精品
污坝下游内的河沟内。同时沟中填充卵石或碎石,粒径按照上大下小形成反滤,一般上部卵石粒径采用40~60mm,下部采用25~40mm。 (2) 渗滤液收集盲沟
主盲沟与地下水盲沟对应设置,其断面采用梯形断面,分A、B两种断面,A型断面尺寸为下底宽800mm,上宽1100m,深700mm,B型断面尺寸为下底宽700mm,上宽1500mm,深700mm。在盲沟内敷设高密度聚乙烯(HDPE)穿孔管排水管,管径DN200~DN400。主盲沟中的HDPE管穿越垃圾坝底部至渗滤液调节池。
依地形在填埋区内布置次盲沟与主盲沟相连,次盲沟断面300×300,内敷设穿孔排水管(HDPE),管径DN200。在各主、次盲沟交汇点(间距50m左右)的竖向设集水石笼(兼做导气管),石笼直径Ψ1200mm管中填充粒径20~50mm卵石。 二、调节池
渗滤液主要来自降雨,有很大的不均匀性,调节池的作用是储存渗滤液,对其水量水质进行调节,把收集的渗滤液均匀排至处理站处理或外排。调节池一般有两种形式:一是钢筋结构;二是利用截污坝和垃圾坝之间的天然沟谷形成调蓄库容。本工程选用后者。 1. 容积计算
调节池容积设防标准的采用对工程规模和环境影响甚大。国内目前有多种计算方法:按20年一遇连续7日最大降雨或历史最大日降雨量计算:按云南环保局“关于垃圾卫生填埋场渗滤液产生量,回喷减量及调节池容积核算方法的建议”计算;按历年平均月降雨量及平均月蒸发量综合计算。 (1)环评的计算
环评按云南省环保局“关于垃圾卫生填埋场渗滤液产生量,回喷减量及调节池容积核算方法的建议”计算。以渗滤液处理站每日处理50m3渗滤液计算,调节池容积应为1941m3,取4000m3可以确保渗滤液不外排。据了解环评准备取消渗滤液处理站,调节池
感谢下载载
精品
容积要重新核定。
(2)本设计按水量平衡计算
详细计算见设计计算书. 2.防渗及结构设计
调节池采用高密度聚乙烯膜(HDPE)作水平防渗,首先将原地表进行清除平整,然后在池底及坡面铺设300mm厚黏土支承层,再铺1.5mm厚HDPE防渗膜,下铺一层300g/m2土工布,上铺一层400g/m2土工布,上面再砌块石。
调节池防渗面积6.12万m2。 三、渗滤液的处理 (一)垃圾渗滤液的来源
垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律性。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面。 ① 降水的渗入。 ② 外部地表水的流入。 ③ 地下水的渗入。 ④ 垃圾本身含有的水分
⑤ 垃圾填埋后,微生物的厌氧分解产生的水。 (二)垃圾渗滤液的性质
垃圾渗滤液水质受垃圾组成成份、当地气候、水文地质、填埋方式和填埋时间等诸多因数的影响而有显著不同。其主要具有以下特征。 ① 有机污染物浓度高 ② 氨氮含量较高 ③ 磷含量偏低
感谢下载载
精品
④ 金属离子含量较高 ⑤ 总溶解性固体含量较高 ⑥ 色度较高
⑦ 水质随填埋时间的变化较大
目前西贡县缺乏渗滤液水质资料,本设计参照类似城市垃圾处理场,设计和运行经验,渗滤液水质取值如表4-2。
表4-2 渗滤液出水水质
项目 BOD5 CODCcr SS NH3-N 1204200 ~PH 6~8 指标(mg/l) 3604200 ~4800~9600 23~530 注:表中数值为不经回喷处理的渗滤液水质
