(2002)国城蓉设字第6号
关于昌都城市供水改扩建工程初步设计文件审查报
告
四川省建设厅勘察设计处:
根据贵处二OO二年元月二十四日委托,我院对中国市政工程西南设计研究院设计的《昌都城市供水改扩建工程》初步设计文件按国家有关规定要求和昌都自来水公司及其主管的具体要求进行审查。我院领导非常重视该工作,当即组织有关人员按专业分别对初步设计文件进行认真审查,形成报告如下:
设计依据符合要求;测量及初勘资料齐全、可用;工程规模合理,给水系统布置正确;基础方案合理,结构选型基本正确,仅需加强部分防患措施的描述;计算无原则漏项,结果正确,基本合理;设计配合及时,提供的设计条件基本完整、正确、符合要求;设计文件组成及深度符合市政工程设计技
术管理标准要求,文件质量综合评价为良好,仅部分一般修改和补充,详见附件。
附件:工艺专业、结构专业、电气专业、自控及仪表专业评审意见表
二OO二年二月四日
四川省建设工程项目初步设计评审意见表
主审机关:省建设厅 2002年1月3日
建设单位 工程名称 设计单位 审查内容 西藏昌都自来水公司 西藏昌都城市供水改扩建工程 中国市政工程西北设计研究院 工艺初步设计文件 一、初步设计文件组成及深度基本达到市政工程设计技术管理标准的要求,设计依据正确,测量及地质初勘资料齐全、图纸签署完整。 二、工程规模合理,其中净水厂规模为2.0万m3/d,2010年,城市综合用水指标为308L/人.d,是恰当的。 三、根据昌都城市用水户分布的地形高程及用水量,确定分区分片给水系统是合理的。 四、根据原水水质及已建净水厂的运行情况,工艺流程采用混合——絮凝、沉淀——过滤——消毒的常规处理工艺流程是恰当的。 五、关于净水厂位置 净水厂位置放在南侧还是北侧建议进一步作经济比较,特别是大填方量对构建筑物基础的影响程度。从整体而言北侧方案优于南侧。 六、构筑物选型及设计 1、管道混合器设施要考虑流量的较大改变会影响混合效果的因素。 2、配水井 (1)配水井设计图:分配流量与说明书不符,新、老水厂分配比例说明书为70%、30%,图纸为各占50%,说明书的比例有误,应改为75%~25%。 (2)去二座澄清池的流量建议需经配水井溢流分配,以达到两座澄清池处理流量的均匀性。 3、沉淀池的选型 基本同意采用机械加速澄清池。由于该种池型土建施工难度大、要求安装精度高,技术管理水平高,机械维修工作量大,鉴于昌都地区的实际情况故在施工、安装时应严把质量关,运行以前重视工人的培训,必须制订较为详细的运行操作手册。 4、同意采用重力式无阀滤池 在净水间工艺设计图中滤池0—0层以下300mm处于地面以下,设计图没有滤池地面以下部分与房屋建筑的关系。滤池四周应留有通道,以利维护管理。 七、配水管网 (1)管材采用球墨铸铁管是合理的。 (2)仅见最大时管网平差计算,未见三种情况的校核计算。 (3)外部管道沿214国道敷设,要考虑有无管位(不能敷设在国道下)应征求当地交通部门的意见,应考虑不在214国道敷设时管道的布置方案。 审查人 工作单位 中国市政工程西南设计研究院 职务/职称 高 工 情况 姓 名 刘 健 生 联系电话 3311402 四川省建设工程项目初步设计评审意见表
主审机关:省建设厅 2002年1月3
日
建设单位 工程名称 设计单位 审查内容 主要构(建)筑物结构选型基本正确,基础方案选型合理,厂内构筑物的保温构造措施得当,设计深度基本符合要求。 初设文件建议补充如下内容: 1、工程设计条件内容应补充水文、地下水埋深及对结构的侵蚀性内容。 2、工程重要性类别,构(建)筑物安全等级和抗震等级指标等。 3、厂坪设计中,厂内设计地坪与厂外自然地面高差较大处(10米),边坡处理方案(边坡或挡土墙设计)。 4、主要建筑材料选用。 5、厂外构筑物(加压泵站、水池)地质情况没有交待,且水池缺保温措施。 审查人 工作单位 中国市政工程西南设计研究院 职务/职称 高 工 情况 姓 名 尹克明 卿芳俊 联系电话 3311322 西藏昌都自来水公司 西藏昌都城市供水改扩程 中国市政工程西北设计研究院 结构专业初步设计文件
四川省建设工程项目初步设计评审意见表
主审机关:省建设厅 2002年1月3日
建设单位 工程名称 设计单位 审查内容 西藏昌都自来水公司 西藏昌都城市供水改扩建工程 中国市政工程西北设计研究院 电气专业初步设计文件 一、初步设计文件、图纸组成及深度基本达到市政工程设计技术管理标准的要求。 二、变压器出线采用何种方式不明,系统图为电缆出线,布置图则为母线出线。 三、变压器采用一用一备是否合适值得探讨,可否采用两台变压器同时工作,当一台变压器故障时,由另一台变压器带全部负荷的70%工作,这样可以减少两台变压器的容量,节约成本,降低供电工程贴费。 四、建议全厂采用等电位联接。 五、接地电阻均应要求不大于4欧姆,如采用复合接地接地电阻应不大于1欧姆。 六、供电系统应说明电源的投切方式。 七、马革坝加压泵站电机容量是否偏大,请认真复核。 审查人 工作单位 中国市政工程西南设计研究院 职务/职称 高 工 情况 姓 名 冯 伟 联系电话 3311386 四川省建设工程项目初步设计评审意见表
主审机关:省建设厅 2002年1月3日
建设单位 工程名称 设计单位 审查内容 西藏昌都自来水公司 西藏昌都城市供水改扩建工程 中国市政工程西北设计研究院 自控及仪表专业初步设计文件