【摘 要】摘要 随着组合式封闭电器(Gas Insulated Switchgear)的广泛应用,快速暂态过电压(Very Fast Transient Overvoltage)对设备造成的危害得到普遍关注。本文针对某550kV GIS系统,利用EMTP计算了不同的开关操作方式对VFTO的影响,计算结果表明分闸操作比合闸操作的过电压情况更严重,且各方式下VFTO幅值基本在操作开关附近最大。另外,主变上的过电压值较小,不超过1.3p.u,对主绝缘影响不大,但因累积效应,危害也很大。 【期刊名称】电气技术 【年(卷),期】2010(000)010 【总页数】4

【关键词】组合式封闭电器;快速暂态过电压;仿真研究

1 引言

GIS与传统的空气绝缘变电站相比较,所不同的是除变压器、架空线以外,所有电气设备都已密封在金属壳中并以绝缘和灭弧性能都良好的SF6为介质,SF6常压下的耐压强度是空气的3.0倍,灭弧能力则是后者的上百倍。由于GIS具有显著优点,近几十年来得到了越来越广泛的应用。

在GIS中,由于断路器、隔离开关以及接地开关操作或带电线路对地闪络,甚至雷电波的入侵,都可能会在GIS内部产生一个上升速度极快(一般为几到几十纳秒)的电压陡波,这个电压陡波沿着GIS管道传播,遇到波阻抗发生改变就会发生反射和折射,所有在GIS中产生的多次反射和折射的各行波分量叠加在一起,就会形成波头很陡、频率高达几MHz、几十MHz甚至上百MHz数