渗滤液出水水质要求取决于受纳水体。本设计渗滤液出水排入泸水河,根据西贡县环境功能分区,泸水河为Ш类水体。根据《生活垃圾填埋污染控制标准》,出水水质应执行“生活垃圾渗滤液排放限值”一级标准,要求如表4-3 表4-3 渗滤液污染物排放限值
项目 指标(mg/l)
(三)垃圾渗滤液的处理
目前,国内外垃圾渗滤液的处理方案有场内处理(渗滤液循环喷洒或场内建独立的处理系统)、场外处理(直接与城市污水合并处理)以及场内外联合处理(预处理后的渗滤液与城市污水合并处理)三种方法。其中第二种方法是最经济最简单的方法。但尽管这种
BOD5 30 CODcr 100 SS 70 NH3-N 15 感谢下载载
精品
处理方法在技术上可行,但存在的问题是渗滤液的远距离输送所涉及到的管道投资、输送成本及维护等问题,以及对污水处理厂造成冲击负荷。渗滤液循环喷洒并不能彻底消除渗滤液及其处理。因此,往往对渗滤液进行单独的处理。 (1)回喷处理
回喷处理是指利用填埋场的覆盖层的土壤、垃圾层的降解作用来净化渗滤液。它可以促进垃圾加速降解;减少渗滤液流量;有效固结重金属;有利于反硝化脱氮,防止污染地下水资源;有利于垃圾中有机物的气化;能促进垃圾填埋场的稳定化。因此本设计决定对渗滤液先进行回喷处理。
回喷方式有三种,一种是将储存于调节池中的渗滤液 ,提升到高位渗滤液回喷池内,使其逐渐下渗、蒸发。第二种是利用库区周边的消防管道接分支软管直接喷洒到垃圾堆体上。第三种采用吸粪车喷洒。本设计采用第二种方式。其工艺流程如图4-1所示。
调节池 潜水泵 回喷 填埋坑 渗滤液收集盲沟 图4-1 回喷工艺流程图
渗滤液回喷方式采用潜水泵和回喷管道用泵将调节池渗滤液抽至填埋场,利用库区周边消防管道将渗滤液喷洒至垃圾堆体,水分蒸发,有机物体过垃圾堆得降解。喷洒管道采用橡胶软管,管径DN50,与消防主管道用活动式连接,便于拆装、移动。消防主管道采用UPVC塑料管,管径DN100。在调节池设置回喷用潜水泵两台,型号500W25-3.5-74,H=74m,Q=3.5 m3/h,功率P=5.5KW。回喷管道管径DN100。
非雨季要充分回喷,雨季来临之前尽量保持调节池基本空池,防止大暴雨后渗滤液溢出调节池,产生污染。
感谢下载载
精品
(2)处理工艺
·处理工艺简介
由于不同填埋场操作和环境条件的不同、使用年限的不同,渗滤液的水质特性也往往不尽相同,加之对处理出水水质要求的不同,所需采用的处理工艺也有很大的差别,综合起来可以分为以下四类:
渗滤液 调节池 与城市污水合并处理;
渗滤液 调节池 生物预处理 与城市污水合并处理; 渗滤液 调节池 生物预处理 物化处理; 渗滤液 调节池 生物预处理 土地处理。
渗滤液的处理技术可分为生物处理、物化处理、土地处理三种。渗滤液处理工艺必须将两种以上处理技术合理组合,才能使处理后渗滤液达到排放要求。目前国内外渗滤液的处理工艺,总体上采用以生物处理为主体工艺,物化法作为预处理工艺,土地法作为后处理工艺的系统,如图4-2所示。
渗滤液 预处理 生物处理 后处理 处理出水
图4-2 典型渗滤液处理工艺流程图
生物法分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理一般包括上流式污泥床反应器﹙UASB﹚、厌氧固定化生物反应器、混合反应器或厌氧生物滤池﹙AF﹚等。
物理化学处理法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法。最近,还出现了电化学氧化法以及Fenton试剂和化学沉淀联合处理等新型处理方法。在COD为2000~4000mg/L时,物化方法的
感谢下载载