目 录
第一章 工程概况
第二章 施工现场平面布置图 第三章 施工进度计划
第四章 劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章 拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章 确保工程质量的技术组织措施 第七章 确保安全生产的技术组织措施 第八章 确保文明施工的技术组织措施 第九章 确保工期进度的技术组织措施 第十章 保证项目成本目标的措施 第十一章 施工技术方案 第十二章 施工质量检测办法
第十三章 与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施
第一章 工程概况 一、工程概况:
工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内
质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求
本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围:
项目施工内容:
火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。
其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。
项目施工范围:
1、火灾自动报警及联动控制系统
在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。
消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火
卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。
2、消火栓及自动喷淋系统
在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,公共走廊设有消火栓,水泵房内设消火栓泵2台,一用一备;
室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。
第二章 施工现场平面布置图
因本工程考虑到施工加工场地的需要,我司将在有可能的情况下在工地或工地周边设立施工现场临时设施(材料堆放处、仓库、加工区)拟安排如下,届时具体布置服从工地总体施工平面的要求。
1. 临时用电、用水,由业主指定的供电柜、水源处引入,按施工规范安装电表、水表计量设备。
2. 临时设施内做好防火、卫生、安全等布置。
第三章 施工进度计划
一、工期要求
满足工程总体工期要求
第四章 现场组织机构及劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划
1、现场施工组织结构
1.1确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制
根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,胜任高水平组织管理者担任现场项目经理,全面负责该工程的施工。加强施工组织管理,保证质量、保证安全、保持和提高劳动生产力,执行因事设职,因职选人的原则。施工组织管理采用PDCA循环管理模式,现场设项目部,施工的管理由现场项目部指挥、协调。(附件:项目管理人员证书)
1.2确定项目组织体系主要人员及部门管理职责:
项 目 经 理
项目技术负责人
施工员
质检员 材料员 安全员 预算员
1.2.1项目经理
施工班组1,2,3···
A、根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。
B、负责项目的全面管理工作,领导项目完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。
C、维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,