3.金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀。 4.挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠。 5.铆钉无明显偏位,表面平整。 实拍:
工作人员正确使用安全带。 不正确表现形式: 1. 安全带低挂高用。
2. 把安全带挂在不牢固或锋利的物件上; 3. 使用前没有进行外观检查。 4. 使用试验过期的安全带。 5. 安全带在运输过程乱抛乱放。 6. 使用破损的安全带。 7. 在高空作业时,不挂后背绳。
8. 杆塔上移位时解开安全带失去安全带保护。 9. 没有按要求使用双保险安全带。 事故案例:
2006年7月29日,××供电公司输电管理所进行110kV××线杆塔瓷绝缘子更换为合成绝缘子工作。10时40分,带电班桑××、符×、蒙××(死者,男,50岁)三人完成#97、#98、#99杆的绝缘子更换工作后,发现#100杆(耐张杆)仅剩大号侧绝缘子尚未更换(小号侧绝缘子之前因遭受雷击已更换),于是决定继续更换#100杆塔大号绝缘子。工作时桑××在杆下,符×、蒙××在杆上。11时40分,符×、蒙××在杆上进行#100号耐张杆大号侧最后一相(C相)绝缘子串更换时,跨坐在绝缘子上工作的蒙××面向横担方向收紧紧线双钩,操作完成后,便解开系绕在一串瓷瓶和双钩上的安全带(唯一的)进行移位(往导线侧后退),在后退过程中突然失去平衡从绝缘子串上(高约12米处)坠落地面,经抢救无效死亡。 事故原因:
1、蒙××违反《电业安全工作规程》(电力线路部分)的有关规定,在杆上作业移位时,先解开安全带,失去了安全带保护,不慎失手坠落。
2、现场安全措施不完善,在一条安全带长度不够的情况下,没有使用带有后背绳的双保险安全带; 六、停电
停电、验电、接地、悬挂标示牌装遮拦是保证安全的技术措施。 在《安规》中,停电是指将供给该设备上所有电源均全部断开。 要求: 1.工作地点,必须停电的设备如下: a.检修的设备;
b.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表2规定的设备; c.在44kV以下的设备上进行工作,上述安全距离虽大于表2规定,但小于表1规定,同时又无安全遮栏措施的设备; d.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 2.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
3.断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源。隔离开关(刀闸)操作把手必须锁住。 七、验电
验电可以检验是否有停错电或该停电而未停电的情况发生,是对设备
“停电”的现场确认手续。 要求:
1.验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。
2.高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。 330kV及以上的电气设备,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。
3.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 八、接地
接地是保证人身安全的一种有效手段。 要求:
1.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
2.对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。 3.检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于
10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
4.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分〔如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段〕,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。
5.在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分有黑色记号的规定地点。
所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。
6.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
7.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 8.接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。
接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
9.高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者〔如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同
时接触〕,如: a.拆除一相接地线; b.拆除接地线,保留短路线; c.将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。
必须征得值班员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。
10.每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。
11.装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。 九.悬挂标示牌装遮拦
设置标示牌、警示牌是保障操作安全及人身安全的重要措施。 要求: 1.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌(见附录D)。
如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
2.部分停电的工作,安全距离小于表1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离,不得小于表2的规定数值。临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 表1 设备不停电时的安全距离 电 压 等 级 (kV)