10及以下() 20~35

安全距离 (m)

44 60~110 154 220 330 500

表2 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电 压 等 级 (kV) 10及以下() 20~35

44 60~110 154 220 330 500 安全距离 (m)

35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘挡板与带电部分直接接触。但此种挡板必须具有高度的绝缘性能,并符合下表的要求。

电压等名称 级 (kV)

绝缘6~10 每年一周期

交流耐时间 压 (kV) 30 (min) 5

泄漏电 附 流 (mA) 注

挡板 35 (20~44) 次 80 5

3.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 4.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。

5.在工作地点悬挂“在此工作!”的标示牌。

6.在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。此项标示牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,

高压危险!”的标示牌。

7.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。 实拍: 拍摄变电工作人员停电、验电、接地、悬挂标示牌装遮拦规范动作。 不正确表现形式:

1.施工人员穿越遮栏,在运行设备范围行走或座立; 2.忽视检查,使用带故障的电气用具; 3.移开或越过遮栏工作; 4.用缠绕的方法装设接地线;

5.在室外高压场地上工作时,四周不设遮栏; 6.带电部位不设明显警告标志;

7.在停电设备工作前,没有按《安规》要求先验电、接地。 8.站内扩建工程施工区域,没有与带电运行设备区域间设置密封,牢固的隔离栏。

9.装设接地线,先接导线端、后接接地端,拆除接地线反之。 10.不按规定悬挂标示牌。

11.没有在相同电压等级的相邻带电设备上检验验电器。 12.接地时,身体碰到地线。

13.手持验电器、接地线操作棒的位置超出警戒线。 事故案例: 2005年4月8日,220kV××变电站更换110kV××甲线、××乙线、××线三个间隔出线构架绝缘子。在工作前,发现各间隔线路的阻波器瓷瓶太脏,决定增加清抹任务(不是工作票所列工作内容)。上午10时40分,××甲线间隔工作结束,11时15分,××乙线间隔工作结束。

10时55分,监护人何××、操作人李××执行110kV××线由运行状态转检修状态的操作任务,准备更换××甲线间隔绝缘子安全隔离措施。11时11分,按操作票操作完毕。因临时增加的清抹阻波器瓷瓶工作任务,需在阻波器线路侧增加一组临时接地线。何、李两人经站长梁××同意后,决定拆除刚结束工作的××乙线间隔临时接地线,装到××甲线上。然后,两人进入××甲线间隔,拆

除××乙线和××甲线间隔间的临时安全围栏,进入××乙线间隔拆临时接地线。

11时18分,何、李两人拆下××乙线临时接地线,错误认为××乙线间隔旁边的××甲线间隔是××线间隔,进入××甲线间隔,在没有核对设备名称、编号及验电的情况下,直接把接地线接到运行中的110kV××甲线线路侧,造成110kV××甲线站侧零序保护动作,开关跳闸,重合成功,两电厂机组解列,××甲线OY引下线被烧断。监护人何××站在110kV××甲线OY支柱旁,被临时接地线的接地端火花灼伤左前臂及手背,经医院鉴定为浅2度烧伤(面积较小,轻伤)。操作人李××站在绝缘梯上未受伤。 事故原因:

1.操作人误认为带电间隔是检修间隔,操作前没有核对设备名称及编号,没有验电,是事故发生的直接原因。

2.监护人没有履行安全监护职责,监护不到位,在没有核对设备名称、编号及验电的情况下,允许操作人进行挂地线的操作,是事故发生的主要原因之一。

3.操作人员擅自拆除临时安全围栏,进入带电间隔,是事故发生的

主要原因之一。

4.临时增加工作任务没有通知工作票签发人,并征得同意,没有按规定重新办理工作票,并填写相应的操作票,同时工作票也没有履行双签发,以致操作行为、监护行为失控,也是事故发生的主要原因之一。

5.该站站长没有认真履行职责,工作把关不严,认可工作票同工作任务不符及操作人员无票操作的行为,没能按规定要求解除××乙线的安全隔离措施,也是造成事故的原因之一。 十、现场交底

现场交底是运行部门完成安全措施后,施工班组作业前进行的交底。 要求:

现场交底包括工作票安全技术交底和作业前安全技术交底。现场交底内容应包括运行部门工作许可人交代工作范围实施布置的安全措施、其他安全注意事项以及工作负责人向班组人员交待工作任务以及施工现场的安全措施、安全注意事项、安全工作规程、操作规程等,既要针对性,又要简单明了。

现场交底要全面、有针对性,符合有关安全技术操作规程的规定,内容要全面准确。现场交底要经交底人与接受交底人签字方能生效。交底字迹要清晰,必须本人签字,不得代签。

交底后,项目技术负责人、安全员、班组长等要对交底的落实情况进行检查和监督、督促工人严格按照交底要求施工,制止违章作业现象发生。 不正确表现形式:

1.工作负责人没有向工作班成员进行安全技术交底。

2.工作负责人没在现场交底,导致工作班成员不清晰带电部位。 3.现场交底时,工作班成员没有集中,导致个别人员不清晰注意事项。 4.现场交底时,工作负责人没有使用合适的语言。 5.一边施工,一边交底。

6. 工作负责人在开工前未向工作班全体成员宣读工作票,未进行现场安全措施、带电部位和其他注意事项等安全技术措施交底。 7.工作负责人未到施工现场或未进行现场交底,工作班成员已开始工作。

8.现场交底时,工作班成员外地人较多,工作负责人现场交底使用语言不规范,个别人员听不清楚安全注意事项。

9.工作许可人没有向工作负责人交待现场所作的安全措施或进行安全技术交底。

10.工作许可人在控制室进行交底。(该条线路、配网篇不用)