乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
0米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域;
(二)二级保护区:从一级保护区上界起上溯2500米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域;
(三)准保护区:从二级保护区上界起上溯5000米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域。
3.5苏稽片区交通关系图
目前通过苏稽片区内规划建设或已经实施的主要交通干线有以下几条:“嘉峨快速干道”、“乐雅高速”、“乐宜高速”、“成贵铁路”、“城际铁路”,详细见附图“城西污水处理厂选交通及水域环境分析图03/03”。
由此可以见,该片区已然成为乐山西南方向的一个交通枢纽。在污水处理厂的配套管网建设过程中,需要结合《乐山市中心城区排水规划》对穿越上述交通设施时进行预埋涵管,以便污水管网的下一步实施之用。
4 项目建设建设规模及用地面积
4.1建设规模
4.1.1人口规模预测
依据中国市政工程西南设计研究院编制的《乐山市城西污水处理工程》可行性研究报告,苏稽片区近期(2015年)人口规模为11万人;远期(2025年)预测人口规模达25万人。
乐山市城乡规划设计院 9
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
4.1.2城市污水排放量系数
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006),排水量可按当地用水定额的80%~90%采用,设计取80%。
4.1.3污水量预测
城市设计供水水量主要由以下几部分组成:
(1) 综合生活用水量(包括居民生活用水和公共建筑用水); (2) 工业企业用水; (3) 道路浇洒和绿化用水; (4) 管网漏损水量; (5) 未预见水量; (6) 消防用水。
自来水厂设计规模由上述前五项组成。其中道路浇洒和绿化用水、管网漏损水量、消防用水不会进入城市污水管道系统。根据《乐山市中心城区总体规划》城西污水处理厂的服务区域内几乎没有工业用地。因此,次区域内城市污水主要由综合生活用水和未预见水量产生。
综合生活用水量标准,按《室外给水设计规范》GB50013-2006 该城区属一区,近期(2015年)综合生活用水量采用220L/d·人;远期(2020年)采用250L/d·人,其他用水指未预见水量及管网漏失水量按最高日用水量的15%计取。综合用水量标准预测计算见表4-2。
生活用水量预测计算表
(按综合生活用水量标准法) 表4-1
乐山市城乡规划设计院 10
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
序号 项 目 单位 近 期 (2015) 200 远 期 (2025) 250 备注 ①x②=③ ③x15% ③+④=⑤ ① 综合用水量标准 L/人·d ② ③ ④ ⑤ 人口规模 用水量 其他用水 服务区总生活用水量 万人 m3/d m3/d m3/d 11 22000 3300 25300 25 62500 9375 71875
根据预测结果,近期(2015年)服务区域内污水总量为: 25300×0.8=2.02万m3/d。
远期(2025年)服务区域内污水总量为: 71875×0.8=5.75万m3/d。
4.1.4 建设工程规模
1)近期(2015年)乐山中心城区城西污水处理厂一期建设规模为2.0万m3/d。
2)远期(2025年)乐山中心城区城西污水处理厂总建设规模为6.0万m3/d。
4.2建设用地面积
城市污水处理厂的的占地面积,随处理方法和构筑物选型的不同,而
乐山市城乡规划设计院 11
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
有很大的差异。本项目推荐的工艺流程方案为:
城市污水 粗格栅井 污水提升泵格栅间 CASS生化剩余 紫外线 冲洗 过 滤 尾水
图1:工艺流程图
浓缩泥饼 本工艺设计基本达到三级处理、污泥无害化处理标准,且未设初沉池,也没有专门的二次沉淀池进行固液分离,因此本工艺似乎比较节省用地的。2009年12月编制的《乐山市城西污水处理工程》可行性研究报告中一期用地为31.9亩,总规模达到6万m3/日的总占地58.9亩。用地指标(㎡/m3污水)为0.65㎡/m3,有点偏低,为能给污水处理厂预留足够的发展用地,以及考虑接纳城西向西发展(峨眉方向)的污水的可能性,用地指标建议采用1.1㎡/m3。一期占地31.9亩,总占地98.9亩。
5 污水厂的建设条件
5.1地理位置
污水处理厂地处城市下游低洼地带及城市主导风向的下风方向,并且
乐山市城乡规划设计院 12
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证
污水处理厂的尾水方便排放。
5.2预留用地
要有足够的预留用地。按总规模6万m3/日的处理能力,采用用地指标1.1㎡/m3,总占地98.9亩。
5.3防洪标准
依据乐山市总体规划,大渡河防洪标准为50年一遇,因此污水处理厂的防洪标准按不低于50年一遇设计。根据业主提供的资料,该处50年一遇洪水位约为366.50米,因此场地地面标高必须高于366.50米,且应有0.6米以上的安全超高。
5.4供电电源
城西污水处理厂负荷等级为二级。为保证污水处理厂电气系统的连续性、可靠运行,需要双电源供电,两路电源一用一备。供电工作电源由变电站引专线供给,电压等级为10KV,备用电源由公用架空线(或电缆)T接引来,电压等级为10KV。
5.5厂区供水
厂区给水主要用于生活、消防、构筑物及设备冲洗。引入总管管径为DN100,给水管网在厂区内形成环状,以利于消防。
乐山市城乡规划设计院 13