清水池通风口影响氯耗
摘要:从我市两个水厂的理论与实际生产氯耗相互矛盾动身,分析推断江北水厂清水池通风口挥发面积大消耗游离性余氯导致高氯耗;通过统一更换,半年多的生产数据说明江北水厂氯耗在更换通风口后明显降低,从而证明清水池通风口也是阻碍氯耗的要紧因素之一,进而引出〝到底多大的通风面积是合适的?〞这一问题供大伙儿探讨。 关键词:清水池通风口 氯耗 挥发
在我市江北水厂和河南岸水厂〔下称南岸水厂〕的生产中,我们发觉江北水厂在水源水质、生产条件占优的情形下,氯耗明显高于南岸水厂。通过分析推断,确认是由于江北水厂清水池通风口挥发面积大消耗游离性余氯造成的。2003年11月,两个水厂的清水池通风口进行了统一更换,半年多的生产数据说明江北水厂氯耗在更换通风口后明显降低。
一、两个水厂生产数据显示江北水厂氯耗比南岸水厂高
长期以来两个水厂的生产数据显示,南岸水厂的总氯耗和滤后水余氯一直低于江北水厂。表一是两个水厂2003年1~7月生产月报表统计,日常生产情形可从表二的生产日志上得到表达,它代表了2004年前两个水厂生产数据关系的最普遍情形。
①、表一生产月报表统计:2003年1~7月南岸水厂平均总氯耗是0.883Kg/dam3,而江北水厂是1.233 Kg/dam3,比南岸水厂高0.35 Kg/dam3。
②、生产日志显示江北水厂出厂水与滤后水余氯的差值高达0.2~0.3mg/l,而南岸水厂两者之差只有0.05mg/l。这表示要保证同样的出厂水余氯,江北水厂就必须要有较高的滤后水余氯,即江北水厂从滤后水到出厂水的余氯消耗要比南岸水厂高0.2mg/l左右。 ③、生产日志还显示两个水厂的后氯耗差不多相同,那江北水厂滤后水余氯什么缘故会明显高于南岸水厂?我们分析缘故有:一是江北水厂较高的前氯耗保证了滤前水余氯保持在0.1 mg/l,那个余氯与后加氯量一迭加,可使江北水厂的滤后水余氯提高0.1~0.2mg/l,而南岸水厂滤前水余氯一样在0.01~0.03 mg/l,对滤后水阻碍不大;
二是江北水厂滤池工作条件保证了滤后水浊度优于南岸水厂,而低浊度的水质不但有利于消毒、防止细菌重新繁育,还可使配水系统保持适当余氯、降低细菌病毒数目,相应地提高了氯消毒的余氯值。
从数据分析②、③的关系中明白:前加氯与后加氯的迭加才保证了滤后水较高的余氯,如不投加前氯,江北水厂的后氯耗必须提高才能保证较高的滤后水余氯,因此江北水厂总氯耗应是大于南岸水厂。这一事实与两个水厂生产条件比较应有的氯耗关系是相矛盾的。 二、两个水厂生产条件的比较
江北水厂和南岸水厂同为东江水源,吸水口相距三公里,两个水厂水处理工艺流程相同如图一。江北水厂是1999年9月建成投产的一期20万M3/天,南岸水厂是1991~1993年分三期建成的18万M3/天,两个水厂差不多上二次投氯,其中投矾、投氯均采纳自动监控系统完成。两个水厂最大的区别确实是南岸水厂滤池是虹吸大阻力一般快滤池,而江北水厂那么是V型均质滤料气水反冲快滤池,过滤成效明显好于南岸水厂。
1、生产数据准确可*,是可比的