一、工程概况 ............................................................................................... 2 二、引用规范 ............................................................................................... 2 三、编制依据 ............................................................................................... 2 四、施工准备 ............................................................................................... 3 五、施工工艺 ............................................................................................... 3 六、施工现场安全用电措施 ...................................................................... 7 七、发生事故时的应急准备和应急响应方案 ....................................... 13 八、环境/危害影响及可能造成的风险事故 ......................................... 13 九、用电量计算 ......................................................................................... 13 十、临时用电平面布置图 ........................................................................ 14
1
静安区余姚路575号第二层房屋装修工程
一、工程概况
1、本工程为静安区余姚路575号第二层房屋装修工程,总建筑面积为1417.2㎡。本方案为本工程的施工临时用电专项施工方案。
2、根据建设单位提供电源,施工现场设置配电总箱一个及二级配电箱一个,三级配电箱三个(详见临时配电布置图)。施工现场的供电全部采用三相五线铜芯绝缘电缆架空接入,使用符合标准的分电箱,设置漏电保护器,动力和照明系统分开,带有金属外壳的电箱做接地保护,现场有专职电工负责施工用电管理工作,严禁非电工人员擅自拆装用电器具,严禁非电工人员私拉乱接,严禁非电工人员私自开启配电箱。 二、引用规范
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 三、编制依据
1、根据在建工程确定的施工组织设计、施工进度安排总平面图和拟定的临时用电情况来确定机械设备的数量、位置和导线敷设等。
2、《城乡建筑电气设计施工手册》 3、《项目法施工管理手册》
2
静安区余姚路575号第二层房屋装修工程
四、施工准备
1、施工前应了解总包方供电系统的保护形式(TT或TN-S或TN-C),以及向现场供电位置、方向等情况。
2、准备施工必要的材料,如配电箱、电缆、架空钢丝绳、各种小型工具等。
3、做好施工作业人员的准备工作,做到随叫随到。操作人员必须持证上岗。 五、施工工艺
1、技术措施
1.1 制定安全用电责任制,做好安全用电专项技术交底。 1.2 按TN-S系统要求设置三相五线制,杜绝疏漏。
1.3各级配电箱配置完备,接地接零良好,电箱周围无材料等障碍物堆放,严格实行用电三级配电,两级保护。
1.4各级配电箱固定设置。
1.5各种用电设备全部采用标准插头插入电箱,电线严禁使用护套线和花线,严禁采用多用插座,严禁将电线直接插入插座孔内。
1.6所有临时电线均应架空于2.5m以上,严禁拖地。 1.7用电设备与开关箱间距不大于3m,配电箱与配电箱间距不大于30m。
1.8手持电动工具的外壳、手柄、负荷线插头及开关等必须完好
3
静安区余姚路575号第二层房屋装修工程
无损,使用前必须做空载试运转正常后方可使用。
1.9使用的照明灯具必须有保护罩。
1.10临时用电设备线路各种电动工具发生故障时,必须有电工或专业维修电工人员进行排除。
1.11使用的设备停止工作时必须将开关箱中的控制开关断开,并锁好开关箱。
2、接零接地
2.1在施工现场专用的中心点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须有保护零线,专用保护零线应有工作接地线或由配电室的零线引出。
2.2现场不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地。 2.3保护零线应单独敷设,不作他用,重复接地应与保护零线相连。
2.3.1保护零线应统一标准为黄绿双色,在任何情况下,不得使用黄绿双色线作为负荷线。
2.3.2保护接零接地极选用Ф40钢管或50*50角铁,接地电阻不得大于4Ω。
3、配电线路
本工程采用电缆供电(配电室至总配电箱电缆型号为4*16+1*16电缆,总配电箱至分配电箱电缆型号为4*6+1*6电缆),临时电缆通过钢丝绳架空搭设,搭设高度大于2.5m。
4、配电箱
4
静安区余姚路575号第二层房屋装修工程
4.1 配电箱系统应接三级配电,即总配电箱→二级配电箱→三级配电箱。
4.2 总配电箱内照明及动力应分开设置,总配电箱设在靠近电源处。
4.3 分配电箱设在用电设备相对集中区,分配电箱距离不得大于30m,开关箱与设备距离不得大于3m。
4.4 配电箱应用1.5mm的铁板制作而成,装设端正、牢固,移动电箱离地0.6m以上。
4.5 配电箱内应首先安装在绝缘板上,然后整体固定在箱内,箱体应与保护接零连接。
4.6 分配电箱、单机箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。
4.7 配电箱、单机箱的连接导线应采用铜芯线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
4.8 配电箱、开关箱必须防雨。 5、电气装置选择
5.1 总配电箱应装总隔离开关、总熔断器和分路隔离开关熔断器及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路开关。
5.2 分配电箱应装总开关、总熔断器和分路熔断器(总自动开关的额定值、动作额定值应与分路相适应)。
5.3 每台用电设备应有各自的专用开关箱(单机箱、开关箱),