电气专业技术工作总结-技术员评定
走出大学的校门,怀着满腔热情来到了XXX公司。根据公司领导安排,我于2006年8月18日到XXX公司XXX项目部进行施工现场实习,这是一个让我了解施工现场的好机会,到现在为止已有一年了,在这一年中,我学到了许多课本上没有的东西,让我对火电厂的建设有了更深一步理解。
陕西府谷清水川电厂为火力发电厂,建设规模规划容量为1200MW,本期为一期(2×300MW)空冷燃煤机组。电厂用煤直接从附近的冯家塔煤矿通过长约1.5km的皮带输送机输送至电厂煤仓间。发电机为水-氢-氢冷却式,励磁方式为机端自并励。主接线采用一个半断路器接线方式,出线2回至府谷330kV变电所。由于我所学的专业是电气工程及其自动化,一来就被安排到了电气工区,跟着电缆班技术员学习,在这期间主要在化水系统,他经验丰富,从电缆支架、桥架、吊架的安装到电缆的敷设,确实让我学到了很多东西。现在在调试班学习,对电厂的整个厂用电系统和设备交接实验都有了更清楚的认识。
一、化水系统电气安装调试
化水系统采用“超滤+反渗透+二级除盐”系统设计,出力为100t/h。制水流程简述:由原水箱来清水经原泵到双介质过滤系统,过滤后到保安过滤系统,再经两台高压泵至反渗水透系统后制出淡水到淡水箱。淡水经淡水泵到再生阳离子交换系统、除二氧化碳器、再生阴离子交换系统至混合离子交换系统后制出除盐水到除盐水箱。麻雀虽小,五脏俱全,现就化水系统的电气安装和调试来写一下我对电气专业方面的认识。
1、化水电气主要工程量
低压干式变压器、动力中心开关柜(PC)、控制中心开关柜(MCC)、通风操作箱、就地控制箱等设备的安装,以及化水系统的动力电缆、控制电缆、电缆辅助设施及接地线。
1
2、化水电气安装
化水电气安装调试主要包括电缆埋管、室内接地、电缆支架、桥架、井架、盘柜安装及二次回路接线、电缆敷设。在进行安装工程前,均要编写相应的作业指导书,经审批合格后进行技术交底,交底后在满足施工条件的情况下,可进行施工。在施工过程中,我接触到了许多新的东西,对整个的施工流程及各部分在施工中的注意事项、常见错误都有了感性的认识。
2 .1、电缆埋管
首先要根据化水系统电气施工图中的电缆敷设图做材料预算。电缆管均为镀锌水煤气管,通过测量图纸中电缆管的长度,换算成实际长度后与现场实际埋管位置及长度进行核对,算出所需材料与图纸中所列的材料进行核对无误后,提出预算到物管科,金属软管一并提出。
在施工过程中,电缆埋管的弯曲半径不小于其管径的10倍,且不小于所穿电缆的允许弯曲半径,在不受现场其它条件限制的地方弯曲半径应尽量大些。
埋管露出地面高度:
悬挂式动力控制箱300㎜; 照明箱、电焊箱500㎜;
负荷开关、铁壳开关、按钮800㎜; 电动机高出其基础50㎜; 吊架、桥架高出地面1000㎜;
在电缆埋管过程中,电气安装人员应密切配合土建施工,以确保预埋件,预留孔及电缆埋管的准确性,埋管前应先核实电气设备进线位置,避免造成日后返工或修改。埋管后还要做好保护措施,以防埋塞。
作业流程:
2
技术交底 电缆管敷设 现场测量 电缆管防腐 弯制弯头 验收并记录 电缆管连接 回填
2 .2、室内接地
主要是化水系统室内二次接地线。根据厂区及其它辅助厂房防雷接地图纸中化验楼、化水处理室、酸碱储存间室内接地提出预算。室内引至室外接地线为50*8热镀锌扁钢、室内为40*6热镀锌扁钢、接地端子为M12*35。
当跨越建筑伸缩缝、沉降缝时,应弯成弧状作为补偿器。 扁钢的搭接要符合要求,搭接处必须做防腐处理。
现场施工过程中,常有人为了方便拿电焊切割扁钢,这是不允许的。 2 .3、电缆支架、桥架、井架
化水系统电缆沟支架采用镀锌角钢支架,电缆桥架和支吊架采用钢制立柱和托臂,电缆桥架采用钢制桥架。对于电缆沟支架、电缆桥架的安装固定:有埋件的地方采用焊接,焊接处作防腐处理;无埋件的地方采用膨胀螺栓固定。电缆支架和吊架的水平间距为0 .8m,垂直间距为1m。电缆桥架的支吊架间距为1 .5m。
