协调解决施工中对环境影响问题。
7.2项目建成后的环境影响及对策
污水处理工程本身是一个环境保护项目,它建成后对改善乐山市中心城区地区水体环境和内河水质必将产生很大的作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,因此就环境保护方面,需采取一定的措施。
乐山市城乡规划设计院 19
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
7.2.1污水处理厂对周围的环境影响
(1)臭味对环境的影响
由于污水处理厂内很多污水处理设施均为敞开式水池,所以污水的臭味散发在大气中,势必会影响到周围地区。
一般在污水处理设施下风向100m范围内,其臭味对人的感觉影响明显,在300m以外,则臭味已嗅闻不到。
污水处理厂周围基本上无集中居民点,因此,乐山市中心城西城西污水处理厂建成运转后,对居民的影响将不明显。 (2)噪音对环境的影响
污水处理厂的噪音来源于厂内传动机械工作时发出的噪声,有污水泵、污泥泵的噪音,有除砂机,转刷的噪音,还有厂区内外来自车辆等的噪音。
污水处理厂内噪声较大的设备,如污泥泵、污水泵、空压机等均设在室内,经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明,距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的标准值。
7.2.2对环境影响的对策
综上所述,虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大,但为了进一部减小对环境的影响,本工程拟将采取以下措施:
(1)恰当规划施工活动,以保证对社会最小的干扰; (2)选择适当的路线运送材料和设备,使交通中断最小;
乐山市城乡规划设计院
20
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
(3)设置警告讯号,道路封闭时按需进行交通管理,以保证工程正常进行和减少交通障碍;
(4)为了安全目的,尽量减少沟槽、基坑等开挖工程暴露时间,并在施工场地设围,防止儿童进入;
(5)限制场地清理范围,能满足工程需要即可;
(6)在所有车辆和设备装设低噪声和消降污染的设施,以限制噪音和空气污染;
(7)污水厂内处理过程中对环境的影响主要在臭气与噪声这两方面: 1)臭气的消除方法是采用密闭、通风,如果要把大面积的水池密闭起来,技术上是可行的,但投资巨大,似不适应目前国情,因此,本工程在污泥脱水机房、加氯间等室内部分,已考虑采用机械通风方式,减少臭气危害,在露天的水池及水泵采用自然通风消除臭气。在总图中,已充分考虑把易产生恶臭的处理构筑布置在下风向,在远离生活区,用绿化带隔开。
2)噪声问题的消除,在本工程设计中已选用低噪声机械设备,发电机房作隔声降噪处理。
依据本项目可行性研究报告本工程绿化总面积占全厂面积32%,在环境方面力争创造一个花园式厂区。
乐山市城乡规划设计院 21
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
8结论与建议
8.1结论
城西污水处理厂的厂址确定在“市中区水口镇罗李坝村5、6组”,符合城市总体规划及排水专项规划,在城市的下游。它距市区近,进厂主管无需穿越“乐宜高速”和“成贵铁路”,施工方便,且周边空地多,易拆迁,地势平坦,发展预留地充足,完全能满足将来对污水进行深度处理,污水回用的建设用地。厂址现状地面高程367.20,米至368.20米,高于大渡河50年一遇的设计洪水位366.50米,有足够的安全超高。该选址方案可操作性最强,也较其他方案经济。
污水处理厂对环境的影响可以通过加强厂区和周围的绿化以及加大与周围居民的安全距离来消除。
8.2建议
项目开工前先进行水、电、燃气、道路等基础设施的建设。建设内容有:(1)需要从徐浩大桥自来水接点处铺设一个DN100的给水管道至厂区,长度约4500米;(2)需要架设空线(或电缆)T接,电压等级为10KV,长度约4100米(从徐浩大桥起计);(3)需埋设一根DN80的天然气管至污水处理厂厂址,长度约4300米(从徐浩大桥计);(4)需建设一条6米宽的临时专用施工道路(建议在规划道路的线形上实施),长度约4300米。
由于城西污水处理厂尾水排放口处于乐山自来水公司一厂取水点的
乐山市城乡规划设计院
22
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
准保护区范围内,因此该污水处理厂排放标准建议执行一级排放A级标准。
建议在编制《乐山市中心城区城南苏稽片区控制性详细规划》时,
把方案二选定的“市中区水口镇罗李坝村5、6组”作为市政公用用地,
周围100米范围内不设置住宅区。通过该片区的道路,在施工时需要结合《乐山市中心城区排水规划》进行预埋涵管,以便污水管网的埋设。
附录:城市污水排水分区规划图01/03
城西污水处理厂选址方案图02/03
城西污水处理厂选交通及水域环境分析图03/03
《乐山市规划和建设局关于污水公司申请城西污水处理厂选址意见的回复》 《专家评审意见书》
乐山市城乡规划设计院 23