气柜内做接地处理,则该SUB-D接口的外部金属部分也是接地的。 2.2 通讯介质
关于通讯介质,在表1的OSI模型中已经规定:PROFIBUS网络支持RS485的电缆和光纤两种通讯介质。当然,现在也有支持无线通讯的设备,但我们目前面对的主要还是有线介质的用户。
2.2.1 PROFIBUS 电缆
PROFIBUS(类型1)介质是一根屏蔽双绞电缆,屏蔽可以提高电磁兼容(EMC)能力。
类型1:NRZ位编码与EIA RS-485信号结合,目的是降低总线耦合器成本,耦合器可以使站与总线之间电气隔离或非电气隔离;需要总线终端器,特别在较高数据传输速率(达到1500 k bits/s)时更需要。类型1规范描述平衡的总线传输,符合美国标准EIA RS-485(EIA: 电气工业协会;RS-485: 平衡的数字多点系统中使用的收/发器的电特性标准)。在双绞线两端的终端器使得类型1的物理层支持高速数据传输。传输速率≤93.75 kbits/s时,最大电缆长度为1.2km 。对1500 kbits/s的速度,最大长度减到70/200m(对B/A型电缆)。
PROFIBUS电缆的特性阻抗应在100?到220?之间,电缆电容(导体间)应该<60pF/m,导线截面积应≥0.22mm2(24 AWG)。电缆选择标准参见美国标准EIA RS-485的附录。
两类电缆的特性:
电缆参数 阻抗
135?-165?
(f=3到20MHz)
电容 电阻 导线截面积
A型
100?-130?
(f>100kHz)
B型
<30pF/m <60pF/m ≤110?/Km - ≥0.34mm2 (22AWG)
表2 电缆规格
≥0.22mm2(24AWG)
下面的表指出两类电缆(A和B)对不同传输速度时的最大长度
IA&DT Service & Support
Page 6-37
波特率 [kbit/s] A型电缆 长度(m) B型电缆 长度(m)
表3 不同传输速度时的电缆长度
标准PROFIBUS电缆为屏蔽双绞电缆,其中数据线有两根:A-绿色和B-红色,分别连接DP接口的管脚3(B)和8(A),电缆的外部包裹着编织网和铝箔两层屏蔽,最外面是紫色的外皮(图1)。
1200
600 200 70
1200
1000 400 200 100 9.6~93.75 187.5 500 1500 3000~12000
图1 标准PROFIBUS电缆
标准的PROFIBUS电缆一般都是A类电缆。
除了标准PROFIBUS电缆,还有许多其它特殊类型的电缆可以用于特定的环境:
IA&DT Service & Support
Page 7-37
图2 各种类型的PROFIBUS电缆
为了方便将PROFIBUS的外皮以及屏蔽层按照固定的长度进行切除,减少剥线的时间和剥线过程中将电缆破坏或者造成短路的可能,西门子还提供了PROFIBUS快速剥线工具(订货号:6GK1 905-6AA00)(见图3)。
图3 PROFIBUS快速剥线工具
2.2.2光纤及接口
光纤通讯具有很多优点,比如传输距离远,抗电磁干扰性好,且光纤尺寸小,重量轻,耐腐蚀性好,便于敷设等。当然也有缺点:光纤弯曲半径不能过小,光纤连接处及终端不容易处理等等。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤(图4)。
IA&DT Service & Support
Page 8-37
图4 光纤的分类
多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤:中心玻璃芯教细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。
在现场总线的规范中,定义了光纤可以做为现场总线的通讯介质。西门子可以使用光纤的PROFIBUS设备有:带光纤接口的CP板卡及模板(如CP5613 A2 FO, CP3425-FO等), OLM和OBT。
光纤主要涉及到选型的问题,因为通讯距离与光纤的类型有很大关系,而且并非所有的设备都能支持多种类型的光纤。因此需要注意设备与光纤以及接头的选型。这可以通过OLM的选型来了解。
IA&DT Service & Support
Page 9-37
OLM接口及匹配光纤看如下表格:
OLM/ P11 P12 G11 G12 G11-1300 G12-1300 接口
--电气 1 1 1 1 1 1 --光纤(BFOC) 1 2 1 2 1 2 可连光纤 --塑料
(如:6XV1 821-0AT10)
980/100um 80m 80m -- -- -- -- --PCF
(如:6XV1 861-2A)
200/230um 400m 400m -- -- -- -- --石英玻璃
(如:6XV1 820-5BT30)
单模 (10/125um) -- -- -- -- 15km 15km 多模 (50/125um) -- -- 3km 3km 10km 10km 多模 (62.5/125um) -- -- 3km 3km 10km 10km
表4 OLM的接口及其光纤选型
表中列出了塑料光纤、PCF光纤和玻璃光纤主要的应用场合,与OLM相关的设备基本上都是BFOC接头类型。
光纤可以选择预装了接头的(如购买时已经安装了BFOC接头),但如果事先不知道距离,也可以选择单独购买光纤和接头。但一般玻璃光纤的BFOC接头都需要专业人士来安装。
除了OLM,其它的带有光纤接口的设备包括:OBT / CP342-5 FO / IM467 FO / CP5613 FO / IM153-2 FO,这些设备使用的光纤一般使用的是简单接头(Simplex plug),且有两种光纤可以选择:
A.塑料光纤 980/100um 50m
(如:6XV1 821-0AT10)
B.PCF光纤200/230um 300m (如:6XV1 861-2A) C.接头 Simplex plug : 6GK1 900-0KB00-0AC0
IA&DT Service & Support
Page 10-37