根据化水系统电气施工图中的电缆敷设图做材料预算。电缆支架:用直尺测量电缆沟的长度,根据图纸比例换算成实际长度。支架总付数等于实际长度除以水平间距0.8m,视断面图的不同进行计算。根据断面图进行计算每付支架所需材料,最后计算出总需求量与图纸提供量进行核对后,再向物管科提出预算及要求供货日期。 电缆桥架、支吊架的预算提出同上。
2 .4、盘柜安装及二次回路接线
盘柜安装主要包括:化水系统干式变、PC柜、MCC柜配置接线及安装。根据化水系统380V电气设备订货及安装图中所列的干式变、PC柜和MCC
3
柜的尺寸大小提出基础所需材料的预算,制作盘柜基础,材料为8号槽钢。由化水电气施工图中干式变、PC柜和MCC柜的所示的安装位置进行安装。槽钢要除锈并刷防敷漆, 采用焊接的方式,安装盘柜基础时要根据土建标高使盘柜基础安装后高出地面10㎜。
在废水泵间MCC的安装中,核对图纸时发现,MCC柜的位置刚好把废水泵间的一面窗子给遮住了,既不美观,又影响室内光线,于是,向监理部门和设计院发出了工程联系单,经同意后,更换了MCC柜的位置。
二次回路接线要按图施工,为保证接线正确,技术人员要核对设计院图纸和厂家图纸,及电缆清册,最后画出端子接线图,方便施工人员接线和以后查线。
2 .5、电缆敷设
采用沟道、电缆桥架和埋管敷设方式。
动力缆、控制缆分层布置,由上层至下层分别为高压电缆、低压电缆、控制电缆、通讯电缆,电缆排列整齐,弯度一致。电缆穿管时管内无积水、无杂物,每根动力缆应单独穿入一根管内,但交流单芯动力电缆不能单独穿入管内,并联运行的电缆长度应相等,中间接头位置应相互错开。在已带电运行的配电室内敷设电缆时,必须作好与带电体的隔离措施,并填写工作票。
电缆敷设人员配备应合理,设专人负责所敷电缆的编号、起止点、规格型号及挂牌,电缆转弯点、室内外分界点、竖井两端应做好电缆固定工作。在打印电缆牌子时,刚开始是在电脑上点一次打印,在打牌机上按一次联机才能打一个,速度慢、工作量也大,当时我就想肯定能设置成连打,经过多次的实验,建了一个数据库的模板并设置了打牌机,现在只需在电脑上点一次打印,不用再按打牌机就可以连着打了,工作效率提高了不少。
电缆敷设完毕后,及时清理电缆路径上的杂物,将防火罩、盖板等设施安装完毕。
4
电缆防火封堵应符合规范要求。防火涂料的粉刷及防火盖板的安装应符合设计要求。
一次端接时,根据不同的电压等级、不同的电缆材质,按照厂家的工艺流程进行电缆头制作,线鼻子要与芯线相符,压模规格要与芯线相符,压入深度按厂家的工艺要求或按规范规定。
为了把工程质量提高一个台阶,使工程施工更统一化、规范化,电气工区由质检员将外围各施工点工艺进行统一规定,我协助制图,编写了施工工艺,并下发各班组进行学习。由于施工工艺图文并茂,收到了非常好的效果。施工工艺见附件。
在各个安装工程结束后要进行验收,以确认安装是否符合设计要求。验收共分为四级:班组级、工地级、项目部级和监理级。一个安装项目完工后,经过班组自检合格后可申请二级验收,以此进行三级、四级验收。项目不同要求的验收级别也不同,应根据清水川电厂项目化分表中化水系统部分的要求进行。
3、调试运行
在安装工程验收合格后,进入调试阶段。由于当时6kV工作段不具备带电条件,所以化水部分带电采用临时带电,由临时电源直接给化水PC段母线供电。在带电前校线、检查相序、测量绝缘,严格按步骤走。到3月25日上午,一次带电成功,得到了监理和有限的好评。带电后就输入PC段上开关的保护定值,下午水泵间MCC1、MCC2和废水泵间MCC也均一次带电成功。
在试验位置,检查各个开关的机械闭锁、电气闭锁。远方、就地合分闸按钮是否准确灵敏,指示灯显示是否正确。接下来,就要电机试转了,作为对电机的保护,我们早发现面板上无法监测和显示电流,电压保护动作等情况,同时无法修改保护定值,修改定值需要电脑和配套软件及数据线接入马达保护器数据接口才能实现。因为对这一问题发现的早,在未带
5
电气专业技术工作总结-技术员评定