好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

十二、各类设备设施验收、检测

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

架空线路必须设专用电杆上(胜杆、木杆)并 装设横旦绝缘子,采用绝缘导线2架设高度、线间距离、导线截面、档距、相序排列、色标应符合要求。电缆线应采用埋地或架空敷设,5 配电线路 严禁沿地面明设、随意拖拉或绑架在脚手架上,电缆线穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所必须采用保护措施,严禁使用四芯或三芯电缆外加1根电线代替五芯或四芯电缆以及老化、破皮电缆。 设备容量大于5.5KW的动力电路必须采用自动 开关及降压起动装置,不得采用手动开关控制,6 电器装置 各种开关电器、熔断丝的额定值应与其用电设备的额定值相适应,严禁用其它金属丝代替熔丝,电器装置应使用合格产品。 配电室内应有足够的操作、维修空间,配电屏 7 变配电装置 (盘)应装设计量仪表、电压表、指示灯,短路、过负荷装置和漏电保护器,系统标识应明显,禁令标志牌齐全,并设置砂箱及绝缘灭火器材。 项目经理: 验收结论意见 验 技术负责人: 收 安全员: 人 员 电 工: 验收日期: 接地电阻测试记录表 序号 接地装置名称、用途及安装情况 实测值 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 测试仪型号 日 期 允许值 ≤4Ω ≤4Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω 年 月 日 结 论 1 1#塔机接地 2 2#塔机接地 3 总配电箱重复接地 4 1#分配重复接地 5 2#分配重复接地 6 3#分配重复接地 7 4#分配重复接地 8 5#分配重复接地 9 6#分配重复接地 10 1#物料提升机防雷接地 11 2#物料提升机防雷接地 12 外架防雷接地 13 外架防雷接地 14 外架防雷接地 15 外架防雷接地 测试结果 测试人 电气设备试、检验凭单和调试记录表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 插入式振捣器 插入式振捣器 插入式振捣器 手持式电钻 平板式电钻 平板式振动器 平板式振动器 安全照明变压器 安全照明变压器 检验、调试记录 检测绝缘电阻A-地:2MΩ 检测绝缘电阻B-地:2MΩ 检测绝缘电阻C-地:2MΩ 检测绝缘电阻:测定值8MΩ 检测绝缘电阻A-地:2.4MΩ 检测绝缘电阻B-地:2.4MΩ 检测绝缘电阻C-地:2.4MΩ 检测绝缘电阻 一次侧-地:1.5MΩ 检测绝缘电阻 一次侧-二次侧:1.1MΩ 允许值 >0.5MΩ >0.5MΩ >0.5MΩ >7 MΩ >0.5MΩ >0.5MΩ >0.5MΩ >0.5MΩ >0.5MΩ 结 论 检验人员: 日 期: 电工维修记录 维修时间 维修内容 维 修 人 备 注 物料提升机(龙门架、井字架) 安全技术要求和验收

十二、各类设备设施验收、检测

架空线路必须设专用电杆上(胜杆、木杆)并装设横旦绝缘子,采用绝缘导线2架设高度、线间距离、导线截面、档距、相序排列、色标应符合要求。电缆线应采用埋地或架空敷设,5配电线路严禁沿地面明设、随意拖拉或绑架在脚手架上,电缆线穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所必须采用保护措施,严禁使用四芯或三芯电缆外加1根电线代替五芯或四芯电缆以及老化、破皮电缆。设备容量大于5.5KW的动力电路必须采用自
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9ires9gez36b8ve00zsa83uyx9681900vbd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享